Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
Ext
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
Имя: Захаров Александр
Страна: Россия
город/регион: Сургут

Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение Ext »

Всем привет!!!
Уважаемые специалисты подскажите: На входной трубе насоса установлен счетчик "ПРИМ", а на выходной счетчик "ВЗЛЕТ ППД", оба этих расходомера имеют одинаковый принцип действия, НО показания отличаются более чем на 15%. Оба прибора практически новые, откалиброваны. Если у Вас какие-нибудь мысли по этому поводу?!
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4712
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение VADR »

Насчёт того, который на выходной трубе: далеко ли он от насоса? Какой длины прямой участок трубы перед расходомером? Не может ли турбулентность потока, созданная насосом, влиять на измерение?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
Ext
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
Имя: Захаров Александр
Страна: Россия
город/регион: Сургут

Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение Ext »

Всё это попытаюсь уточнить, но хочу ещё заметить, что разница в показаниях статичная (показания меняются синхронно, но с разницей в 15%)

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение Alexander »

Если условия для измерений идентичны, то лажа в калибровке, однозначно....
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение Serex »

Там расходомеры с измерительным участком - кусок трубы с датчиками смонтированными на заводе
Или без измерительного участка ? Датчики монтируются в трубу, которая уже установлена.

И способ измерения какой?

Автор темы
Ext
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
Имя: Захаров Александр
Страна: Россия
город/регион: Сургут

Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение Ext »

Оба расходомера с измерительным участком.
Принципы измерения схожи, оба на электромагнитной индукции.
Импульсные выхода тянем: Взлет через частотный вход контроллера БКНС-2, Прим через Сумматор.
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение atamkosta »

Одинаковый ли измерительный диапазон имеют приборы?
нет ли пульсаций протока превышающего возможности одного из приборов?
внутренние настройки расходомеров: время измерения, время осреднения... ?
какова проводимость продукта и каковы минимумы по проводимости данных приборов?
самое банальное нет ли между или рядом насосов с тихонько "текущими" обмотками или сильноточки типа кабелей от больших частотников рядом с трубой?
возможна ли поляризация жидкости до или между приборами?
с Уважением К

skam07
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 19:48
Имя: Иван

Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение skam07 »

А что с заземлением? Электромагниты, как написано здесь http://am-info.ru/izmpribory/rashod/27- ... t-ter.html в руководстве довольно критично относятся в его отсутствию.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17483
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания

Сообщение Jackson »

skam07 писал(а): Электромагниты, как написано здесь http://am-info.ru/izmpribory/rashod/27- ... t-ter.html в руководстве довольно критично относятся в его отсутствию.
Не пишите чушь.
На 25 странице руководства сказано:
" Необходимость защитного заземления прибора определяется в
соответствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства элек-троустановок» в зависимости от напряжения питания и условий
размещения прибора."

Не говоря о том что вопрос закрыт уже 6 лет назад.
Ещё одно такое сообщение - сочту за рекламу.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»