Совместная прокладка 24 и 4-20

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Совместная прокладка 24 и 4-20

Сообщение alex_ugrumov »

Добрый день!

Есть ли запрет на совместную прокладку в лотке кабелей к концевым выключателям (24В) и к аналоговым датчикам (4-20мА)? Я не нашёл ограничений в ПУЭ. По форуму тоже вроде не обнаружил ссылок на нормативные документы запрещающие такую прокладку. Но хочется подстраховаться.
Alex.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Совместная прокладка 24 и 4-20

Сообщение Ryzhij »

Тут всё зависит от назначения аналоговых цепей и требований к ним.
Опять же, через концевик может идти ток и в 5 mA, и в 5 А. Почувствуйте разницу...
В серьёзных системах такого рода сигналы прокладывают раздельно.
А запреты на совместную прокладку возникают из метрологических ограничений, а также из соображений промышленной безопасности.
Есть рекомендации фирм-производителей по категорированию проводников и раздельной прокладке проводников разных категорий.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Совместная прокладка 24 и 4-20

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 01 окт 2020, 12:55 Опять же, через концевик может идти ток и в 5 mA, и в 5 А. Почувствуйте разницу...
4-20 мА, лежащий рядом, этой разницы не почувствует.
alex_ugrumov писал(а): 01 окт 2020, 12:35 Я не нашёл ограничений в ПУЭ.
Это не епархия ПУЭ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Совместная прокладка 24 и 4-20

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 01 окт 2020, 14:09 4-20 мА, лежащий рядом, этой разницы не почувствует.
Почует или не почует петля 4-20, во-первых, это зависит от суммарного сопротивления самой петли, длины совместной прокладки во-вторых, в-третьих от частоты коммутации концевика и, наконец, от характера нагрузки в цепи концевика))).
Знаем, плавали уже упражнялись...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)