1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Регулирование расхода газа

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
nordman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
Имя: Деречей О.Т.

Регулирование расхода газа

Сообщение nordman »

Стоит задача регулирование расхода газа. При этом необходимо знать расход приведенный к стандартным условиям и регулировать его в соответствии с заданным значением мгновенного расхода. Клапан с электроприводом. Диафрагма. Без применения контроллеров. Все вроде бы и не сложно но не могу найти вычислитель с выходным токовым сигналом, кроме гиперфлоу-3пм. Но хотелось бы подешевле. Кто-что посоветует.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение Ryzhij »

nordman писал(а):Стоит задача регулирование расхода газа. При этом необходимо знать расход приведенный к стандартным условиям и регулировать его в соответствии с заданным значением мгновенного расхода. Клапан с электроприводом. Диафрагма. Без применения контроллеров. Все вроде бы и не сложно но не могу найти вычислитель с выходным токовым сигналом, кроме гиперфлоу-3пм. Но хотелось бы подешевле. Кто-что посоветует.
Надеюсь, Вы понимаете, что дешевизна бывает разной?
Взгляните на СУРГ
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение andrmur »

Если без контроллера, то вам нужен FloBoss 104.
http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... s/104.aspx
И это лучшее решение, поскольку в одном устройстве и измерение, и вычисление, и регулирование.

Если контроллер будет внешний, то выбирайте только датчик-расходомер:
- Foxboro IMV30. http://iom.invensys.com/RU/Pages/Foxbor ... iable.aspx
- Rosemount 3095MV. http://metran.ru/products/siz/dras/dpflow/3051SMV/

Автор темы
nordman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
Имя: Деречей О.Т.

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение nordman »

С СУРГом знаком. Но я к сожалению забыл указать давление газа 7,5 МПа. А СУРГ до 1,6 МПа по моему.

Автор темы
nordman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
Имя: Деречей О.Т.

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение nordman »

Вот за совет по многопараметрическим датчикам спасибо, что-то я про них забыл.

DmitriKV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2012, 16:14
Имя: Скворцов Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение DmitriKV »

Хотелось бы знать на какой бюджет можно рассчитывать и, что за газ будет измеряться?
Как вариант VPInstruments и CS-Instruments две компании выпускающие похожее по функционалу оборудование.
Мне ближе вторая работал с ней, а так выбираете.
http://www.vpinstruments.com/
http://www.cs-instruments.com/

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение Владимир Кузнецов »

Главный вопрос - какая нужна точность (погрешность)?
Всякие эмерсоны предназначены для коммерческого учета газа, поэтому имеют высокие метрологические характеристики и соответсвенно хорошо стоят.
Дешево задачу можно решить применив недорогой вычислитель (+ датчики dP, P, T) и ПЛК.
Совсем дешево - реализовав все нужные вычисления на самом ПЛК.

В качестве недорогого вычислителя можно использовать УВП-280.

Самостоятельно реализовать вычисление мгновенного расхода приведенного к стандартным условиям на самом деле не так сложно.
Методика GERG-91 весьма простая (ГОСТ 30319.2-96), а диафрагму можно обсчитать либо по упрощенной методике (если точность не сильно важна), либо реализовав ГОСТ 8.586 (тоже не очень сложный)

Автор темы
nordman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
Имя: Деречей О.Т.

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение nordman »

В начале я писал "без применения" ПЛК. Газ газлифтный в нефтяную скважину. Статус узла - технологический. Склоняюсь пока к такой схеме диафрагма - многопараметрический датчик (выходной сигнал 4-20 привязан к мгновенному объемному расходу при н.у.)- регулятор- исполнительный механизм. К многопараметрическому датчику склоняюсь из-за наличия выходного сигнала привязанного к объемному расходу

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение Бондарев Михаил »

Для газлифта есть неплохое решение у CAMERON, всё в одном корпусе. Если нужны контакты - в ЛС.

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Регулирование расхода газа

Сообщение Владимир Кузнецов »

Вихревой расходомер с токовым выходом может оказаться самым дешевым вариантом.
Не стоит забывать, что при приведении к нормальным условиям нужно учитывать плотность газа, которая сильно зависит от компонентного состава.
В идеале, расходомер должен реализовавать методики для данной среды (влажный нефтяной газ, к примеру).
Ответить