Резкие скачки датчика температуры NTC

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
apel512
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2019, 10:28
Имя: Дмитро
Страна: Україна
город/регион: Київ
Благодарил (а): 7 раз

Резкие скачки датчика температуры NTC

Сообщение apel512 »

Наблюдаю частые скачки датчика NTC
1.jpg
Как правило связано с включением/отключением системы. На картинке - 2,5 град.
Что это может быть?
Заранее спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Резкие скачки датчика температуры NTC

Сообщение Serex »

Правильно поставленный вопрос - половина ответа!

Умение использовать термины - предпосылка к постановке вопроса!
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Резкие скачки датчика температуры NTC

Сообщение GrayCat »

Один из вариантов: на плате контроллера, пересекаются "измерительная" и "силовая" земли. Ток через силовой ключ на "минус" питания, проходит по тем же проводникам, что и ток от датчика [через усилитель] к АЦП. При включении нагрузки, её ток сдвигает потенциал "земли" у АЦП, и он меряет не то.

Ну или, как вариант, от микросотрясений при вкл/выкл реле/контактора, какая-нибудь клемма/разъём контачит по разному.

И ещё миллион и одна причина могут быть...
Gray©at.