TEB писал(а):
Ищу ответ на два вопроса:
- какой интерфейс в таких устройствах наиболее востребован
- что предпочитает большинство и по каким критериям
Для электрических распредсетей актуально наличие МЭК 870-5-101, либо, еще не встречал, МЭК 870-5-104 (Ethernet). Лучше оба. Modbus RTU/TCP также не останется без работы. Как пример, по отечественным есть АЕТ, Омского Алекто, но, там не все гладко, что-то по значениям напряжений досчитывать надо было (не помню точно), ну а КП телемеханики, как конфигурируемое устройство, обычно средств дорасчета не имеет, просто как ретранслятор. Системный оператор сырые данные принимать не хочет, из-за этого проблемы с дооснащением объектовых устройств чем-то серьезным для дорасчетов.
Ну и важный параметр климатический диапазон работы, по нашим климатическим условиям, не сколько важны отрицательные температуры (хотя, тоже желательно до -40), сколько способность работать при +60-70 град. ячейки летом нагреваются сильно.
Также, важна цена, так как Simeas P или PM600 на подстанции ставить не будут, очень дорого, надо попроще, можно и без дисплеев и прочего.
Аналоговые преобразователи уже не закупаем. Основными приборы сейчас - счетчики СЭТ-4ТМ и воронежские ПЦ6806. (вот она ценовая планка :D ). Отечественная телемеханика, почти вся, эти приборы поддерживает и имеет смысл проверить что за протоколы в них, скорей всего вариация модбаса.
Профибус и Модбус, да и 101/104 будет актуален для электростанций.
Имеет смысл по сотрудничать с производителями отечественной телемеханики. У нас сплошь НТК Интерфейс (
http://www.iface.ru) есть еще дочка НПОА, но, не думаю что Вы их будете рассматривать :) , да и сейчас у них берем в гораздо меньших объемах. тот же НТК Интерфейс работает с шиной CAN но, использует свой протокол, если интегрироваться, будет востребован. В общем важный параметр цена.
Возможно, как вариант не создавать устройства , где все параметры измеряются. А по направлениям работать. Скажем присоединение ВЛ - I,P,Q,U и телесигнализация - выключателя, ШР, ЛР, ЗН и т.п. Для систем шин, учесть к набору и частоту, и данные по обходным и секционным выключателям. Для присоединений трансформаторов может к набору еще и температуру добавить )) Так, мысли вслух :)
--------------------------------------------------------------------------------------------