Добрый день
Датчик имеет два уровня срабатывания (сухие контакты)
Разница между срабатыванием контактов 5 градусов
На датчике есть шкала для установки уровня срабатывания
Вопрос если на шкале выставить 5 градусов то
первое срабатывание 5 второе 0
или
первое срабатывание 10 , второе 5
PS: Документацию читал. Вопросы дилеру задал , ответ немного удивил (мы думаем что .......)
PPS: Нужна помощь практиков , кто с этим работал.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчик температуры JTF-22
-
- шаман
- Сообщения: 938
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 169 раз
Датчик температуры JTF-22
Из документации:
Следовательно, если выставить 5 градусов, то первый порог - 0 градусов, второй порог - 5 градусов.2-ступенчатый: 1. ступень подает сигнал за 5 К до температуры выключения
-
- здесь недавно
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Датчик температуры JTF-22
Я тоже так предполагаю .
В документации это единственная ссылка , к сожалению ее нельзя однозначно трактовать.
Так же внесло сомнение , что дилеры считают , что "если выставить 5 градусов, то первый порог - 10 градусов, второй порог 5 градусов"
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 57 раз
Датчик температуры JTF-22
Ящитаю, дилер прав. У нас ведь Frostschutzwächter или где? Если мы защищаемся от замерзания, то нужно иметь шанс как-то исправить ситуацию. Для этого есть первая ступень, срабатывающая на 5 градусов выше, чем вторая (срабатывающая по уставке). Т.е. если уставка +5С, то первая ступень ступень сработает при +10С и при этом мы можем принять меры, которые предотвратят дальнейшее снижение температуры - закроем заслонку притока наружного воздуха, или включим нагрев, или еще что-нибудь в этом духе. Если же эти меры не помогли и температура продолжает снижаться, то при +5С сработает вторая ступень, отключающая установку.