Уравнивание потенциалов

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Уравнивание потенциалов

Сообщение Boris Parkhomenko »

Имеется наружный трубопровод коксового газа. Зона возле трубопровода не взрывоопасная, за исключением небольшого участка в месте установки отсечного клапана (взрывоопасная зона класса 2 - в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от фланцевых соединений). На отсечном клапане установлено электрооборудование с видом взрывозащиты Exd: МЭО, электромагнит, концевые выключатели. На оборудовании имеются наружные зажимы для присоединения к системе уравнивания потенциалов - в количестве 8 шт.
Вопрос: можно ли проводники от этих зажимов объединить на шине, которую разместить рядом с клапаном, эту шину одним проводом (100 м) соединить с шиной PE в шкафу управления, а шину PE в шкафу управления одним проводом (20 м) соединить с ГЗШ? Или нужно делать как-то по другому?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Ryzhij »

В поле шина вообще-то вещь удобная, но необязательная. Важно обеспечить металосвязь между всеми металическими частями конструкций в опасной зоне - пол, ограждения, балки, трубы - всё соединяется между собою металической полосой. Корпуса аппаратов и арматуру часто соединяют с трубами проводными перемычками в обход фланцев, но, конечно, удобнее при эксплуатации вести проводники на шинку, или на ту же металлическую полосу.

На шину PE шкафа от системы уравнивания потенциалов с поля ничено тянуть не надо. Проводник ведут на ГЗШ. Именно там, на ГЗШ (НИКАК НЕ РАНЬШЕ!!!), и объединяются все системы: защитное заземление, уравнивание потенциалов,
Поскольку у Вас вид защиты Exd, то для подключения броневой оболочки кабелей, металорукавов и труб Вам надо в шкафу управления наряду с шиной PE ставить шину уравнивания потенциалов (ШУП). От ШУП к ГЗШ положено тянуть отдельный от PE проводник.
Заметьте, что броня кабелей подключается к системе уравнивания потенциалов с обоих концов, а экранирующие оплётки тех же сигнальных кабелей соединяется с общим проводом (общая шина) системы управления (т.н. "цифровой" и/или "аналоговой" землёй) только с одного конца в шкафу управления, а в поле изолируется.
А вот упомянутая общая шина системы управления (например, "минус питания") соединяется с шиной PE (если проект предусматривает такую связь) именно внутри шкафа управления, а не на ГЗШ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Boris Parkhomenko »

А "полевые" шины уравнивания потенциалов обязательно соединять непосредственно с ГЗШ? Или можно использовать промежуточную шину в шкафу управления (см. рисунок)?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Ryzhij »

Boris Parkhomenko писал(а):А "полевые" шины уравнивания потенциалов обязательно соединять непосредственно с ГЗШ?
Да, надо напрямую с ГЗШ.
В шкаф лучше не надо. Доведётся кому-нибудь зимой в метель...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Boris Parkhomenko »

Дело в том, что на ГЗШ может не хватить зажимов для присоединения нескольких "полевых" шин. А шкаф управления расположен в одном здании с ГЗШ, но в разных помещениях. Прямого запрета на промежуточную шину уравнивания потенциалов нет?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Ryzhij »

Мне о таком запрете неизвестно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Boris Parkhomenko »

Спасибо. И еще вопрос: если к соединительной коробке идет бронированный магистральный кабель, а от соединительной коробки к датчикам - экранированные кабели, куда присоединяются экраны?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Ryzhij »

Если магистральный бронированный кабель не содержит сигнальных экранов, а приборные кабели идут к устройствам класса Exd, как им и положено, в трубах или металорукавах, то сигнальные экраны приборных кабелей лучше вообще никуда не подключать заизолировав их с обоих концов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить