Датчик температуры JTF-22

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Датчик температуры JTF-22

Сообщение A-Team »

Добрый день
Датчик имеет два уровня срабатывания (сухие контакты)
Разница между срабатыванием контактов 5 градусов
На датчике есть шкала для установки уровня срабатывания
Вопрос если на шкале выставить 5 градусов то
первое срабатывание 5 второе 0
или
первое срабатывание 10 , второе 5
PS: Документацию читал. Вопросы дилеру задал , ответ немного удивил (мы думаем что .......)

PPS: Нужна помощь практиков , кто с этим работал.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Датчик температуры JTF-22

Сообщение alex45 »

Из документации:
2-ступенчатый: 1. ступень подает сигнал за 5 К до температуры выключения
Следовательно, если выставить 5 градусов, то первый порог - 0 градусов, второй порог - 5 градусов.

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Датчик температуры JTF-22

Сообщение A-Team »

alex45 писал(а): 10 мар 2021, 17:52 Из документации:
2-ступенчатый: 1. ступень подает сигнал за 5 К до температуры выключения
Следовательно, если выставить 5 градусов, то первый порог - 0 градусов, второй порог - 5 градусов.
Я тоже так предполагаю .
В документации это единственная ссылка , к сожалению ее нельзя однозначно трактовать.
Так же внесло сомнение , что дилеры считают , что "если выставить 5 градусов, то первый порог - 10 градусов, второй порог 5 градусов"

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Датчик температуры JTF-22

Сообщение Boris Parkhomenko »

A-Team писал(а): 10 мар 2021, 22:03 дилеры считают , что "если выставить 5 градусов, то первый порог - 10 градусов, второй порог 5 градусов"
Ящитаю, дилер прав. У нас ведь Frostschutzwächter или где? Если мы защищаемся от замерзания, то нужно иметь шанс как-то исправить ситуацию. Для этого есть первая ступень, срабатывающая на 5 градусов выше, чем вторая (срабатывающая по уставке). Т.е. если уставка +5С, то первая ступень ступень сработает при +10С и при этом мы можем принять меры, которые предотвратят дальнейшее снижение температуры - закроем заслонку притока наружного воздуха, или включим нагрев, или еще что-нибудь в этом духе. Если же эти меры не помогли и температура продолжает снижаться, то при +5С сработает вторая ступень, отключающая установку.