- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Регулирование расхода газа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
- Имя: Деречей О.Т.
Регулирование расхода газа
Стоит задача регулирование расхода газа. При этом необходимо знать расход приведенный к стандартным условиям и регулировать его в соответствии с заданным значением мгновенного расхода. Клапан с электроприводом. Диафрагма. Без применения контроллеров. Все вроде бы и не сложно но не могу найти вычислитель с выходным токовым сигналом, кроме гиперфлоу-3пм. Но хотелось бы подешевле. Кто-что посоветует.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Регулирование расхода газа
Надеюсь, Вы понимаете, что дешевизна бывает разной?nordman писал(а):Стоит задача регулирование расхода газа. При этом необходимо знать расход приведенный к стандартным условиям и регулировать его в соответствии с заданным значением мгновенного расхода. Клапан с электроприводом. Диафрагма. Без применения контроллеров. Все вроде бы и не сложно но не могу найти вычислитель с выходным токовым сигналом, кроме гиперфлоу-3пм. Но хотелось бы подешевле. Кто-что посоветует.
Взгляните на СУРГ
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Регулирование расхода газа
Если без контроллера, то вам нужен FloBoss 104.
http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... s/104.aspx
И это лучшее решение, поскольку в одном устройстве и измерение, и вычисление, и регулирование.
Если контроллер будет внешний, то выбирайте только датчик-расходомер:
- Foxboro IMV30. http://iom.invensys.com/RU/Pages/Foxbor ... iable.aspx
- Rosemount 3095MV. http://metran.ru/products/siz/dras/dpflow/3051SMV/
http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... s/104.aspx
И это лучшее решение, поскольку в одном устройстве и измерение, и вычисление, и регулирование.
Если контроллер будет внешний, то выбирайте только датчик-расходомер:
- Foxboro IMV30. http://iom.invensys.com/RU/Pages/Foxbor ... iable.aspx
- Rosemount 3095MV. http://metran.ru/products/siz/dras/dpflow/3051SMV/
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
- Имя: Деречей О.Т.
Re: Регулирование расхода газа
С СУРГом знаком. Но я к сожалению забыл указать давление газа 7,5 МПа. А СУРГ до 1,6 МПа по моему.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
- Имя: Деречей О.Т.
Re: Регулирование расхода газа
Вот за совет по многопараметрическим датчикам спасибо, что-то я про них забыл.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 июл 2012, 16:14
- Имя: Скворцов Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
Re: Регулирование расхода газа
Хотелось бы знать на какой бюджет можно рассчитывать и, что за газ будет измеряться?
Как вариант VPInstruments и CS-Instruments две компании выпускающие похожее по функционалу оборудование.
Мне ближе вторая работал с ней, а так выбираете.
http://www.vpinstruments.com/
http://www.cs-instruments.com/
Как вариант VPInstruments и CS-Instruments две компании выпускающие похожее по функционалу оборудование.
Мне ближе вторая работал с ней, а так выбираете.
http://www.vpinstruments.com/
http://www.cs-instruments.com/
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Регулирование расхода газа
Главный вопрос - какая нужна точность (погрешность)?
Всякие эмерсоны предназначены для коммерческого учета газа, поэтому имеют высокие метрологические характеристики и соответсвенно хорошо стоят.
Дешево задачу можно решить применив недорогой вычислитель (+ датчики dP, P, T) и ПЛК.
Совсем дешево - реализовав все нужные вычисления на самом ПЛК.
В качестве недорогого вычислителя можно использовать УВП-280.
Самостоятельно реализовать вычисление мгновенного расхода приведенного к стандартным условиям на самом деле не так сложно.
Методика GERG-91 весьма простая (ГОСТ 30319.2-96), а диафрагму можно обсчитать либо по упрощенной методике (если точность не сильно важна), либо реализовав ГОСТ 8.586 (тоже не очень сложный)
Всякие эмерсоны предназначены для коммерческого учета газа, поэтому имеют высокие метрологические характеристики и соответсвенно хорошо стоят.
Дешево задачу можно решить применив недорогой вычислитель (+ датчики dP, P, T) и ПЛК.
Совсем дешево - реализовав все нужные вычисления на самом ПЛК.
В качестве недорогого вычислителя можно использовать УВП-280.
Самостоятельно реализовать вычисление мгновенного расхода приведенного к стандартным условиям на самом деле не так сложно.
Методика GERG-91 весьма простая (ГОСТ 30319.2-96), а диафрагму можно обсчитать либо по упрощенной методике (если точность не сильно важна), либо реализовав ГОСТ 8.586 (тоже не очень сложный)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
- Имя: Деречей О.Т.
Re: Регулирование расхода газа
В начале я писал "без применения" ПЛК. Газ газлифтный в нефтяную скважину. Статус узла - технологический. Склоняюсь пока к такой схеме диафрагма - многопараметрический датчик (выходной сигнал 4-20 привязан к мгновенному объемному расходу при н.у.)- регулятор- исполнительный механизм. К многопараметрическому датчику склоняюсь из-за наличия выходного сигнала привязанного к объемному расходу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Регулирование расхода газа
Для газлифта есть неплохое решение у CAMERON, всё в одном корпусе. Если нужны контакты - в ЛС.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Регулирование расхода газа
Вихревой расходомер с токовым выходом может оказаться самым дешевым вариантом.
Не стоит забывать, что при приведении к нормальным условиям нужно учитывать плотность газа, которая сильно зависит от компонентного состава.
В идеале, расходомер должен реализовавать методики для данной среды (влажный нефтяной газ, к примеру).
Не стоит забывать, что при приведении к нормальным условиям нужно учитывать плотность газа, которая сильно зависит от компонентного состава.
В идеале, расходомер должен реализовавать методики для данной среды (влажный нефтяной газ, к примеру).