1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор датчика разряжения

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
EugeneT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:29
Имя: Трутнев Е.В.

Выбор датчика разряжения

Сообщение EugeneT »

Всем доброго дня. Прошу помощи в выборе датчика разряжения. Требуется замер разряжения в топке котла -20Па (отборное устройство выведено), и в разряжение в дымоходе -1.8 кПа. Планируем вывести на ТРМ 138 Овен. :ges_help:

CrazyProf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение CrazyProf »

как один из вариантов
http://www.kb-agava.ru/products_adn_s.shtml

Для котла - АДР-0,125.4.1 или АДР-0,25.4.1
Для газохода - АДР-2,5.4.1

выход - ток 4/20 мА, присоединение к отбору - штуцер д 6 мм

Автор темы
EugeneT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:29
Имя: Трутнев Е.В.

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение EugeneT »

Походу то что нужно. Спасибо.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение Никита »

Да тут не все так просто как кажется. Во-первых, на таких пределах у тензорезистивных будет здорово уплывать ноль. Вплоть до того, что каждую неделю выставлять придется. А для этого надо иметь возможность открыть импульс на атмосферу и остановить регулятор. У пьезорезонансных с нулем постабильнее, но там цена и инерционность выше. Во-вторых, надо знать место врезки импульса. Можно поймать нехилые колебания-помехи в сигнале из-за механики вентилятора и дымососа. В третьих, учесть требования тех, кому это эксплуатировать. Тут у каждого свое, кому межповерочный побольше, кому ремонт поближе, кому настройка по харту...
В общем думать надо, чтоб качественно сделать... А просто так - да полно на рынке вариантов.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

CrazyProf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение CrazyProf »

Если отборное устройство разрежения выполнено правильно - там, как правило уже есть и трехходовой кран, и устройство для слива конденсата (он всяко будет в импульсной трубке и его нужно периодически сливать).
Проверку приборов на "ноль" на котлах по хорошему следует делать раз в сутки (касательно манометров, например - это обязательное требование).
Дабы не сбивался режим регулятора от "пропадания" сигнала, на этот случай предусматриваю режим "установка нуля", при включении которого значение сигнала проверяемого датчика "замораживается" на время проверки, а регуляторы зависящих сигналов - блокируются от изменений. Это на работающем котле, на остановленном - все еще проще.
Сигналы разрежения - действительно, сильно "зашумленные", лечится это вводом цифровой фильтрации сигнала.

Автор темы
EugeneT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:29
Имя: Трутнев Е.В.

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение EugeneT »

То что всё не так просто это понятно, какого производителя пьезорезонансных датчиков посоветуете? И может посоветуете, как лучше врезаться что бы по меньше поймать колебаний? Спасибо.

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение Grafik »

Ставим Метраны (Метран-100-ДИВ-1310) никаких нареканий...
Врезать нужно на всысоте 2/3 котла, делать две врезки с обеих сторон, причем отборные устройства немного наклонить в котел (чтоб конденсат не попадал в импульсные трубы)
Дальше два этих отбора обвьзять вместе одной трубой и с центральной точки трубы уже вести на датчик (это для того чтоб обойти возможный перекос разрежения в топке)
Все трубы делать под наклоном, сами отборы в топку, остальные к земле ( чтоб не было карманов в которых может собраться конденсат).
Также перед самим датчиком можно задемпфировать импульс ( часто делаем просто сигаретным фильтром :) )
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение Никита »

Если отборное устройство разрежения выполнено правильно - там, как правило уже есть и трехходовой кран, и устройство для слива конденсата (он всяко будет в импульсной трубке и его нужно периодически сливать)
Ага, а в общем случае (на плохом мазуте часто, на дизтопливе реже, на газу - не попадалось) этот конденсат будет еще и с серной кислотой, что тоже надо учитывать при выборе материала. И кроме отборного устройства, надо проектировать стойку преобразователей и импульс к нему. Тоже с учетом слива, и кран лишний поближе можно поставить.
Проверку приборов на "ноль" на котлах по хорошему следует делать раз в сутки (касательно манометров, например - это обязательное требование).
Проверка - одно, а калибровка, особенно отверткой и цешкой, немного другое. Да и ТРМ вроде не имеет возможности зафиксировать параметр. Ну а останавливать котел раз в сутки - котельщики мартышками побить могут.
Ставим Метраны (Метран-100-ДИВ-1310) никаких нареканий...
. Вот про Метраны в подмосковье и было нарекание что если чего, то сервис далеко. Но и потребности вроде не было в частом ремонте. И если Метран-100, то не "ставим", а ставили. Теперь придется ставить Метран-150, 100-е с производства сняты.
И может посоветуете, как лучше врезаться что бы по меньше поймать колебаний?
Если котел уже есть, то со врезками будут сложности. Тут заочно, не зная котла, сложно чего-то говорить.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение Grafik »

Метраны 100-ки еще есть в загашниках родины :) 150-ки тоже пойдут ))))))

Batukhtin_102
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 17:01
Имя: Батухтин Кирилл Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение Batukhtin_102 »

Есть интересный вариант от AUTONICS - PSA/PSB, датчики давления, разряжения и смешанного типа, обеспечивают цифровое показание по месту и выход как 1-5В, так и PNP/NPN
http://www.kipia-rb.ru/index.php/datchiki-davleniya

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: Выбор датчика разряжения

Сообщение Grafik »

Недавно такой юзал : http://www.kb-agava.ru/products_adn.shtml весьма неплох..
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»