Термокомпенсация
Нужно доработать оборудование и измерять линейное перемещение линейкой с переменным резистором, длина перемещения 400 мм, требуемая точность 0,5%.
Какие типовые методы термокомпенсации применяются для них ?
Какие типовые методы термокомпенсации применяются для них ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Термокомпенсация
у вас там большие температуры что ли?
Слово термокомпенсация в контексте измерения полуметра наводит на разные размышления. Детализируйте пожалуйста свой вопрос.
Слово термокомпенсация в контексте измерения полуметра наводит на разные размышления. Детализируйте пожалуйста свой вопрос.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:36
- Имя: Игорь Величаев
- Страна: RUS
Re: Термокомпенсация
Вообще большие, но в зоне переменного резистора измеряющего положение механизма не более 70 градусов.Бондарев Михаил писал(а):у вас там большие температуры что ли?
Слово термокомпенсация в контексте измерения полуметра наводит на разные размышления. Детализируйте пожалуйста свой вопрос.
Термокомпенсация ухода сопротивления переменного резистора при изменении температуры, или ее стандартно не делают?
Знаю как термокомпесируют тензодатчики - мостом и дополнительными проводниками. Здесь полного моста не получится - в каждом канале переменный резистор только один и диапазон изменения MAX/MIN большой - от 0 до 100%.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Термокомпенсация
Не думаю, что на полуметре сильно температуры гулять будут. Если они плюс/минус постоянны, то дешевле аддитивно внести поправку на "уплывшее" сопротивление нуля.
Измерительный прибор вообще самопал или что-то серийное? Если самопал, то взять резистор из константана и делу край. Если серия, то странно, что он там в штате не константановый
Измерительный прибор вообще самопал или что-то серийное? Если самопал, то взять резистор из константана и делу край. Если серия, то странно, что он там в штате не константановый
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:36
- Имя: Игорь Величаев
- Страна: RUS
Re: Термокомпенсация
Полметра - длина резистора, которая не связана с температурой.perfect_gentleman писал(а):Не думаю, что на полуметре сильно температуры гулять будут. Если они плюс/минус постоянны, то дешевле аддитивно внести поправку на "уплывшее" сопротивление нуля.
Измерительный прибор вообще самопал или что-то серийное? Если самопал, то взять резистор из константана и делу край. Если серия, то странно, что он там в штате не константановый
И про неравномерный прогрев резистора речи не идет. Резистор серийный (материал не знаю), вся остальная схема - доработка .
Стандартно для этих случаев не затевают схем термокомпенсации ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Термокомпенсация
Стандартно для таких целей измеряют напряжение на получившемся делителе, а не сопротивление.
Если верхнее и нижнее плечо делителя под одной температурой, то напряжение никуда не уплывёт.
Если верхнее и нижнее плечо делителя под одной температурой, то напряжение никуда не уплывёт.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:36
- Имя: Игорь Величаев
- Страна: RUS
Re: Термокомпенсация
теперь понял про полметра , температура никуда не уйдет тк корпус резистора массивный металлическийRyzhij писал(а):Стандартно для таких целей измеряют напряжение на получившемся делителе, а не сопротивление.
Если верхнее и нижнее плечо делителя под одной температурой, то напряжение никуда не уплывёт.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
- Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
- Страна: Россия
Re: Термокомпенсация
напряжение блока питания тоже может уплыть из-за температуры или по др. причинеRyzhij писал(а):Стандартно для таких целей измеряют напряжение на получившемся делителе, а не сопротивление.
Если верхнее и нижнее плечо делителя под одной температурой, то напряжение никуда не уплывёт.
и поэтому, как правило, используют дополнительный канал измерения - напряжение питания резистора (опорное)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Термокомпенсация
А обязательно ли устанавливать блок питания в зоне высокой температуры? Приемник сигнала- тоже там же? Или расстояния на объекте столь велики, что шкафы прям в горячем цеху стоят? Если да, то как-то же решают задачу охлаждения шкафовChenchukov писал(а): напряжение блока питания тоже может уплыть из-за температуры или по др. причине
и поэтому, как правило, используют дополнительный канал измерения - напряжение питания резистора (опорное)
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Термокомпенсация
а смысл в таких затратах, если можно обойтись одним дополнительным AI?perfect_gentleman писал(а):А обязательно ли устанавливать блок питания в зоне высокой температуры? Приемник сигнала- тоже там же? Или расстояния на объекте столь велики, что шкафы прям в горячем цеху стоят? Если да, то как-то же решают задачу охлаждения шкафовChenchukov писал(а): напряжение блока питания тоже может уплыть из-за температуры или по др. причине
и поэтому, как правило, используют дополнительный канал измерения - напряжение питания резистора (опорное)
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
- Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
- Страна: Россия
Re: Термокомпенсация
тем более это стандартный нелдорогой способ - измерять опорное напряжение, а у блока питания и без температуры может быть много причин по которым дрейфует напряжениеDmitry Isaev писал(а): а смысл в таких затратах, если можно обойтись одним дополнительным AI?