Всех приветствую! Посоветуйте с подбором термомассового расходомера на коммерческий узел учета.
Среда – доменный газ
Компонентный состав, %:
СО2 - 13,8
О2 - 0,9
СО - 21,9
Н2 - 6,4
СН4 - 0,7
Давление избыточное – до 100 кПа;
Температура – 60 °С.
Внутренний диаметр трубопровода – 1396 мм.
Имеются механические примеси в виде пыли.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подбор расходомера доменного газа.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 окт 2021, 11:45
- Имя: Артур
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актау
Подбор расходомера доменного газа.
Доброго времени суток.
Попробуй Endress & Hauser Proline T-Mass 65. Занятная штука.
Попробуй Endress & Hauser Proline T-Mass 65. Занятная штука.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
- Имя: Евгений Нуждин
- Страна: Россия
- город/регион: С-Петербург
- Поблагодарили: 7 раз
Подбор расходомера доменного газа.
Добрый день,
Если точность +/- 5% устраивает и содержание водорода не будет сильно меняться , обращайтесь - дадим предложение, поделимся опытом эксплуатации
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....