Выбор уровнемера

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Выбор уровнемера

Сообщение bah »

Здравствуйте. Посоветуйте уровнемер для закрытого резервуара с горячей химочищенной водой (60-70С). Нужен с выходом 4-20 мА. Недорогой, желательно для монтажа на крышке резервуара. Сейчас используются РОСы с фторопластовым электродом. Часто выходят из строя

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Выбор уровнемера

Сообщение stesl »

bah, радарный. Если не сильно парит. У нас почти сплошь Vega puls. Не знаю, насколько дешевые )

Sergey_P
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:36
Имя: Сергей Поминовский
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 17 раз

Выбор уровнемера

Сообщение Sergey_P »

У нас есть опыт использования погружного датчика гидростатического давления.
Мы использовали турецкий Atek PTL 110 для измерения уровня этилен-гликоля при температуре -15 градусов. Работает отлично.
http://www.ateksensor.com/level-transmi ... er-15.html
Такие датчики есть у многих производителей (немецкие WIKA - подороже, китайские Holykell - экстремально дешево).
Удобно, что ему совершенно все равно, что творится на поверхности, а монтаж в самом простом случае - "опустить на дно и пусть валяется".
Судя по характеристикам, для вашей горячей воды он вроде должен подойти.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Выбор уровнемера

Сообщение Boris Parkhomenko »

Если допустимы небольшие не измеряемые зоны вверху и внизу резервуара, то можно применить поплавковый герконовый уровнемер.

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Выбор уровнемера

Сообщение beard_spb »

stesl писал(а): 06 мар 2021, 15:08 bah, радарный. Если не сильно парит. У нас почти сплошь Vega puls. Не знаю, насколько дешевые )
Разрешите добавить свои пять коп. VEGA выпустила бюджетную модель радарников VegaPuls31 и 23 , диапазон до 15 м, погрешность <3 мм. стоимость менее 1k !
работают прекрасно и на сыпучке (глинозем) и на жидкости (дренажные стоки и пищевка)
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....

Lbs
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
Имя: Либерман Алексей Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Тула
Поблагодарили: 1 раз

Выбор уровнемера

Сообщение Lbs »

bah писал(а): 06 мар 2021, 11:55 Здравствуйте. Посоветуйте уровнемер для закрытого резервуара с горячей химочищенной водой (60-70С). Нужен с выходом 4-20 мА. Недорогой, желательно для монтажа на крышке резервуара. Сейчас используются РОСы с фторопластовым электродом. Часто выходят из строя
Можно УЛМ-31А1-HF-LC http://www.limaco.ru/ru/production/101/181/. Корпус пластик или металл, устанавливается на крыше резервуара, с жидкостью не контактирует, интерфейсы 4-20мА+RS485+HART, настройка или со смартфона, или с компьютера. Специальная недорогая версия для жидкостей (LC - это low cost).
С уважением

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Выбор уровнемера

Сообщение OlegM »

Возьмите такой:
https://okbvektor.ru/products/datchik-u ... 1010u-0-c/

И будет вам счастье :).

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Выбор уровнемера

Сообщение rwg »

bah писал(а): 06 мар 2021, 11:55 Посоветуйте уровнемер для закрытого резервуара с горячей химочищенной водой (60-70С). Нужен с выходом 4-20 мА. Недорогой, желательно для монтажа на крышке резервуара. Сейчас используются РОСы с фторопластовым электродом
Раз резервуар закрытый, гидростатический датчик не пойдёт, нужен дифманометр. И его плюсовую линию надо будет заполнить доверху водой. Ультразвуковой, радарный, поплавковый магнитострикционный, поплавковый герконовый, емкостной обойдутся не дешевле, но выигрыша по надёжности не дадут.

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Выбор уровнемера

Сообщение bah »

Спасибо всем за участие. Выбрал Vegaflex, вроде недорогой и по параметрам подходит, да и отзывы хорошие