накладной датчик температуры

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
-=Pavel=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
Имя: Давыдов Павел
город/регион: Казань

накладной датчик температуры

Сообщение -=Pavel=- »

Добрый день!
Посоветуйте накладной датчик температуры на квадратную емкость 2х2м. (-45-+50). Погрешность будет?

Раскин
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 20:04
Имя: Раскин Владимир Александрович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: накладной датчик температуры

Сообщение Раскин »

Накладные датчики есть практически у всех производителей. На любой вкус и бюджет. С любыми типами выходного сигнала. Номенклатура столь обширна, что даже затрудняюсь что-либо предлагать.
Что касается точности - то тут все зависит от качества монтажа.
Необходимые условия:
1. Емкость должна быть из металла без внутреннего покрытия резиной, пластмассой, эмалью и т. п.
2. Место установки должно располагаться ниже уровня жидкости в баке при вех рабочих режимах.
3. Необходимо обеспечить надежный тепловой контакт датчика с металлом.
4. После установки датчик необходимо защитить от воздействия внешних источников тепла, включая прямое солнце, нагревательные и отопительные приборы, тепловыделения от оборудования. Идеальное решение - установка датчика под стой термоизоляции.

При этих условиях погрешность будет не больше, чем от защитного кармана, то есть никакая.