Yegor писал(а):Проблема такая: показания вольфрам-рениевой (А2) термопары, подключенной к прибору Термодат 19Е3, очень нестабильны при температурах выше 1100 и сильно зависят от мощности, подводимой к нагревателю. С термопарами ПП (S), подключенными к тому же прибору и установленными в ту же печку, таких проблем почти нет. Впрочем, ПП стоят сбоку, тогда как А2 висит в трубке по центру. Вакуум не хуже Е-4 мм.рт.ст. Длина проводов между прибором и термопарами около 5 метров, провода экранированные, экран висит на корпусе прибора. Управление нагревателем тиристорное плюс трансформатор. Токи около 5 кА.
Как повезёт с преобразователем, ибо см.ниже.Yegor писал(а):Вопрос: могут ли помочь нормирующие преобразователи (понятно, что в этом случае их придётся подключать уже к контроллеру), если на милливольтметре, подключенном прямо к выводам термопары, показания более-менее стабильные?
Электромагнитная совместимость - это вообще малообъяснимая штука. С большой вероятностью Вы ловите электромагнитные помехи от сильно несинусоидальных токов с выхода Ваших тиристоров, плюс трансформатор (вместе со всеми кабелями и самим нагревателем) играет роль - не больше не меньше - антенны радиопередатчика, транслируя эти помехи. А термопара (и А2 и ПП) с её проводами - это антенна приёмника (приемником является Ваш "один и тот же прибор"). У термопары с нагревом меняется сопротивление, и RND его знает как вся эта кухня взаимодействует друг с другом, и как прорываются ВЧ-помехи по цепям питания к Вашему прибору.Yegor писал(а):Как вообще объяснить эту ситуацию (я бы понял, если б показания менялись с мощностью нагрева также и при низких температурах)?
Год назад с похожей установки мне вернули электроизмерительный прибор как неисправный, врал показания в несколько раз. THD в тех цепях где он был подключен, составляли 64% - ни о какой точности тут и речи быть не может. Там был ток 200 ампер. У Вас - 5 тысяч!
В общем, в первую очередь проверяйте земли и экраны. А во-вторую, вспоминайте, работала ли когда-либо установка без этой проблемы. В-третьих, ищите электромагнитные контура вокруг силовых кабелей.