1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

система мониторинга парка электродигателей предприятия

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
VASIL

система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

Для обеспечения защиты электродвигателей от аварийных режимов, диспетчеризации и контроля за состоянием парка двигателей ЗАО «ЭНЕРГИС» предлагает использовать мониторы тока двигателя МТД-RS с возможностью их объединения в общую информационную сеть предприятия, или с включением в существующую на предприятии информационную систему.
Применение мониторов МТД-RS позволит наладить оперативный контроль за режимами работы и загрузкой электродвигательного парка и других электроустановок предприятия. Возможна поставка программного обеспечения верхнего уровня для МТД-RS.

Сайт http://www.energis.ru, [email protected]
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

Какова стоимость прибора? И в двух словах, функциональные возможности.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
VASIL

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

МТД. Функции - защита от перегрузки, недогрузки, короткого замыкания, обрыва фазы, перегрева. Цифровой индикатор. Уставки - с панели. Два выходных реле. Тороидальные датчики в комплекте. Настенный, щитовой, на DIN-рейку. Ориент.стоимость - 2.300 руб с НДС.
МТД-RS. Функции - те же. Дополнительно - передача данных по RS-485: токи и напряжения фаз, полная мощность, состояние двигателя (вперед-назад-выключен), коды ошибок (аварий). Уставки - с панели или дистанционно. Работает с реверсивной нагрузкой. Поставка с конфигуратором (прогр.обеспечение). Ориент.стоимость - 3.700 руб с НДС.

Производство - с 1994 г. Разных модификаций выпущено более 150.000 штук.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
VASIL

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

Применение не ограничивается двигательным парком предприятия, возможна организация контроля за любыми электрическими нагрузками.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

Еще вопросы:
Какие имеются интерфейсы для удаленного управления/контроля?
Каковы параметры по трансформаторам тока: можно ли использовать обычные трансформаторы тока с выходом 5 А?
Имеется ли сертификат соответствия типа средств измерения (ВНИИМС)?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
VASIL

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

Датчик тока может быть установлен на провод вторичной обмотки стандартного ТТ ( 5 А ). Чувствительность кратно увеличивается с увеличением количества витков вторичного провода ТТ.
От схемы с непосредственным подключением выхода ТТ к МТД мы отказались, т.к. обычно этих ТТ у защищаемого двигателя нет. А покупать еще три ТТ на каждый защищаемый двигатель - дороговато будет.

Сертификат Ростехрегулирования не оформлялся. Изделие относится не к средствам измерения, а к защитному оборудованию. Хотя некоторые заказчики используют МТД для создания систем технического учета электроэнергии.

RS-485.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

Стоп. А трансформатор тока напрямую не подключается? Какой у прибора диапазон входного тока?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
VASIL

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

Датчик тока МТД устанавливается на провод вторичной обмотки ТТ (если он есть). Таким образом мы не влезаем в цепи РЗА или цепи счетчиков.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

VASIL писал(а):1 - 250 Ампер
Не верю. Ну не пропустит прибор через себя 250 А (судя по клеммам).

Повторяю свой вопрос: имею три (своих) трансформатора тока с выходом 0-5 А. Могу я их подключить напрямую в прибор? Без использования комплектных датчиков.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
VASIL

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

Еще раз возвращаюсь к вышесказанному. Наша многолетняя практика показала, что непосредственно на вводе двигателя трансформаторы тока, как правило, отсутствуют. Поэтому и выбран вариант подключения через собственные датчики, которые монтируются на вводной кабель. А если уж ТТ есть, можно и их использовать, но с использованием датчиков МТД.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

Да ёлки-ж-палки, у меня есть конкретная задача с конкретным двигателем и конкретно установленными на нём трансформаторами тока. :) Неужели так сложно ответить прямо на прямо же поставленный вопрос: да или нет???

Что за стремление научить всех и вся?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Филолог »

Прочел строчку про "специальный протокол, обеспечивающий помехозащищенность" и т.д. Впал в уныние. Наверняка опять какой-ндь бред, несовместимый ни с чем, левая четность, или контрольный бит, или контрольная сумма. В общем,просто пир духа какой-то совковый. Неужели так сложно обычный MODBUS забубенить? Вот у нас объект на 50 распределенных точек. На каждый небольшой контроллер приходится ставить по два коммуникационных шлюза из-за того, что протоколы у периферийных приборов несовместимы.А их всего-то по два стоит каждого типа. И все вместе одного модуля шлюза не стОят.
С уважением, О.Б.Филичкин
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

Если под словом "интерфейс" понимаются цепи подключения трансформаторов тока (датчиков), то всё законно и правильно - эти токовые цепи 100% помехозащищены (априори). :)

Филолог, сократите пожалуйста размер автоподписи до 1 (максимум 2) строк.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
VASIL

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

О.Б.Филичкину
По поводу "специального протокола, обеспечивающего помехозащищенность" прошу связаться непосредственно с разработчиком: Андрей Мясников - [email protected].

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Михайло »

genelectric писал(а): Не верю. Ну не пропустит прибор через себя 250 А (судя по клеммам).

Повторяю свой вопрос: имею три (своих) трансформатора тока с выходом 0-5 А. Могу я их подключить напрямую в прибор? Без использования комплектных датчиков.
Свой трансформатор Вы сюда не подключите, потому что на прибор нужно подать сигнал с датчиков Холла. Смотрите на картинке слева три штуки одинаковых таких. Никакой профанации - бесконтактное измерение переменного тока.

Автор темы
Не местный

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Не местный »

...бесконтактное измерение переменного тока.
С какой точностью?
Сертификат Госстандарта - в студию.
Купим для АСТУЭ. На испытания.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

Не местный писал(а):
...бесконтактное измерение переменного тока.
С какой точностью?
Сертификат Госстандарта - в студию.
Купим для АСТУЭ. На испытания.
Перед тем как отвечать, советую посматривать на дату исходного вопроса, или хотя бы нв дату последнего ответа в теме - это помогает оценить вероятность получения ответа и целесообразность самого вопроса. :) Правда.

P.S. Совет относится ко всем без исключения пользователям форума.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Не местный

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Не местный »

Тогда имеет смысл (по такой логике) сносить все темы, простоявшие без движения более трёх-четырёх месяцев!
Истину глаголю.
А вот по мониторингу удельных энергозатрат перекачивающих насосных агрегатов без средств измерения
расхода перекачиваемой среды есть ли типовые решения?
Или в отдельную тему вынести этот вопрос?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

Не местный писал(а):Тогда имеет смысл (по такой логике) сносить все темы, простоявшие без движения более трёх-четырёх месяцев!
Истину глаголю.
Истину глаголит только господь бог. Но я не слышал.
Не местный писал(а):А вот по мониторингу удельных энергозатрат перекачивающих насосных агрегатов без средств измерения
расхода перекачиваемой среды есть ли типовые решения?
Мониторинг удельных энергозатрат - это удел бизнесменов-статистов, и типовое решение для этого есть - MS Excel и MS Access. Калькулятор на худой конец тоже подойдёт. А так - удельный расход энергии на перекачку продукта есть количество потреблённой энергии поделить на количество перекачанного продукта, стало быть ответ на Ваш вопрос очевиден: нет. Нужно измерять и считать энергию и расход продукта.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Не местный

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Не местный »

genelectric писал(а):
Не местный писал(а):Тогда имеет смысл (по такой логике) сносить все темы, простоявшие без движения более трёх-четырёх месяцев!
Истину глаголю.
Истину глаголит только господь бог. Но я не слышал.
Не местный писал(а):А вот по мониторингу удельных энергозатрат перекачивающих насосных агрегатов без средств измерения
расхода перекачиваемой среды есть ли типовые решения?
Мониторинг удельных энергозатрат - это удел бизнесменов-статистов, и типовое решение для этого есть - MS Excel и MS Access. Калькулятор на худой конец тоже подойдёт. А так - удельный расход энергии на перекачку продукта есть количество потреблённой энергии поделить на количество перекачанного продукта, стало быть ответ на Ваш вопрос очевиден: нет. Нужно измерять и считать энергию и расход продукта.
1. Тогда вот это кто сказал (и я слышал, что это не Бог): "Перед тем как отвечать, советую посматривать на дату исходного вопроса, или хотя бы нв дату последнего ответа в теме - это помогает оценить вероятность получения ответа и целесообразность самого вопроса. Правда."?
2. К сожалению, это удел автоматчиков, которым надо лепить из дерьма АСТУЭ устоявшегося процесса перекачки без средств измерения расхода перекачиваемой среды (ну, дорого очень оснащать каждый насос расходомером, очень дорого!). Поэтому и спрашиваю, есть ли типовые решения мониторинга удельных энергозатрат перекачивающих насосных агрегатов без прямых измерений расхода перекачиваемой среды?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение Jackson »

Не местный писал(а):Тогда вот это кто сказал....
Заблокирован сроком на месяц. :gun_2guns:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
VASIL

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

Не местный писал(а):
...бесконтактное измерение переменного тока.
С какой точностью?
Сертификат Госстандарта - в студию.
Купим для АСТУЭ. На испытания.
Точность - 2 %. Сертификат - нет, и оформлять не собираемся. Решаемая задача - технологическая, а не коммерческий учет.
Пусть Ростехрегулирование отдохнет немножко... А они бы конечно рады...
По поводу некоторого количества на испытания - пишите [email protected], [email protected], [email protected], это непосредственно производственное подразделение. Сейчас не могу точно сказать, есть ли на складе готовые. Если и нет - сделаем.

Автор темы
VASIL

Re: система мониторинга парка электродигателей предприятия

Сообщение VASIL »

"Не местный" написал:
"К сожалению, это удел автоматчиков, которым надо лепить из дерьма АСТУЭ устоявшегося процесса перекачки без средств измерения расхода перекачиваемой среды (ну, дорого очень оснащать каждый насос расходомером, очень дорого!). Поэтому и спрашиваю, есть ли типовые решения мониторинга удельных энергозатрат перекачивающих насосных агрегатов без прямых измерений расхода перекачиваемой среды?"

Я понял, к чему вы клоните - оценивать расход без расходомера... В принципе посчитать можно, вопрос в точности...
Тогда надо наверное подключить датчик давления после насоса, зашить в ваш контроллер характеристику насоса, по давлению определять расход (условно считая что давление до насоса постоянно).
Ну а расчет энергозатрат - сами выберете методику. Если вам отчетные данные нужны, это месяц, так делите цифру на цифру - получаете результат.
Если более детально типа анализа загрузки, суточных колебаний, оценки по зонам суток и недели и пр. - это опять же сами, вы же сами постановщик задач... Это задача для старшекурсника или выпускника наших вузов - их сейчас немерено без работы болтается...
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»