Анализ дымовых газов на АГМ-501

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1623
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

Анализ дымовых газов на АГМ-501

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Тема такая встала - анализ дымовых газов, на предмет вредных выбросов. Присмотрел прибор такой АГМ-501.
Вопросов 2.
1) Кто нибуть с ним дело имел ? Рабочая машинка ?
2) Из схемы я не совсем понял, как там охлаждение отбора пробы делается. Оно воздушное ?

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Анализ дымовых газов на АГМ-501

Сообщение rwg »

Встречал в одной котельной 4 штуки. Паспорт не читал, не настраивал, просто рядом постоял при режимной наладке и послушал эксплуатационщиков. Что запомнилось - цена заоблачная, в сотнях тысяч рублей. Только не сказали, за один или за 4. Период измерения - был настроен на раз в 4 часа, все измерения хранятся в памяти, подошёл и узнал, были ли недожоги в последние полгода. Чаще мерить эксплуатационщики не хотели в связи с опасением об преждевременном износе чувствительных элементов. Охлаждение воздушное, забор пробы длится не более минуты, как настроишь. Но в любой момент можно нажать кнопку Пуск и через минуту узнать состав уходящих газов. Показания по кислороду от показаний Testo-340 отличались в пределах 0,5% в разные стороны. Угарного газа не было, поэтому оба прибора показывали 0. Больше всего в истории об этих приборах не понравилось то, что через 3 года после пуска в работу они все единомесячно вышли из строя и перестали показывать содержание кислорода, помогла только их поездка на завод-изготовитель.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1623
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

Анализ дымовых газов на АГМ-501

Сообщение petr2off »

Ну по поводу заоблочной цены, я передними с французскими разбирался, так по сравнению с ними - гуманная вещь.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1623
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

Анализ дымовых газов на АГМ-501

Сообщение petr2off »

И что через 3 года в отказ ушел тоже понятно, там забор пробы идет насосом с коллекторным двигателем постоянного тока. Щетки наверно по корень сточились.