1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Термокомпенсация

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Lumba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:36
Имя: Игорь Величаев
Страна: RUS

Термокомпенсация

Сообщение Lumba »

Нужно доработать оборудование и измерять линейное перемещение линейкой с переменным резистором, длина перемещения 400 мм, требуемая точность 0,5%.
Какие типовые методы термокомпенсации применяются для них ?

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Термокомпенсация

Сообщение Бондарев Михаил »

у вас там большие температуры что ли?

Слово термокомпенсация в контексте измерения полуметра наводит на разные размышления. Детализируйте пожалуйста свой вопрос.

Автор темы
Lumba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:36
Имя: Игорь Величаев
Страна: RUS

Re: Термокомпенсация

Сообщение Lumba »

Бондарев Михаил писал(а):у вас там большие температуры что ли?
Слово термокомпенсация в контексте измерения полуметра наводит на разные размышления. Детализируйте пожалуйста свой вопрос.
Вообще большие, но в зоне переменного резистора измеряющего положение механизма не более 70 градусов.
Термокомпенсация ухода сопротивления переменного резистора при изменении температуры, или ее стандартно не делают?
Знаю как термокомпесируют тензодатчики - мостом и дополнительными проводниками. Здесь полного моста не получится - в каждом канале переменный резистор только один и диапазон изменения MAX/MIN большой - от 0 до 100%.

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Термокомпенсация

Сообщение perfect_gentleman »

Не думаю, что на полуметре сильно температуры гулять будут. Если они плюс/минус постоянны, то дешевле аддитивно внести поправку на "уплывшее" сопротивление нуля.
Измерительный прибор вообще самопал или что-то серийное? Если самопал, то взять резистор из константана и делу край. Если серия, то странно, что он там в штате не константановый

Автор темы
Lumba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:36
Имя: Игорь Величаев
Страна: RUS

Re: Термокомпенсация

Сообщение Lumba »

perfect_gentleman писал(а):Не думаю, что на полуметре сильно температуры гулять будут. Если они плюс/минус постоянны, то дешевле аддитивно внести поправку на "уплывшее" сопротивление нуля.
Измерительный прибор вообще самопал или что-то серийное? Если самопал, то взять резистор из константана и делу край. Если серия, то странно, что он там в штате не константановый
Полметра - длина резистора, которая не связана с температурой.
И про неравномерный прогрев резистора речи не идет. Резистор серийный (материал не знаю), вся остальная схема - доработка .
Стандартно для этих случаев не затевают схем термокомпенсации ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Термокомпенсация

Сообщение Ryzhij »

Стандартно для таких целей измеряют напряжение на получившемся делителе, а не сопротивление.
Если верхнее и нижнее плечо делителя под одной температурой, то напряжение никуда не уплывёт.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Lumba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:36
Имя: Игорь Величаев
Страна: RUS

Re: Термокомпенсация

Сообщение Lumba »

Ryzhij писал(а):Стандартно для таких целей измеряют напряжение на получившемся делителе, а не сопротивление.
Если верхнее и нижнее плечо делителя под одной температурой, то напряжение никуда не уплывёт.
теперь понял про полметра , температура никуда не уйдет тк корпус резистора массивный металлический

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Термокомпенсация

Сообщение Chenchukov »

Ryzhij писал(а):Стандартно для таких целей измеряют напряжение на получившемся делителе, а не сопротивление.
Если верхнее и нижнее плечо делителя под одной температурой, то напряжение никуда не уплывёт.
напряжение блока питания тоже может уплыть из-за температуры или по др. причине
и поэтому, как правило, используют дополнительный канал измерения - напряжение питания резистора (опорное)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Термокомпенсация

Сообщение perfect_gentleman »

Chenchukov писал(а): напряжение блока питания тоже может уплыть из-за температуры или по др. причине
и поэтому, как правило, используют дополнительный канал измерения - напряжение питания резистора (опорное)
А обязательно ли устанавливать блок питания в зоне высокой температуры? Приемник сигнала- тоже там же? Или расстояния на объекте столь велики, что шкафы прям в горячем цеху стоят? Если да, то как-то же решают задачу охлаждения шкафов

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Термокомпенсация

Сообщение Dmitry Isaev »

perfect_gentleman писал(а):
Chenchukov писал(а): напряжение блока питания тоже может уплыть из-за температуры или по др. причине
и поэтому, как правило, используют дополнительный канал измерения - напряжение питания резистора (опорное)
А обязательно ли устанавливать блок питания в зоне высокой температуры? Приемник сигнала- тоже там же? Или расстояния на объекте столь велики, что шкафы прям в горячем цеху стоят? Если да, то как-то же решают задачу охлаждения шкафов
а смысл в таких затратах, если можно обойтись одним дополнительным AI?
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Термокомпенсация

Сообщение Chenchukov »

Dmitry Isaev писал(а): а смысл в таких затратах, если можно обойтись одним дополнительным AI?
тем более это стандартный нелдорогой способ - измерять опорное напряжение, а у блока питания и без температуры может быть много причин по которым дрейфует напряжение
Ответить