1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Устройство весового контроллера

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Привет форумчане.

Есть у кого опыт по АЦП шной части весовых контроллеров ?
Вот к примеру WE2110, открываем видим ну как на мой взгляд инструментальный усилитель с единичным усилением+ AD7714 - 24 четырех разрядный АЦП. Ну допустим наши весы на 60т. Это 60 тыс кг. По идее если взять АЦП на 16 разрядов, то по идее хватилобы состояний 65536. А у AD7714 2 в степени 24 = 16777216 тут не то чтобы на 60т тут и на 100т хватит с лихвой. Почему я эту тему начал. Реинжиниринг. Хочу читать количесвто килограмм с датчика сам. Пока еще не знаю ни чего из этой темы, так что особо не ругайте.
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Looker »

Bimba писал(а): 07 сен 2021, 16:17А у AD7714 2 в степени 24 = 16777216 тут не то чтобы на 60т тут и на 100т хватит с лихвой.
Вес тары не забудь. Есть модули: внутри 32 разряда, а выдает только 24, но честных. Смотри не на 100 тонн, а на разрешение, т.е. минимальный фиксируемый вес.

PS. Для разминки: Левша подковал блоху, допустим вес блохи был известен. Сколько весит подкова?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Ryzhij »

Кроме того, мало кому нравиться аналоговая калибровка весов. Всем подавай внесение цифровых поправок, а это требует увеличения разрядности и расширения динамического диапазона.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Внесите ясность. На весах, прыгает единица младшего разряда. В каких случаях это 10кг, в других 20кг. Это говорит о том, что с меньшей дискретностью они не меряют. И того если у нас 60т это 60000кг/10кг получаем количество состояний 6000 а ацп не то чтобы 16 разрядов там состояний по идее с лихвой, а целых 24 разряда.
Ну хорошо, скажем датчик 2mV/V при 8 вольтах питания WE2110 даст 16 mV при скажем 20т, а их 6 на платформе. Тогда на каждый датчик при 60 т на платформе будет обслуживать 10т - что на выходе платформы даст 8 mV. Инструментальный усилитель что стоит перед ацп я так прикинул по разводке Kу = 1. Тогда 8mV / 2 в 24 степени = 0,008 / 16777216 = 0,000000000476837158203125 вольта. Дак это шумы, что он там намеряет ?

Я не претендую на знатока, я копаюсь, при чем в этом первый разв в жизни. Может я тупо ломлюсь через пространство, а нужны какие то "червоточины"
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Ryzhij »

Bimba писал(а): 08 сен 2021, 10:09 Внесите ясность. На весах, прыгает единица младшего разряда.
Это вы уже готовые весы рассматриваете с их внутренними цепями, шумами и прочим. Такое будет наблюдаться в любой системе. И по выходной индикации редко удаётся определить характеристики внутренних АЦП и датчиков.
Берем точные, включаем, а тут мимо груженый ж/д состав проходит или лифт поехал, или строители начали сваи забивать...
Сколько разрядов замельтешат? Вопрос космический.

Вы чего сделать-то хотите? Разработать свои весы?
Так начните с составления ТТ (технических требований). Изложите свои "хотелки" на бумаге в цифрах и продвигайтесь в сторону разработки ТЗ (технического задания) с оценкой цены исполнения каждого пункта. Там, глядишь, и "хотелки" станут скромнее.

А пока вас носит из стороны в сторону странным образом от разработки до реверс-инжениринга и обратно... :ges_hmm:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Вы чего сделать-то хотите? Разработать свои весы?
Ну где то так.
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Sergy6661 »

Bimba писал(а): 08 сен 2021, 10:09 Может я тупо ломлюсь через пространство, а нужны какие то "червоточины"
Наоборот, вы пытаетесь преодолеть пространство через какие-то червоточины, хотя рядом широкая автомагистраль с разметкой и народ, движущийся по магистрали наблюдает за вами с тяжким изумлением.
Если "реинжиниринг", то должен быть "прототип", так вот и надо изучить его параметры, принцип действия, или принцип действия аналогичных устройств (I-7016, Z-SG, МВ110-1ТД...)
А также принцип действия сигма-дельта АЦП- 24 бит, но там реально 18...20 бит разрешения...
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Looker »

Bimba писал(а): 08 сен 2021, 12:45
Вы чего сделать-то хотите? Разработать свои весы?
Ну где то так.
Bimba, посмотри кино. Повторить сможешь?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

PsiSoP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
Имя: Митрич
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение PsiSoP »

Looker писал(а): 14 сен 2021, 21:03 Bimba, посмотри кино. Повторить сможешь?
Действительно "That's amazing" Прям глаза на лоб полезли. Интересно как он это реализовал..
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Looker »

PsiSoP писал(а): 17 сен 2021, 07:48Действительно "That's amazing" Прям глаза на лоб полезли. Интересно как он это реализовал..
Не он, а Hardy Process Solutions и называется WAVERSAVER. Как минимум десять лет назад у них это было. Ранее они назывались Hardy Instruments.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Входная цепь весового контроллера. https://ibb.co/zQsVcqM Какую роль здесь может играть max4544 и OУ. АЦП ведь сама может усилить.
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Ryzhij »

Bimba писал(а): 29 сен 2021, 11:43 Какую роль здесь может играть max4544 и OУ. АЦП ведь сама может усилить.
Верно говорят мудрые: "О глубине познаний суди не по ответам человека, а по его вопросам".

По-гуглите про цепь выборки-хранения, её роль в процессе измерения и АЦП.
Формат форума не предполагает изложения институтского курса.
Самообучайтесь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Под устройство выборки хранения этот узел никак не подогнать :) У меня конечно есть свой вариант. Как на мой взгляд max4544 используется для обнуления, путем замыкания входов ОУ. А вот ОУ ?
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»