1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Кто-нибудь использует измерители Термодат от ООО НПП «Системы контроля»?

Смотрю, у них на сайте половина ссылок нерабочая, а мне их прибор нужен. Может уже и не живы?

Вообще, нужен 12-канальный измеритель/сигнализатор температуры с индикацией отклонения (2 уставки) по каждому каналу, и с сигнализацией отклонения температуры любого канала от средней по всем каналам. Датчики - термопара или 4-20 мА. Если пользуете такой прибор - прошу поделиться опытом.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение pkl58 »

Jackson писал(а): 31 авг 2020, 13:03 и с сигнализацией отклонения температуры любого канала от средней по всем каналам.
такой функционал не встречал ни разу.
Есть один подконтрольный Термодат 8 канальный. Проблем не было. Для 4-20 мА шунты приобретаются дополнительно, имейте это в виду.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение Parliament74 »

У RSG45 от E+H есть логические и математические функции (если эту опцию указать при заказе), там можно, вроде и среднее высчитать и т.д., но они правда стоят совсем не бюджетно...

Вообще, конечно, на условном логическом реле или микро ПЛК в комплекте с небольшой панелью это всё просто делается, да и по цене может получиться и не сильно дороже, но здесь автору самому виднее что требуется.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение Jackson »

pkl58 писал(а): 31 авг 2020, 15:34 такой функционал не встречал ни разу.
https://termodat.ru/catalog/reka_more/21C21/
pkl58 писал(а): 31 авг 2020, 15:34 Для 4-20 мА шунты приобретаются дополнительно, имейте это в виду.
А резистор 2 Ома не подойдёт?
Parliament74 писал(а): 31 авг 2020, 17:18 У RSG45 от E+H есть логические и математические функции (если эту опцию указать при заказе), там можно, вроде и среднее высчитать и т.д., но они правда стоят совсем не бюджетно...
Угу. И к тому же мне морская приемка нужна, за это европейцы ещё денег попросят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение pkl58 »

Parliament74 писал(а): 31 авг 2020, 17:18 У RSG45 от E+H есть логические и математические функции (если эту опцию указать при заказе), там можно, вроде и среднее высчитать и т.д., но они правда стоят совсем не бюджетно...
Но наверное не по 12 каналам?
Jackson писал(а): 31 авг 2020, 17:27 А резистор 2 Ома не подойдёт?
Точно не помню, какой там номинал.Думаю что вполне подойдет резистор. Но как минимум резистор должен быть прецизионным.
ПС. Посмотрел, шунт 2 Ома.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 31 авг 2020, 13:03 Доброе время!

Кто-нибудь использует измерители Термодат от ООО НПП «Системы контроля»?

Смотрю, у них на сайте половина ссылок нерабочая, а мне их прибор нужен. Может уже и не живы?

Вообще, нужен 12-канальный измеритель/сигнализатор температуры с индикацией отклонения (2 уставки) по каждому каналу, и с сигнализацией отклонения температуры любого канала от средней по всем каналам. Датчики - термопара или 4-20 мА. Если пользуете такой прибор - прошу поделиться опытом.

Спасибо!
Да не, периодически мимо них проезжаю, вроде работают..
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение Jackson »

alex-tec писал(а): 01 сен 2020, 06:38 Да не, периодически мимо них проезжаю, вроде работают..
По опыту общения 5-летней давности, если запросить счёт - счёт прилетает через 15 минут, а если задать технический вопрос - не дождёшься ответа и не дозвонишься. Посмотрим, что изменилось за 5 лет. Отпишусь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение Jackson »

pkl58 писал(а): 31 авг 2020, 17:53 Посмотрел, шунт 2 Ома.
Ага. Они пишут "применяйте шунт 2 Ома и желательно нашего производства (понятное дело).

Интересный вопрос. У меня сигналы о температуре 4-20 мА (уже стоит преобразователь на оборудовании заказчика), а в морском их измерителе вход 0-20 мА. Можно ли будет заставить работать одно с другим?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение Jackson »

Jackson писал(а): 01 сен 2020, 10:36
alex-tec писал(а): 01 сен 2020, 06:38 Да не, периодически мимо них проезжаю, вроде работают..
По опыту общения 5-летней давности, если запросить счёт - счёт прилетает через 15 минут, а если задать технический вопрос - не дождёшься ответа и не дозвонишься. Посмотрим, что изменилось за 5 лет. Отпишусь.
Отписываюсь. Отвечают быстро. Что-то там значит изменилось.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 01 сен 2020, 10:36
alex-tec писал(а): 01 сен 2020, 06:38 Да не, периодически мимо них проезжаю, вроде работают..
По опыту общения 5-летней давности, если запросить счёт - счёт прилетает через 15 минут, а если задать технический вопрос - не дождёшься ответа и не дозвонишься. Посмотрим, что изменилось за 5 лет. Отпишусь.
мне как-то пришлось с их техподдержкой общаться, еле-еле уговорил девочку на тел. соединить со специалистом, а дальше вполне себе нормальный диалог был

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение pkl58 »

Jackson писал(а): 01 сен 2020, 10:47 Отвечают быстро. Что-то там значит изменилось.
Конкуренция.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение Jackson »

Jackson писал(а): 01 сен 2020, 10:39 Интересный вопрос. У меня сигналы о температуре 4-20 мА (уже стоит преобразователь на оборудовании заказчика), а в морском их измерителе вход 0-20 мА. Можно ли будет заставить работать одно с другим?
В ответ на этот вопрос московский дилер через час ответил, что подключение ничего кроме термопар невозможно. На моё уточнение, что в документации и на сайте у них указано что 0(4)-20 мА возможно, спустя ещё 2 часа он ответил что это ошибка на сайте и в документации.
Сам завод в Перми думает ещё над первым вопросом уже сутки (ничего не ответил). :)

Так что на заводе всё по-прежнему.
[+] шутка
После внедрения электронных медицинских карт в поликлиниках и больницах, их стало удобнее терять - одним движением можно потерять не одну, а сразу пачку. Например в Питерском Педиатрическом прошедшей зимой с лёгкой руки безвозвратно потеряли не менее половины медицинских карт пациентов (это правда, инсайд).

Мы смотрим в будущее, сохраняя традиции!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение Jackson »

Завод "Системы Контроля" тоже ответил, что измеритель берёт только чистую термопару, никаких 0(4)-20мА нет.
Мне некритично, я просто выброшу имеющийся преобразователь ТП/4-20 и включу термопары напрямую.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Измеритель-сигнализатор температуры "Термодат"

Сообщение pkl58 »

Вопрос, конечно интересный. Марку прибора напишите. В документации на мой прибор даже отдельный абзац есть на подключение токовых датчиков.
Снимок.PNG
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»