4-20мА или 4х-проводная схема?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

4-20мА или 4х-проводная схема?

Сообщение alessio »

Добрый день,

Имеются газовые шаровые резервуары. Для учёта количества газа в резервуарах сбоку резервуаров установлены термометры сопротивления Pt100, которые с помощью четырех-проводной схемы подключаются к показывающим устройствам, расположенным снизу. Длина кабелей составляет порядка 30-50м. Как вы считаете, стоит ли установить преобразователи непоспредственно в термометры сопротивления и передавать данные на показывающие устройства с помощью сиганала 4...20мА? Улучшит это показания или нет?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

4-20мА или 4х-проводная схема?

Сообщение Ryzhij »

А нахрена вам 4-проводная схема? Чем более надёжная 3-проводная не устраивает? )))

По сути вопроса поясните, какого именно эффекта Вы ожидаете?
Увеличения точности? - Вряд ли.
Повышения надёжности? - Зависит от технологических особенностей объекта - надёжность может и упасть.
Снижения эксплуатационных расходов? - Они однозначно возрастут, особенно если у Вас там взрывоопасный объект.
Если это существующий объект, то смысла в такой реконструкции немного. По крайней мере в этой части.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

4-20мА или 4х-проводная схема?

Сообщение quq »

Имхо:если текущие (
alessio писал(а): 22 окт 2019, 22:44 которые с помощью четырех-проводной схемы подключаются к показывающим устройствам
то есть каке преобразование сигнала есть?) работают по напряжению, то 4-20 более помехоустойчивы.
Также могут помочь фильтры и гальваноразвязки.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

4-20мА или 4х-проводная схема?

Сообщение alex45 »

Как говорится, не трогай технику, и она не подведёт!
Если всё работает нормально, не надо никаких преобразователей. Надёжность однозначно снизится, а эксплуатационные затраты вырастут.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

4-20мА или 4х-проводная схема?

Сообщение Ryzhij »

quq писал(а): 23 окт 2019, 09:20 4-20 более помехоустойчивы.
С учётом того, что...
alessio писал(а): 22 окт 2019, 22:44 Длина кабелей составляет порядка 30-50м.
никакой разницы нет и быть не может.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

4-20мА или 4х-проводная схема?

Сообщение rwg »

alessio писал(а): 22 окт 2019, 22:44 Улучшит это показания или нет?
Мне кажется, что при длине кабелей 50м и отсутствии мощных электрических помех улучшить показания теоретически невозможно. Ухудшить - можно, но нужно постараться.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

4-20мА или 4х-проводная схема?

Сообщение Boris Parkhomenko »

Ryzhij писал(а): 23 окт 2019, 08:02 А нахрена вам 4-проводная схема? Чем более надёжная 3-проводная не устраивает? )))
Более надежная в каком плане? По точности измерения 4-проводная вроде как лучше, а 3-проводная дает только экономию в проводах из-за чего и применяется.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

4-20мА или 4х-проводная схема?

Сообщение Ryzhij »

Boris Parkhomenko писал(а): 23 окт 2019, 13:15 Более надежная в каком плане?
В плане отказов. У 3-проводной схемы сoединений на канал меньше аж на 25% при практически такой же точности.
А электроника, как известно, это наука о контактах. Отказ любого контакта - отказ канала измерения.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)