Выбор клапана
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 июн 2012, 23:19
- Имя: Асадуллин Руслан Рафисович
- Страна: Россия
Выбор клапана
Добрый день, уважаемые участники форума! Подскажите пожалуйста. Имеется регулирующий проходной клапан (фирмы Samson тип 3251). Возможно ли использовать его на позиции ПАЗ как отсекатель? В случае срабатывания он будет открывать подачу азота давлением 4 кгс/см2. Заранее благодарен за ответ.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Выбор клапана
В общем случае - нельзя. Можно, только с согласия генпроектировщика технологической установки. А это - проектный расчет количества азота, необходимого для приведения установки в безопасное состояние, время подачи азота, на выходе в проекте должен быть опросный лист на клапан. Вообще, в ПАЗ должна использоваться параллельно схема с двумя клапанами с характеристиками "нормально открытый".