1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

аналог датчик уровня РОС501

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Tremp21
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 сен 2012, 16:52
Имя: Попов Максим Борисович

аналог датчик уровня РОС501

Сообщение Tremp21 »

Для модернизации КИПиА на на аммиачно-комрессорной установке возникла необходимость замены используемых в настоящий момент датчиков РОС501 .
Есть ли аналог датчика РОС501, для использования его на аммиачно-комрессорной установке? Какие современные датчики уровня сейчас используют?
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: аналог датчик уровня РОС501

Сообщение dmitry »

Насколько помнится РОС501 - дискретный датчик с 2(3?) электродами (или я путаю с РОС301?)
Нужен дискретный или аналоговый датчик?
Я так понимаю что нужна искро/взрывобезопасноть? т.к. установка аммиачная...

Вы уж будьте добры - укажите все необходимые требования, которые Вы предъявляете к датчику (тип, измеряемую среду, параметры сосуда монтажа - давление/вакуум, диапазон, выходной сигнал, наличие сертификата РТН и т.п), если хотите чтобы Вам дали дельный совет...

alurig
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 20:18
Имя: Смутов Александр
Страна: Россия
город/регион: Рязань

Re: аналог датчик уровня РОС501

Сообщение alurig »

РОС-501 продолжает выпускать Первая приборная фабрика www.rossens.ru/ Начинка простая : поплавок, катушки, 8 пин контроллер и вторичник с импульсный сетевой. Ультразвуковой аналог, может более совершенный, но в разы дороже, выпускает Теплоприбор www.teplopribor.ru Удачи!
Ответить