Индикатор выброса пыли

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Индикатор выброса пыли

Сообщение Barsik »

Имеется упаковочный автомат с системой аспирации. Иногда в нем что то начинает глючить, и упаковываемый продукт в немалых количествах улетает в аспирацию. В системе аспирации образуются периодические скачки концентрации длительностью 0.2 - 0.5 секунд на порядок и более. Надо как то ловить эти скачки. Так как этот прибор не будет включен в технологический контур, допустимо любое рукоблудство и дендрофекальные методы. Задача - информировать оператора о проблеме. Температура - комнатная, пыль неагрессивная, сухая, может быть склонна к налипанию. Труба Dy 76
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Индикатор выброса пыли

Сообщение Boris Parkhomenko »

Что-нить типа такого? https://www.sintrol.ru/produkty/gas-ana ... snifter-ma
В расширитель или в колено трубы.
Аватара пользователя

Автор темы
Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Индикатор выброса пыли

Сообщение Barsik »

Позвонил этим ребятам. Датчик с чувствительным элементом длиной 250 мм, должен быть установлен поперек потока. Можно слегка обрезать, но все равно это дофига. Если расширить трубу, то 4 метра в секунду там скорее всего не будет (это минимальная скорость обтекания). надо что то более другое ))
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Индикатор выброса пыли

Сообщение Parliament74 »

Я подозреваю, что давление в газовых трактах тоже "скачет" при таких оказиях?

Может, несколько условных недорогих ПД-150 с аналоговыми выходами помогут?..
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Индикатор выброса пыли

Сообщение hell_boy »

Вам надо искать "Датчики пыли для контроля и мониторинга состояния фильтров" или на английском "Particle detector for filter monitoring". Самый простой EM 30T http://filtersense.com/products/particu ... 30-series/ Длина зонда - от 3 дюймов.
Или FS 700E/FS 710E https://www.muetec-instruments.de/en/me ... g/fs-710e/ Длина зонда - от 20 мм
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Индикатор выброса пыли

Сообщение Ryzhij »

Если нужен просто дискретный сигнал, то...
Многие пожарные оптические датчики дыма прекрасно реагируют на пыль.
Правда, сигнал от такого датчика принимать, скорее всего, всё равно придётся на аналоговый вход.

Извещатели пожарные
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Индикатор выброса пыли

Сообщение Boris Parkhomenko »

Barsik писал(а): 21 окт 2019, 22:26 Позвонил этим ребятам. Датчик с чувствительным элементом длиной 250 мм, должен быть установлен поперек потока.
А под углом нельзя? Как на этой картинке (верхний вариант)? https://rusautomation.kz/thumb/2/mfOf_5 ... sty_ra.jpg
Аватара пользователя

Автор темы
Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Индикатор выброса пыли

Сообщение Barsik »

Parliament74 писал(а): 21 окт 2019, 23:47 Я подозреваю, что давление в газовых трактах тоже "скачет" при таких оказиях?
Там и при нормальной работе скачки давления могут быть, система аспирации централизованная

Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Ryzhij писал(а): 22 окт 2019, 07:50 Многие пожарные оптические датчики дыма прекрасно реагируют на пыль.
Уже думал на эту тему. Для оптики нужна эффективная система очистки от налипшей пыли. Что само по себе не очень просто.

Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Boris Parkhomenko писал(а): 22 окт 2019, 08:18 А под углом нельзя?
Я полный ноль в этом вопросе. Неделю назад не знал о существовании трибоэлектрических датчиков пыли :oops: Но представители синтрола утверждают что надо строго перпендикулярно потоку

Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
hell_boy писал(а): 22 окт 2019, 00:18 Или FS 700E/FS 710E https://www.muetec-instruments.de/en/me ... g/fs-710e/ Длина зонда - от 20 мм
Во круто. Пошел узнавать сколько стоит..
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Ответить