добрый день.
Есть расходомер Взлет Лайт М и ВКТ5.
для правильных показаний в ВКТ5 нужно указать л/имп расходомера, но в документации расходомера указаны имп/литы...
как конвертировать одно в другое???
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
перевод значений
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
перевод значений
Э-э-э-х, чему вас в школе-то учили? Обратные числа где-то классе в шестом изучают.
Нужно 1 (единицу) разделить на значение в имп/литры, получим значение в литр/имп.
Нужно 1 (единицу) разделить на значение в имп/литры, получим значение в литр/имп.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
перевод значений
Даже кнопка на калькуляторе есть такая.
Или это был пятничный прикол?
Или это был пятничный прикол?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
перевод значений
Все беды случаются в пятницу, причем во второй половине дня.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
перевод значений
я и без калькулятора столбиком могу разделить...
но все равно не сходится у меня.
расходомер Взлет ЭРСВ ДУ100 максимальный расход 339,6, имп/литр 2. по пересчету 1/2= 0,5.
указываю данную цифру в ВКТ5 и получаем показания в два раза больше чем есть на самом деле.
методом научного тыка подгоняю показания ВКТ5 к расходомеру - получается 0,223...
по старым записям монтажа системы я вижу, что да действительно в ВКТ5 указывались к данному расходомеру л/и 0,5, но не пойму почему на данный момент такие искажения.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
перевод значений
В руководстве по эксплуатации ВКТ5 указано:
Проверьте, на какой режим работы настроены вход ВКТ5 и выход Взлёта. Должно быть или оба частотные или оба импульсные. Если входы-выходы настроены на частотный режим (что наиболее вероятно), посмотрите, на какую максимальную частоту настроен расходомер и рассчитайте вес импульса по указанной формуле.Для частотных сигналов значение веса импульса устанавливается в единицах «дм3/имп (л/имп)». При этом, для датчиков с числоимпульсными сигналами вес импульса берется из эксплуатационной документации, а для датчиком с частотными сигналами определяется из выражения B=Gmax/3.6*fmax
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
перевод значений
Александр, я знаю данную формулу и она не подходит...
в одном вы правы - подключение расходомера подключено ко 2 выходу.
в настройках расходомера имп/литр выхода №1 = 10, а выхода №2 = 5. в итоге 1/5= 0,2.
Ввел эти цифры и показания стали совпадать...
в одном вы правы - подключение расходомера подключено ко 2 выходу.
в настройках расходомера имп/литр выхода №1 = 10, а выхода №2 = 5. в итоге 1/5= 0,2.
Ввел эти цифры и показания стали совпадать...
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
перевод значений
А саппорт с обоих сторон что по этому поводу говорит?