Ролико-лопастный расходомер

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Ролико-лопастный расходомер

Сообщение Curr93 »

Уважаемые коллеги!

Прошу поделиться опытом эксплуатации ролико-лопастных расходомеров типа Норд или ОР наших отечественных фирм Доролл, Вест-Метрология и т.п. Я слышал, что им нужен очень чистый поток жидкости.

До сих пор непонятно, кто же из этих фирм реально их изготавливает... Мы уже имеем горький опыт работы с отечественными датчиками, как правило, это "сырые" разработки и изготовители зачастую их потом у заказчика "на коленке" дорабатывают, сам лично видел...

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Ролико-лопастный расходомер

Сообщение Curr93 »

BigDog писал(а):Норды последний раз видел вживую лет эдак 15 назад. Хороши они были тем, что включая рядом с ним в сеть транс помощнее, он самостоятельно начинает наращивать добычу даже при пустой трубе и в опломбированном состоянии :) Технологи были очень довольны ;)
не факт, что в том случае были виноваты сами датчики, может быть были нарушения в заземлении, прокладке кабеля, экранировании и т.п.

я сегодня наконец-то услышал отзыв от эксплуатационного персонала - сказали что месяц работают в общем-то удовлетворительно, более того они даже проверили расходомеры на входном контроле и они соответствовали паспортным характеристикам

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Ролико-лопастный расходомер

Сообщение Curr93 »

Тема раскрыта.
Реальных изготовителей двое: Доролл и Вест-Метрология, каждый из них по-своему хорош. Выбирайте на свой вкус.

Ролико-лопастные расходомеры использовать можно и они будут работать, но для них обязательно необходим фильтр на 20 микрон не хуже, защитный клапан и определенные требования к эксплуатации, которые не всем понравятся, из плюсов это высокая точность и возможность работы на капельных расходах и нет необходимости в наличии прямых участков трубы.

westmetrology
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 14:44
Имя: Прохорчик Максим Анатольевич
Страна: Россия

Re: Ролико-лопастный расходомер

Сообщение westmetrology »

BigDog писал(а):Норды последний раз видел вживую лет эдак 15 назад. Хороши они были тем, что включая рядом с ним в сеть транс помощнее, он самостоятельно начинает наращивать добычу даже при пустой трубе и в опломбированном состоянии :) Технологи были очень довольны ;)
Расходомер типа НОРД-О родился на свет после сертификации в 2005г, поэтому 15 лет назад без машины времени вы никак не могли с ним сталкиваться. Ранее существовавший ряд расходомеров типа ОР был опытным и не выпускался серийно. Возможно, вы говорите о турбинных расходомерах НОРД-М, производимых в Бугульме, к которым мы не имеем никакого отношения.
http://www.youtube.com/user/westmetrology
Последний раз редактировалось westmetrology 12 фев 2011, 19:33, всего редактировалось 1 раз.

westmetrology
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 14:44
Имя: Прохорчик Максим Анатольевич
Страна: Россия

Re: Ролико-лопастный расходомер

Сообщение westmetrology »

Curr93 писал(а):Тема раскрыта.
Реальных изготовителей двое: Доролл и Вест-Метрология, каждый из них по-своему хорош. Выбирайте на свой вкус.

Ролико-лопастные расходомеры использовать можно и они будут работать, но для них обязательно необходим фильтр на 20 микрон не хуже, защитный клапан и определенные требования к эксплуатации, которые не всем понравятся, из плюсов это высокая точность и возможность работы на капельных расходах и нет необходимости в наличии прямых участков трубы.
20 микрон - это для расходомеров с Ду до 25 мм.

westmetrology
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 14:44
Имя: Прохорчик Максим Анатольевич
Страна: Россия

Re: Ролико-лопастный расходомер

Сообщение westmetrology »

BigDog писал(а):Да, я про НОРД-М. О других и не слышал до сегодняшнего дня Как-то не богато у вас с фантазией по названиям, раз народ путается
НОРД - это товарный знак, который принадлежит только нам http://west-metrology.ru/images/stories ... t/nord.jpg
Ответить