1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

БВРМ

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
АлексейЛТМ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 12:25
Имя: Кирсанов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Томск

БВРМ

Сообщение АлексейЛТМ »

Доброго времени суток! Недавно на ПНР столкнулись с проблемой - на объекте в блок-боксе установлены блоки вычислительные расходомера (БВРМ), в каждом по 3-4 штуки. Опрашиваются они контроллером Элси-ТМ по 485-му интерфейсу через ICPCON RS-485 hub. Проблема заключается в том, что БВРМ периодически и по очереди уходят со связи на короткий промежуток времени, вплоть до нескольких минут. Пробовали подключать через витую пару, меняли таймауты, режимы опроса - не помогает. В чем может быть проблема? Все БВРМ подцеплены последовательно
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: БВРМ

Сообщение DelSnos »

Несколько минут многовато. А много ли всего этих ваших БВРМов на одной шине?

Автор темы
АлексейЛТМ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 12:25
Имя: Кирсанов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Томск

Re: БВРМ

Сообщение АлексейЛТМ »

Два блок-бокса по 3 и один с четырьмя. С настройками особо не поиграешь - есть только три режима скорости - 38400, 57600 и 119200.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: БВРМ

Сообщение DelSnos »

Попробуйте уменьшить до минимально возможного сетевые адреса ваших slave-устройств (раз 10 БВР.М, то до 10) и, естественно, ограничить количество опрашиваемых устройств мастером. Может поможет т.к. таймайут ожидания у вашего slave-устройства 200мс.

Автор темы
АлексейЛТМ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 12:25
Имя: Кирсанов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Томск

Re: БВРМ

Сообщение АлексейЛТМ »

DelSnos писал(а):Попробуйте уменьшить до минимально возможного сетевые адреса ваших slave-устройств (раз 10 БВР.М, то до 10) и, естественно, ограничить количество опрашиваемых устройств мастером. Может поможет т.к. таймайут ожидания у вашего slave-устройства 200мс.
Адреса устройств и так максимум 8-й. А откуда вы взяли информацию про таймаут 200 мс? Если есть какая то документация, поделитесь пожалуйста ссылкой
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: БВРМ

Сообщение DelSnos »

На оф. сайте изготовителя!
http://www.sibna.ru/uploads/production/ ... m_v002.pdf
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: БВРМ

Сообщение DelSnos »

АлексейЛТМ писал(а):Адреса устройств и так максимум 8-й. А откуда вы взяли информацию про таймаут 200 мс? Если есть какая то документация, поделитесь пожалуйста ссылкой
А опрос мастера тоже надо ограничить (если есть такая возможность), чтобы он вхолостую не опрашивал остальные 246 устройств ;)

Автор темы
АлексейЛТМ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 12:25
Имя: Кирсанов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Томск

Re: БВРМ

Сообщение АлексейЛТМ »

Спасибо за ссылку!)) Что то сразу ее там не заметил) Опрос мастера и так ограничен, думаю что проблема может быть где то на линии. Про защитное смещение что думаете?
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: БВРМ

Сообщение DelSnos »

А какова длина шины?
Используется ли экранированный кабель? Вообще подумайте, на вашу шину могут влиять внешние паразитирующие воздействия (электрические и магнитные поля)?
В моей практики с подбором защитного смещения не приходилось сталкиваться. Думаю, что такое бывает в очень крайнем частном случае. Если надо, то о нем можно почитать тут: http://www.mayak-bit.narod.ru/rs485.html#gl4
Последний раз редактировалось DelSnos 17 янв 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
АлексейЛТМ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 12:25
Имя: Кирсанов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Томск

Re: БВРМ

Сообщение АлексейЛТМ »

Длина шины максимум 3 метра. Кабель экранированный, но не витая пара, марку сейчас уже не помню - попозже узнаю скажу. Насчет внешних помех - возможно наводку дает и силовой на 220 в том же кабель-канале, но мы бросали времянку и отдельно витой парой... Так что мучаюсь в догадках))
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: БВРМ

Сообщение DelSnos »

Как то с трудом верится, чтоб 3 метрами можно было обвязать 8 устройств, причем 4 из них в другом блок-боксе, да и притом, что еще n-ый участок из 3-х метров, уложен в кабель-канале!

Автор темы
АлексейЛТМ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 12:25
Имя: Кирсанов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Томск

Re: БВРМ

Сообщение АлексейЛТМ »

Не, в каждом блок-боксе свой контроллер с интерфейсным модулем, который опрашивает БВРМ. Максимум в блок-боксе 4 штуки БВРМ, которые прикручены на стенку возле шкафа ЛТМ
Ответить