1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Nisyboy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 18:36
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Курская область
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Сообщение Nisyboy »

Добрый день, подскажите пожалуйста, как определить какой выход имеет датчик влажности в этом устройстве. Документации никакой нет. Выход на плате UIT+-. Влажность по таблице соотносится с напряжением. Фото прилагаю. В распиновке климат. компьютера датчик влажности приходит на аналоговый вход. По предположениям выход 0-5 вольт, датчиков влажности с таких выходом пока не нашел. Хотелось бы подобрать аналог, покупка такого же нового влетит в копеечку, а их несколько.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Сообщение Jackson »

Nisyboy писал(а): 01 июн 2021, 10:14 как определить какой выход имеет датчик влажности в этом устройстве
По документации. Согласно Вашему же вложению - 0...5 вольт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Nisyboy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 18:36
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Курская область
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Сообщение Nisyboy »

Jackson писал(а): 01 июн 2021, 10:47
Nisyboy писал(а): 01 июн 2021, 10:14 как определить какой выход имеет датчик влажности в этом устройстве
По документации. Согласно Вашему же вложению - 0...5 вольт.
Добрый день! Спасибо за ответ. Но вот хоть убей не могу найти датчик с таким выходом. Везде фигурирует 0-10В. Подскажите, где можно поискать такой?

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Сообщение Sokolov_Dmitry »

у вас выход не совсем 0-5В, а -0,625в...+4,375В, т.е. со смещением -0,625В. Как выход можно применить какой-нибудь контроллер (например wirenboard c модулем АО), который будет измерять влажность с датчиков по модбасу и отправлять данные по формуле U=0.05*RH-0.625 в модуль АО, а с АО уже в ваш компьютер. Если конечно вас точность датчиков 3% устраивает.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Сообщение Ryzhij »

Nisyboy писал(а): 01 июн 2021, 14:32 Везде фигурирует 0-10В. Подскажите, где можно поискать такой?
На рынке полным-полно нормирующих преобразователей сигналов с вполне приличной точностью. Есть программируемые под любую пользовательскую характеристику.
Берёте любой понравившийся датчик, пропускаете его сигнал через преобразователь и радуетесь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Сообщение Jackson »

Nisyboy писал(а): 01 июн 2021, 14:32 Но вот хоть убей не могу найти датчик с таким выходом. Везде фигурирует 0-10В
Так и у Вас на самом деле 0-10 вольт, но характеристика задана, вероятно, такая, какая в распечатке, до 5 вольт. (Я не знаю, откуда вы взяли этот документ, но другого Вы не предоставили.) Поэтому - любой преобразователь с настраиваемой характеристикой. А при необходимости, 10 вольт (или сколько получится у того что найдёте) превратить в 5 вольт любым возможным способом, от резистивного делителя до нормирующего преобразователя. Проще всего в 0-5 вольт превратить 0-20 мА - достаточно просто резистора 250 Ом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Nisyboy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 18:36
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Курская область
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Сообщение Nisyboy »

Jackson писал(а): 01 июн 2021, 18:11
Nisyboy писал(а): 01 июн 2021, 14:32 Но вот хоть убей не могу найти датчик с таким выходом. Везде фигурирует 0-10В
Так и у Вас на самом деле 0-10 вольт, но характеристика задана, вероятно, такая, какая в распечатке, до 5 вольт. (Я не знаю, откуда вы взяли этот документ, но другого Вы не предоставили.) Поэтому - любой преобразователь с настраиваемой характеристикой. А при необходимости, 10 вольт (или сколько получится у того что найдёте) превратить в 5 вольт любым возможным способом, от резистивного делителя до нормирующего преобразователя. Проще всего в 0-5 вольт превратить 0-20 мА - достаточно просто резистора 250 Ом.
Добрый день! Нашел все таки аналоги, выход по влажности у оригинала 0..5 В. Вот что пишут по выходу на влажность:
- по каналу относительной влажности: постоянное напряжение (Uout), с зависимостью от относительной влажности (RH) в соответствии с выражением: Uout = [(RH%-12.5%)x4.375]/87.5
- по каналу температуры: термопреобразователь сопротивления с НСХ Pt500 по ГОСТ 6651–2009, с подключением по трёхпроводной схеме.

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Что самое интересное аналог производят в России специально разработан для замены голландской разработки. Цена 3000р. А оригинал восстановленный стоит около 600 EUR (новый 1000+eur), еще один аналог от немцев (под заказ) стоит в районе 15 т.р.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог

Сообщение Jackson »

Благодарность автору!

Важно не забывать отписываться о решении, которое нашли. Другим в помощь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»