Заполнение пространства между датчиком температуры и гильзой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
- Имя: Роман
- Страна: РФ
- город/регион: Ростовская обл.
Заполнение пространства между датчиком температуры и гильзой
Добрый день! Подскажите, чем можно заполнять пространство между чувствительным элементом датчика температуры и гильзой для улучшения теплопередачи и уменьшения погрешности измерений, при температуре измеряемой среды до 350 гр.С.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
- Имя: Кононенко Максим Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: СНГ
Re: Заполнение пространства между датчиком температуры и гил
Ничем :) Если темп. меньше то можно масло заливать.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Заполнение пространства между датчиком температуры и гил
Обычно применяют сверхчистый оксид магния. Если точность измерений не очень важна, то можно применять периклаз электротехнический 96,5% MgO. Его же и в ТЭНы засывают.