Как и чем (каким оптроном) развязать цепи и коммутировать напряжение 24 В при токе <2...3 мА.
Имеются 6N137, но выходная цепь рассчитана на питание всего 5В ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Оптрон на 24В?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 01:43
- Имя: Numas
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Оптрон на 24В?
Промышленные решения есть у многих производителей.
Например, у Phoenix Contact есть оптро-реле
и базовые блоки (цоколи) к ним
есть и комплектные модули
Например, у Phoenix Contact есть оптро-реле
и базовые блоки (цоколи) к ним
есть и комплектные модули
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 01:43
- Имя: Numas
Re: Оптрон на 24В?
Спасибо, все хорошо кроме медленного времени переключения реле. Нужно менее 0,2 мс ( от 50 кГц ) вместо предлагаемых у реле 5 мс.Ryzhij писал(а):Промышленные решения есть у многих производителей.
Например, у Phoenix Contact есть оптро-реле
и базовые блоки (цоколи) к ним
есть и комплектные модули
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Оптрон на 24В?
А о чём ещё Вы умолчали, но нам следовало бы знать? ;)
Климатика?
Размеры?
Способ крепления и подключения?
Не стесняйтесь, пока штатный телепат в декрете, излагайте всё подробно!
Климатика?
Размеры?
Способ крепления и подключения?
Не стесняйтесь, пока штатный телепат в декрете, излагайте всё подробно!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Оптрон на 24В?
Для чего вам такие скорости?
Может быть тогда просто использовать отдельные микросхемы?
Может быть тогда просто использовать отдельные микросхемы?