Термально-массовый расходомер

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Термально-массовый расходомер

Сообщение hardwareprojectspro »

Добрый день,
кто-нибудь сталкивался с Термально-массовый расходомерами,
а то планируем заказать

Endress+Hauser
Proline t-mass 65I
https://www.ru.endress.com/ru/Tailor-ma ... t-mass-65I

интересно услышать реальные отзывы?

Исходные данные:
труба - DN800
расход от 0-35 000 Nm3/h
среда - воздух, (воздуходувки в печь)

принцип, как я понял,
два стрержня-термосопротивленя, между которыми поддерживается постоянная разница температур,
при протоке газа одна термопара охлаждается, а вторую греуют чтобы поддержать постоянную разность температур, и по току (который грел термопару) определяют расход.

Никогда не сталкивался с таким принципом...
Интересны отзывы...

Engineer059
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2019, 11:30
Имя: Андрей

Термально-массовый расходомер

Сообщение Engineer059 »

Добрый день!
Работает. У нас на попутном газе если газ с примесями, врет как видит.
Раз в четыре -пять лет выходят из строя(самоход), при не выясненных обстоятельствах.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4739
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Термально-массовый расходомер

Сообщение VADR »

У нас такой один работает (как раз на воздухе), но по точности ничего сказать не могу. Изначально был неправильно настроен, по-нормальному настраивали уже на ходу, а после этого котёл ещё ни разу не стоял, соответственно ноль настроить не получается (по инструкции надо настраивать по месту установки).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Термально-массовый расходомер

Сообщение Универсал »

Дубль. Как удалить сообщение?
Последний раз редактировалось Универсал 22 окт 2019, 23:03, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Термально-массовый расходомер

Сообщение hardwareprojectspro »

Универсал писал(а): 22 окт 2019, 22:57 Есть на бумаге статья в тему. Куча математики.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/''Elektro ... .15.(1984).[pdf-fax].zip
выша ссылка не работает, не могли бы обновить ссылку?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Термально-массовый расходомер

Сообщение Универсал »

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/''Elektro ... ETA''.html
«Электронная техника в автоматике». Выпуск 15. [Djv- 5.9M] [Pdf- 6.6M] Сборник статей.
Самая последняя статья.

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Термально-массовый расходомер

Сообщение beard_spb »

hardwareprojectspro писал(а): 22 окт 2019, 21:07 Добрый день,
кто-нибудь сталкивался с Термально-массовый расходомерами,
Endress+Hauser
Proline t-mass 65I

Исходные данные:
труба - DN800 ; расход от 0-35 000 Nm3/h ;среда - воздух, (воздуходувки в печь)
Для заданных условий возможный диапазон будет от 1000 до 300000 нм3/час с погрешностью 2-5 %. О какой требуемой точности идет речь?

Указанный тип расходомеров относится к точечным измерителям расхода, поэтому важно установить сенсор в центр максимума эпюры расхода и прямолинейный участок до д.б не менее =15 ДУ, т.е. работа обеспечивается в определенном диапазоне расхода.
При этом имеется зависимость от капель конденсата и пульсаций от компрессора.
но правильно устанвленный расходомер имеет хорошее качество - повторяемость 0,5%

Если требуется измерение с более высокими показателями, то трубка Пито для этого диаметра
с Уважением,
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4739
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Термально-массовый расходомер

Сообщение VADR »

15 ДУ для диаметра 800 - не в каждый цех войдёт :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Searcher76
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2019, 16:22
Имя: Валентин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Термально-массовый расходомер

Сообщение Searcher76 »

hardwareprojectspro писал(а): 22 окт 2019, 21:07 Добрый день,
кто-нибудь сталкивался с Термально-массовый расходомерами,
а то планируем заказать

Endress+Hauser
Proline t-mass 65I
https://www.ru.endress.com/ru/Tailor-ma ... t-mass-65I

интересно услышать реальные отзывы?

Исходные данные:
труба - DN800
расход от 0-35 000 Nm3/h
среда - воздух, (воздуходувки в печь)
Тоже рассматривали Endress+Hauser в своё время на схожую задачу (ДУ1000, 145000 м3/ч). Сам термомассовый принцип измерения и простота монтажа на тот момент очень заинтересовали. Изучив вопрос, узнали, что идея не нова и уже хорошо обкатана.

Остановились на модели другого производителя. Endress избыточным оказался для той задачи, да и цена заоблачная.

Устанавливали по инструкции. Поднастройки по месту не потребовалось. На настоящий момент около 5,5 лет отработал. Работает исправно, показания выдаёт. Для воздуходувки самый оптимальный вариант.