Виброконтроль от Bently Nevada

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение hardwareprojectspro »

Есть старый компрессор производства Cameron (USA),
на компрессору установлены датчики мониторинга вибрации (виброперемещение )Bently Nevada (датчик и трансмиттер)
Проба (сам датчик) 3300 XL NSv P/N 109548-01 P1407030-00100
Трансмиттер P/N 990-05-50-01-00
Фото прикреплено

Датчик и трансмиттер вышли из строя (механически повредились),
нужно заказать новый датчик и трансмиттер.
Попробовал найти информацию по самому датчику (пробе) P/N 109548-01 P1407030-00100 чтобы расшифровать этот заказной номер, (чтобы подобрать аналог)

Как расшифровать этот заказной номер P/N 109548-01 P1407030-00100 ?
Где найти информацию?
Может есть контакты кто сталкивался с такими датчиками?


Как я понял, оригинальные заказные номера Bently Nevada должны начинаться с 33…,
т.е. есть версия что производитель компрессора скрыл оригинальный номер чтобы покупали только у него, а не напрямую у производителя датчиков.

Как думаете эта серия еще актуальна, (доступна для заказа)? Или снята с производства?
В интернете нашел информацию по трансмиттерам серии 3300, чем отличается серия трансмиттеров 990 и 3300?


Изображение
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение dtv »

А Вы не рассматриваете вариант замены этой связки на современный вариант?
Например на подобный датчик: https://globaltest.ru/product/vibropreobrazovatel-d100/
или такой: https://globaltest.ru/product/vibropreo ... l-d100-01/
Один такой вибропреобразователь заменит связку из старого датчика + усилителя/преобразователя.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение Ryzhij »

Держите. Тут всё о Вашем комплекте.
В том числе и информация для заказа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение alex-tec »

dtv писал(а): 20 янв 2020, 07:39 А Вы не рассматриваете вариант замены этой связки на современный вариант?
Вполне согласен! Особенно учитывая цену на Бентли)) Только вариантов у нас на рынке (производитель) больше 1

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение hardwareprojectspro »

Ryzhij писал(а): 20 янв 2020, 07:50 Держите. Тут всё о Вашем комплекте.
В том числе и информация для заказа.
спасибо за документ, он у меня есть.
Главный вопрос - я не могу расшифровать заказной номер самого датчика

P/N 109548-01 P1407030-00100
оригинальные номера Bently Nevada на сами датчики (пробы) начинаются с 330...
на сайте
http://www.china-power-contractor.cn/10 ... da-GE.html
есть таблица заказных номеров правда я не совсем понял как пользоваться этой таблицой...
имеется ввиду что заказному номеру 109548-01 соответствует оригинальный заказной 330904-08-15-10-02-05?
Изображение

Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
dtv писал(а): 20 янв 2020, 07:39 А Вы не рассматриваете вариант замены этой связки на современный вариант?
Например на подобный датчик: https://globaltest.ru/product/vibropreobrazovatel-d100/
или такой: https://globaltest.ru/product/vibropreo ... l-d100-01/
Один такой вибропреобразователь заменит связку из старого датчика + усилителя/преобразователя.
такие датчики точно не подойдут, потому что они слишком "толстые", большие в диаметре и не такие глубокие как оригинальные от Bently Nevada...
оригинальные датчики в диаметре 8мм и достаточно длинный...погружается глубоко в "тело" компрессора

у нас на нескольких вентиляторах стоит вибромониторинг от BRUEL & KJAER VIBRO
может рассмотрим эту фирму как аналог...
а так на заводе установлено много датчиков именно от Bently Nevada поэтому пока заменять их на другие не планируем.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение Ryzhij »

hardwareprojectspro писал(а): 20 янв 2020, 09:31 спасибо за документ, он у меня есть.
Главный вопрос - я не могу расшифровать заказной номер самого датчика
У Вас размеры стандартные? Сформируйте свой номер в соответствии с документом.
В чём проблема?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение hardwareprojectspro »

как думаете если на трансмиттере написано что подключается кабель 5м (фото прикреплено),
при подключении датчика длиной кабеля 1м - будут проблеммы? обязательно заказывать удлинители 4м.
У нас оригинальные датчики 1м, все датчики подключены через удлинители 4м,
сейчас заказываем новые датчики и трансмиттеры, реально 1м хватит, вот и вопрос.
можно ли подключать напрямую без удлинителя?

Изображение

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение Ryzhij »

Можете глянуть в сторону совместимых аналогов (обычно дешевле, но тоже качественно) - Metrix - но и их параметрируемые (софт бесплатный) через USB модули драйверов не работают с 1-метровыми кабелями. По-моему там настройка с 5 метров начинается. Кабели и датчики от Metrix полностью совместимы и взаимозаменяемы с продукцией B-N.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение hardwareprojectspro »

насколько я понял, то абсолютные аналоги нашим датчикам (NSv™ (Narrow Side View)) есть только у Metrix (USA),
остальные производители так или иначе отличаются.
попробуем сравнить характеристики и цены от Metrix и BN.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение Ryzhij »

hardwareprojectspro писал(а): 21 янв 2020, 13:26 насколько я понял, то абсолютные аналоги нашим датчикам (NSv™ (Narrow Side View)) есть только у Metrix (USA),
Это неудивительно, если принять во внимание происхождение самой конторы Metriх ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

noimport
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июн 2020, 07:52
Имя: Артур

Виброконтроль от Bently Nevada

Сообщение noimport »

hardwareprojectspro писал(а): 21 янв 2020, 13:26 абсолютные аналоги нашим датчикам (NSv™ (Narrow Side View)) есть только у Metrix (USA),
остальные производители так или иначе отличаются
Все верно, у них части виброизмерительного канала могут заменяться, (можно, например, взять вихретоковый преобразователь от бентли, а кабель и вторичный преобразователь от метрикса). То ли в этом, то ли в том году в России тоже стали делать аналоги, которым можно заменить датчики Bently Nevada серии 3300 (XL, NSv в том числе) и Metrix вихретоковые датчики серии 10000 с трансмиттерами 5533 (или же новая серия MX2030 с драйвером MX2033), но тут замена канала целиком (и драйвер, и датчик, и кабель), т. к. наши соотечественники не партнерят с американцами. Однако, по цене, думаю наши все-таки дешевле.
hardwareprojectspro писал(а): 21 янв 2020, 13:26 попробуем сравнить характеристики и цены от Metrix и BN.
Тут без цен, но табличка очень даже наглядная, сравниваются вышеперечисленные датчики с российским ИКВ-144.14 от компании ТИК
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить