1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Преобразователь температуры WS1505PV

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Victor_VM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Victor_VM »

Добрый день.
Имеется 4 преобразователя температуры WS1505PV, в которые включены термосопротивления Pt100. Есть необходимость поменять эти преобразователи. Беда в том, что не знаем, по какому сигналу они работают с ПЛК Siemens S7-200. Поставщик написал, что по 0-5В. Хорошо, взяли Овен НПТ-1 (работает по токовой петле), поставили резистор 250 Ом, снимаем падение напряжения с него и отправляем в ПЛК. Получаем 90 градусов вместо реальных 18 град. Зайти в ПЛК нет возможности. Может кто сталкивался с такими преобразователями? Или есть другие способы подключить вместо них НПТ-1?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Parliament74 »

А какой диапазон измерений установлен в НПТ-1 через НПТ-Конфигуратор? 0-5В может быть и -200..600 и 0..100 и 0..500 и т.д.

Можно в двух точках с известной температурой замерить напряжение на выходе WS1505PV и после этого уже хоть графически, хоть по двум уравнениям с двумя неизвестными можно найти границы масштабирования, а дальше дело техники...

Пример:
При измеряемой температуре 10 градусов на выходе имеет 0,4 В. При измеряемой температуре 50 градусов, на выходе имеем 1,8 В.

Теперь составляем систему из двух уравнения:
1,8 = a*50+b;
0,3 = a*20+b.

находим из неё значения коэффициентов:
a = 0,05;
b = -0.7.

И соответственно теперь можем определить, какой температуре соответствует напряжение 0 В на выходе с преобразователя из следующего уравнения:
0 = 0,05*T - 0,7;
T = 14 (град. С).

И точно также находим температуру, соответствующую 5В:
5 = 0,05*T - 0,7;
T = 114 (град. С).

Получаем, что выходной сигнал прибора 0 ..5 В соответствует температурному диапазону 14 ... 114 град. С.

Можно и без уравнений, графическим методом: строим график, где по оси абсцисс у нас значения температуры, а по оси ординат - напряжения, отмечаем на графике две точки, строим через них прямую и в местах пересечения этой прямой с горизонтальными линиями на уровнях 0 и 5 В, определяем наши границы масштабирования...

Вот найденные границы масштабирования надо теперь сконфигурировать в НПТ-1, как границы диапазона 0-20 мА и можете после этого снова при двух известных температурах замерить напряжение уже с выхода НПТ-1 (которое вы через резистор снимаете), оно должно соответствовать ожидаемому...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Jackson »

Всё бы хорошо, кабы это был преобразователь 0-5В. Но этот преобразователь может быть как 4-20мА, так и 0-10В:
https://www.yoycart.com/Product/22387900474/
https://www.yoycart.com/Product/520783694685/
Варианта 0-5В производитель не предлагает.
И если он 4-20мА, то между двумя замеренными точками может быть далеко не линейная зависимость - точка 0В вообще невозможна в этом случае. Поэтому, прогнав исходный преобразователь с Pt100 по всему диапазону температур, а не только по 2 точкам, следует сначала определить, какой же у Вас преобразователь - в ток или в напряжение.
Если он токовый, то сигнала 0В в принципе быль не может, а если он напряжение, то сигнал сильно превысит предел 5В, Но едва ли производитель установки изначально заложит возможность двухкратной перегрузки на аналоговый вход.
Victor_VM писал(а): 17 май 2021, 13:43 Хорошо, взяли Овен НПТ-1 (работает по токовой петле), поставили резистор 250 Ом
А сопротивление входа ПЛК Вы учли? Вам оно известно? Оно постоянно во всём диапазоне?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Victor_VM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Victor_VM »

Добрый день.
Вернул всё обратно, поставил старые преобразователи, ТСП как есть Pt100 -50...+180 град.
Температура в помещении и на экране совпадают 21 град., то есть показания правильные.
Нагрел воду, взял термометр и начал фиксировать показания температуры и напряжения с выхода преобразователей, получил таблицу.
Температура Напряжение
21 0,7
50 1,7
52 1,8
54 1,8
58 1,9
62 2,1
65 2,3
65 2,2
71 2,4
78 2,7
123 4,1
На данном диапазоне прослеживается линейная зависимость Т=U*30. Делаю вывод, что все таки стоят преобразователи напряжения 0..10В.
Взял значения при минимальных и максимальных температурах, составил систему уравнений, как писал Parliament74.
0,7=21*a+b
4,1=123*a+b
Отсюда a=0,0333, b=0,0007
Тогда при U=0В T=-0,02 град., при U=10В T=+300 град.
Что-то не то... ТСП -50...+180град, причем не врут показания при данных параметрах.
И еще в ходе эксперимента с НПТ-1 был установлен резистор 560 Ом, там при U=6В, на экране было 0 градусов (скорее всего превышение диапазона). У меня есть подозрение, что поставщик прав и диапазон 0..5В настроен.
Еще не знаю как учесть-замерять сопротивление входа ПЛК.
Прошу помочь...

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Sokolov_Dmitry »

судя по описанию на нтп-1, у него не только токовый выход, но и 0-5 и 0-10В. Ну так и настройте 0-10в 0-300С или 0-5в 0-150С. А сопротивление нагрузки не выше 480 Ом при токовом выходе должно быть, а ни как не 560 Ом (см.ТО).

Автор темы
Victor_VM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Victor_VM »

У нас старые НПТ-1, а не новые НПТ-1к. В наших только токовая петля. И сопротивление нагрузки не более 1200 Ом.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Sokolov_Dmitry »

ну так попробуйте 250 ом 0-20ма 0-150с, а какую температуру ваш плк показывает при отключенном измерителе (при 0В на входе ПЛК)?

Автор темы
Victor_VM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Victor_VM »

Пробовал 250 Ом (точнее 273 Ом - что было под рукой), в НПТ-1 указывал диапазон -50..+180 град (так как на концах стоят термосопротивления ТСП Pt100 по паспорту -50..+180 град.). При отключенном измерителе (преобразователе или самом термосопротивлении) на экране ПЛК 0 град.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Jackson »

Victor_VM писал(а): 20 май 2021, 07:41Нагрел воду, взял термометр и начал фиксировать показания температуры и напряжения с выхода преобразователей, получил таблицу.
Температура Напряжение
.........
123 4,1
Вы нагрели воду до 123 градусов по Цельсию? К чёрту этот датчик - по Вам Нобелевка скучает!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Если ваш плк показыает при Uвх=0В - 0град, при 0,7В- 21град, то значит ваш нтп должен выдавать при 0град - 0 ма и при 21град ток 0,7В/273(Ом). Ставите выходной диапазон 0-20ма , при 0 ма -0град, при 20ма- подбираете значение, чтобы при 21 градусе показывало именно 21градус на экране.

Автор темы
Victor_VM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Victor_VM »

Нет, конечно :lol:
Но согласитесь, что пересчет температуры в вольты прошел правильно (по той же зависимости, что и остальные) при данном значении.
Просто вся эта связка (ПЛК-преобразователи-термосопротивления) периодически глючит, температура ненадолго может уйти на 0, 60, 123 град. при реальных 20-22 град. Потому до меня и закупили НПТ-1 и ТСП для замены (может это и неправильно).
Ищу решение с тем, что имеется у меня...
Вариант купить ОВЕН НПТ-1К пока не рассматриваю, но если прижмет...

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Parliament74 »

Victor_VM писал(а): 20 май 2021, 07:41 21 0,7
50 1,7
52 1,8
54 1,8
58 1,9
62 2,1
65 2,3
65 2,2
71 2,4
78 2,7
123 4,1
На выходе 0-5 В это соответствует диапазону 0-150 град. С, на выходе 0-10 В это будет соответствовать выходу 0-300 град. С.
Victor_VM писал(а): 20 май 2021, 07:41 Что-то не то... ТСП -50...+180град, причем не врут показания при данных параметрах.
При каких параметрах какие показатели не врут?
Настройте НПТ 0мА: 0 градусов, 20 мА: 300 градусов И на резисторе 250 Ом померьте по этой табличке какое напряжение на выходе, должно быть такое же как в таблице. Соответственно и если на котроллер этот сигнал подключить, то такие же значения как на старой системе будут. Если НПТ настроить 0 мА: 0 градусов, 20 мА: 150 градусов , то контроллер будет считать в два раза выше температуру. И если диапазон настроен 0-5В на входе контроллера, то при реальной температуре датчика выше 75 градусов будет показываться ошибка. Здесь надо просто понять как что считается с листочком бумаги и карандашом (ну и калькулятором можно ещё вооружиться), ничего сложного и непонятного тут нет.
Victor_VM писал(а): 20 май 2021, 14:27 в НПТ-1 указывал диапазон -50..+180 град. С (так как на концах стоят термосопротивления ТСП Pt100 по паспорту -50..+180 град. С).
Вы поймите для начала как работает термосопротивление. То, что в паспорте гарантируется точность в диапазоне -50 .. 180 град. С, для нормирующего преобразователя вообще не важно. К тому же необходимая граница 0 .. 150 град. С спокойно в диапазон датчика входят.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Jackson »

Victor_VM писал(а): 20 май 2021, 15:38 Нет, конечно
Но согласитесь, что пересчет температуры в вольты прошел правильно
С чего мне с этим соглашаться, если датчик вроде промерен до 123 градусов температуры воды, потом оказывается что не промерен а пересчитан, а в понедельник окажется что-то третье....
Просто есть проблема, которую Вы решаете методом тыка. По-нормальному точно выясняют нужный вход, затем точно настраивают под этот вход преобразователь и применяют точно проверенный датчик. В остальных случаях - это шаманство.
Дело Ваше, Ваш же датчик, преобразователь и ПЛК....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Victor_VM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Victor_VM »

Да, все Вы правы. Но я же только учусь...
Я по неопытности уперся в этот паспортный диапазон -50...+180, его и настраивал в преобразователях.
По совету Parliament74 сразу выставил в НПТ-1 0-20мА, 0-150 град, снова подключил резистор 273 Ом. Показания старого и нового преобразователей почти совпали (всё таки стоит 273 Ом вместо положенных 250 Ом, подберу точный номинал). Получил 23 град на экране и 0,7В на мультиметре, при 90 град. стало 3,4В (то есть 60% всего диапазона измерения температуры и напряжения). Из этого сделал вывод, что вход ПЛК всё-таки работает по 0-5В. И теперь настройка НПТ-1 выполнена правильно.
Прошу проверить правильность хода мыслей, может я чего-то не учел?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Parliament74 »

Если диапазон настроить на 0 .. 137.36 (где 137.36 = 150*(250/273)), то теоретически и на таком резисторе будут точно работать показания... ну до того момента, пока измеряемая температура не превысит 137.36 градусов ))

P.s.: Я в предыдущем сообщении немного неправильно написал, там действительно 0-150 градусов должно быть для диапазона 0-20 мА на резисторе в 250 Ом, я почему-то в уме считал резистор на 500 Ом, но автор в итоге правильно понял что надо делать.

Автор темы
Victor_VM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Преобразователь температуры WS1505PV

Сообщение Victor_VM »

Ну хоть что-то я понял правильно...)))
Всем большое спасибо. Будем дальше грызть гранит науки КИПиА.
Ответить