1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор КИПиА по климатологии

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Swindler
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 20:23
Имя: Макаров Алексей Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Выбор КИПиА по климатологии

Сообщение Swindler »

Скажите, кто и как выбирает КИПиА по климатологии?
Есть ли нормы или рекомендации для выбора КИП?
Выбираем по абсолютном минимуму или по наиболее холодной пятидневки?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Выбор КИПиА по климатологии

Сообщение hell_boy »

Как-то так: http://www.fsk-ees.ru/media/File/attest ... tter_6.doc
ОАО «ФСК ЕЭС» РЕКОМЕНДУЕТ выбор оборудования для применения на открытых распределительных устройствах и в неотапливаемых закрытых распределительных устройствах (категории исполнения 1, 2, 3), в части климатического воздействия окружающего воздуха, производить в соответствии с ГОСТ 15150-69 следующим образом:
1. При проектировании объекта в макроклиматическом районе ХЛ необходимо пользоваться таблицами, приведенными в Приложении 1 (до утверждения в ОАО «ФСК ЕЭС» соответствующего стандарта организации), для определения рабочей температуры, как средней из ежегодных абсолютных минимумов. Данную температуру необходимо округлять до ближайшего большего значения кратного 5 (- 40, — 45, — 50,- 55,- 60 °С).
2. Нижнее рабочее значение температуры принимать по значениям средней из ежегодных абсолютно минимальных температур воздуха для конкретной территории расположения энергообъекта по приведенным в Приложении 1, 2 таблицам;
3. Электротехническое оборудование с нижним рабочим значением температуры минус 55˚С может быть рекомендовано для применения в умеренном макроклиматическом районе (У) и узком диапазоне холодного (ХЛ) макроклиматического района для территорий со значением температуры воздуха (средней из ежегодных абсолютных минимумов) минус 55˚С и выше (т.е. во всем диапазоне типа климата (ХЛ) и частично для территории с типом климата (ЭХл) до температуры средней из ежегодных абсолютных минимумов минус 55˚С).
4. В требованиях к оборудованию в составе проекта и конкурсной документации необходимо указывать оборудование исполнения У и ХЛ. Запись «УХЛ» недопустима.
5. Ссылки на СНИП 23-01-99 «Строительная климатология» в проектной документации прекратить, т.к. в документе содержаться данные по среднесуточным минимальным значениям температуры, а не средние из ежегодных минимумов.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Swindler
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 20:23
Имя: Макаров Алексей Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Выбор КИПиА по климатологии

Сообщение Swindler »

А как применять ГОСТ Р 52931- 2008? В части раздела 5 Технические требования. В данном разделе не возможно понять о какой температуре идет речь!
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Выбор КИПиА по климатологии

Сообщение hell_boy »

ГОСТ Р 52931-2008 для тех, кто делает изделия. Значения температур даны для испытаний в климатической камере (п.8.3), причем при испытаниях на воздействие пониженной температуры - изделие может находиться в выключенном состоянии. Т.к. ГОСТ носят рекомендательный характер, то каждая организация вправе для себя установить свои стандарты режимов эксплуатации оборудования, если это не противоречит документам, обязательным для исполнения (ФЗ, ПБ).
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

modernasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 сен 2012, 16:22
Имя: Сидоров Степан

Re: Выбор КИПиА по климатологии

Сообщение modernasutp »

Сталкивался с американской метеостанцией комлектной, на объекте она уже стояла, надо было в скаду ее запихать. Без нее бумаги не подписывали, а интерфейс у нее USB. Вот гемороя-то было с ней. Но ниче справились, скриптик на сишке помог. Так вот сама метео станция очень даже неплохая была, и как оказалось опционально можно было купить ethernet модуль с вебмордой. Настояли на покупке сразу для четырех, т.к. такие же на других гидроузлах стояли. Работает уже 4 года. Название к сожалению не помню точное. Что-то там Davis Weather тратата. Погуглите. Если лень, то посмотрите здесь http://www.ambientweather.com
Даже маленькая практика стоит большой теории.