Здравствуйте, коллеги!
Стоит задача измерять давление пара в паропроводе, который проложен на открытом воздухе. Максимальная температура пара 300 градусов. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 40 градусов.
Какие здесь могут быть решения кроме обогреваемых импульсных трубок?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчик давления на открытом воздухе
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Датчик давления на открытом воздухе
1) Можно на паропровод надеть утепленный шкаф, чтобы паропровод частично проходил внутри шкафа. Тогда паропровод будет выполнять роль обогревателя. Датчик ставить в шкафу на сифонный отвод. Недостаток - возможный перегрев датчика при повышении температуры окружающей среды.
2) Можно надеть утепленный шкаф на паропровод таким образом, чтобы внутри шкафа был совсем маленький участок паропровода - только чтобы отбор не перемерзал. Тогда паропровод не будет перегревать шкаф при повышении температуры окружающей среды. Но тогда при низких температурах окружающей среды придется догревать шкаф электрообогревом или паровым спутником. В случае электрообогрева - можно автоматизировать обогрев, но такой вариант ничуть не лучше обогреваемых импульсных линий. В случае обогрева паровым спутником нужно вручную открывать пар при наступлении холодов и перекрывать во время оттепелей. И еще остается проблема - куда отводить пар со спутника.
3) Есть датчики давления с разделительной мембраной на капилляре. Беда в том, что у жидкостей, которые применяются для заполнения капилляров, температурные пределы применения не охватывают диапазон -40...+300 С. Либо нижний предел выше, либо верхний - ниже. Например, кремнийорганическая жидкость Silicone 200 имеет пределы -45...+205 С. В этом случае нужно ставить утепленный шкаф на паропроводе и в нем делать отбор, конструкция которого обеспечит охлаждение рабочей среды до температуры менее +200 С. Тот же сифонный отвод. А датчик размещать вне этого шкафа - нижний предел в -45 С не даст перемерзнуть капилляру, а датчик не перегреется при повышении температуры окружающей среды.
2) Можно надеть утепленный шкаф на паропровод таким образом, чтобы внутри шкафа был совсем маленький участок паропровода - только чтобы отбор не перемерзал. Тогда паропровод не будет перегревать шкаф при повышении температуры окружающей среды. Но тогда при низких температурах окружающей среды придется догревать шкаф электрообогревом или паровым спутником. В случае электрообогрева - можно автоматизировать обогрев, но такой вариант ничуть не лучше обогреваемых импульсных линий. В случае обогрева паровым спутником нужно вручную открывать пар при наступлении холодов и перекрывать во время оттепелей. И еще остается проблема - куда отводить пар со спутника.
3) Есть датчики давления с разделительной мембраной на капилляре. Беда в том, что у жидкостей, которые применяются для заполнения капилляров, температурные пределы применения не охватывают диапазон -40...+300 С. Либо нижний предел выше, либо верхний - ниже. Например, кремнийорганическая жидкость Silicone 200 имеет пределы -45...+205 С. В этом случае нужно ставить утепленный шкаф на паропроводе и в нем делать отбор, конструкция которого обеспечит охлаждение рабочей среды до температуры менее +200 С. Тот же сифонный отвод. А датчик размещать вне этого шкафа - нижний предел в -45 С не даст перемерзнуть капилляру, а датчик не перегреется при повышении температуры окружающей среды.