1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Концевик нижнего уровня

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
fenom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 21:23
Имя: Гуменный Роман Васильевич

Концевик нижнего уровня

Сообщение fenom »

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе:
Есть некая ёмкость(термостат) с выведенной трубкой, по типу сообщающихся сосудов, для показания уровня воды. Вода непрерывно кипит. Нужно прилепить концевик(желательно не внутрь ёмкости с кипящей водой, а в трубочку) для отключения тэнов в моменнт, когда вода выкипит. Можете ли вы предложить какой-нибудь вариант исполнения?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Концевик нижнего уровня

Сообщение Ryzhij »

Обычно применяют кондуктивный указатель уровня или кондуктивный датчик (электрод) с кондуктометрическим реле, но можно и магнитный с внешним герконовым датчиком.
Например:
http://www.rfcorsa.ru/?page=59#4
http://www.rossens.ru/ros301_noviy.html
http://www.owen.ru/catalog/86129733
http://www.owen.ru/catalog/49759036
Отдельная песня - байпасные датчики уровня. Как дискретные, так и аналоговые.
http://rusautomation.ru/baypasnye
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
fenom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 21:23
Имя: Гуменный Роман Васильевич

Re: Концевик нижнего уровня

Сообщение fenom »

Спасибо, но все эти датчики дороговато стоят. У меня не промышленное предприятие, поэтому интересует какой-нибудь хэнд мэйд. Что-нибудь такое, что потребует минимум затрат

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Концевик нижнего уровня

Сообщение Ryzhij »

Не знаю, не знаю, РОС-301-DIN в комплекте с тремя датчиками стоит 2400 руб.
Сами дешевле точно не сделаете.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
fenom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 21:23
Имя: Гуменный Роман Васильевич

Re: Концевик нижнего уровня

Сообщение fenom »

Большое спасибо Вам за ответ. Если есть какие-нибудь ещё рекомендации - буду рад их прочитать

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Концевик нижнего уровня

Сообщение Ryzhij »

Для кормозапарника в коровник можете запустить в трубку поправок с магнитом, а снаружи прикрепить геркон. Будет уродливо, но работоспособно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Концевик нижнего уровня

Сообщение Ryzhij »

Калужский поплавковый ВБУ3 ли ВБУ2 на герконе за 700 рублей.
http://www.megak.ru/magnitoch.php
Недостаток - ставится в довольно широкую "посудину"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
fenom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 21:23
Имя: Гуменный Роман Васильевич

Re: Концевик нижнего уровня

Сообщение fenom »

Геркон не пойдёт. Диаметр "посудины" 400мм, уровень воды 150мм и она непрерывно кипит(паровой термостат). Отключение должно произойти на определенном уровне жидкости, иначе термостат сгорит, а геркон такого обеспечить, к сожалению, не может.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»