1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Прохождение сигнала ЦДП - КМС - реле- дискретный ИМ

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Faramir02
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 19:02
Имя: Воробьев Антон
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Прохождение сигнала ЦДП - КМС - реле- дискретный ИМ

Сообщение Faramir02 »

Расстановка дел:
Имеется цифро-дискретный преобразователь подключенный к операторской станции, и имеется 2 двигателя и 1 соленоидный клапан. С ПК подается сигнал на ЦДП, мол клапан включись (закройся), 1 проходит и попадает на КМС, с которого по своему каналу +24 вольта попадают на свое реле (РП-21), которое должно замкнуться и клапан закроется. Но,к сожалению, +24 не доходит до реле. Не совсем понятно в чем проблема и где теряется сигнал. Реле и провода до клапана полностью исправны, т.к. если замкнуть реле "вручную", то клапан закрывается.
Отсюда вопросы:

1) Правильно ли мы подключили КМСы?
Вот два вариант, оба неверные:

Изображение

При этой схеме реле сразу замыкались при подаче напряжения.

Изображение

При этой схеме реле сразу не замыкались, но и при подаче 1 с ЦДП ничего не происходило...
Есть предположение, что "+" с 17 клеммы надо убрать и подключить на 18-общую точку, но это на уровне "а вдруг"

2)Если схемы в поряде, то возможно неисправен ЦДП, и с него на кмс не приходит сигнал, как его возможно проверить?

PS. Если кто помнит тему про переключение Ремиконтов, то это как раз те бедолаги)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Прохождение сигнала ЦДП - КМС - реле- дискретный ИМ

Сообщение Михайло »

Уверен, что от ЦДП до КМС доходит единица? Найдите схему подключения КМС, зачем перебирать варианты?

Автор темы
Faramir02
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 19:02
Имя: Воробьев Антон
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Прохождение сигнала ЦДП - КМС - реле- дискретный ИМ

Сообщение Faramir02 »

Нет, не уверен. Потому и спросил как это возможно проверить...

Оригинальная схема подключения выглядит как на 2ом скрине. Но при этом мне рассказывали, что, когда то там было подключено как то по другому (как, не знаю) и оно работало и в какой то момент перестало. Было принято решение подключить, как во 2 варианте, работать не начала, а старое подключение уже не вспомнили.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Прохождение сигнала ЦДП - КМС - реле- дискретный ИМ

Сообщение Никита »

Faramir02 писал(а):было подключено как то по другому (как, не знаю) и оно работало и в какой то момент перестало. Было принято решение подключить, как во 2 варианте, работать не начала, а старое подключение уже не вспомнили.
Частный случай золотого правила "работает - не лезь". Если работало и вдруг перестало - это не коммутация сама собой переделалась, а сломалось что-то. Убедитесь в исправности железа.
Что за зверь КМС? Подробнее расскажите.
И привыкайте рисовать все-таки принципиальные схемы, на которых хоть немного видна внутренняя структура устройств. Мороки с рисованием больше, но разбираться намного легче.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить