1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимзащита

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
МихаилВ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 16:39
Имя: Сафонов Михаил Владимирович

Re: Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимза

Сообщение МихаилВ »

Кстати. есть такая гадская в трансгазе служба -метрология и учет расхода газа, так вот они до сих пор требуют заземления экранов своих датчиков на отдельный приборный контур с сопротивлением <1 Ом. Пытаюсь убедить. что при грозе только хуже будет - не помогает. Рудименты видимо растут от применения потенциальных датчиков 1-5 В, но теперь, при применении HART мне кажется система приборного заземления себя отжила. Мало того, хреново при грозе с ней
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимза

Сообщение Никита »

Это не рудименты, это скорее бредовое порождение IT-шников. По крайней мере, вменяемые КИПовцы имеют представление об электротехнике, а вот ИТ-службы - весьма отдаленное. А остальные - как стая обезьян - одни пишут и другим надо.
Так делать можно лишь при условии полной изоляции этих цепей, считая их находящимися под напряжением, со всеми последствиями. А это морока еще та..
Что касается нейтрали - напомню, я не спец по взрывоопасным зонам. Я предложил решение, которое обеспечит безопасность людей, а ответить сразу соответствует ли оно требованиям безопасности газопроводов я не могу. Это надо нормативку поднимать.
И самый главный и интересный вопрос - как и относительно чего контролировать первое КЗ и какова будет схема включения реле. Тут сходу сложно ответить, а правила однозначного ответа не дадут. Скорее всего, все-таки надо будет искать консенсус с инспектором
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
МихаилВ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 16:39
Имя: Сафонов Михаил Владимирович

Re: Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимза

Сообщение МихаилВ »

Вообще очень интересная тема насчет катодной защиты. Я вобщем вопрос ради нее поднимал, кто из адептов форума поможет разрулить ситуацию с катодной защитой. Давеча прочитал, что утечки на заземление при функционировании катодки допустимы. Вопрос, подкиньте идею?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17482
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимза

Сообщение Jackson »

"зона выноса потенциалов" - :ges_clap2: это пять!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить