1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

HART DTM для СГОЭС и ОГС-ПГП

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
KirGr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 14:24
Имя: Кирилл

HART DTM для СГОЭС и ОГС-ПГП

Сообщение KirGr »

Господа, может кто подскажет. Есть газоанализаторы СГОЭС-М11 и ОГС-ПГП. Цепляюсь к ним через HART-модем и PactWare. Не могу для них найти DTM библиотек. Библиотеки(Generic HART DTM) которые есть в комплекте с PactWare, не позволяют делать LoopTest, калибровать..., Поддержка СГОЭС на запрос не ответила. У кого есть опыт, подскажите как решали проблему. Купить Нart- коммуникатор нет возможности.
Заранее спасибо.

Sany
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 14:50
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Надмосковье
Поблагодарили: 11 раз

HART DTM для СГОЭС и ОГС-ПГП

Сообщение Sany »

Есть класс устройств, в основном отечественного производства, у которых HART номинальный. DD/DTM файлов для них нет. Общаться с ними только через generic DD/DTM.
В место коммуникатора можно попробовать это https://fieldcomm-group.myshopify.com/products/hrt-svr 30 дней free, интерфейс весьма лаконичен. ПО создано под другие задачи, но что делать.

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Про AMS, FM и прочие не говорю, ибо это все за деньги.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

HART DTM для СГОЭС и ОГС-ПГП

Сообщение alex45 »

В документации на ОГС-ПГП про поддержку HART ни слова нет.

Sany
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 14:50
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Надмосковье
Поблагодарили: 11 раз

HART DTM для СГОЭС и ОГС-ПГП

Сообщение Sany »

alex45 писал(а): 23 окт 2019, 12:07 В документации на ОГС-ПГП про поддержку HART ни слова нет.
:good:
Зато в Описание типа включить не забыли :coolest: Собственно это подтверждение номинальности HART в части приборов отечественного производства

Автор темы
KirGr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 14:24
Имя: Кирилл

HART DTM для СГОЭС и ОГС-ПГП

Сообщение KirGr »

Тех. поддержка ОГС-ПГП ответила, что они поддерживают HART, пока только не знаю правда ли это (до приборов еще не добрался). И по поводу номинальности HART: СГОЭС замечательно работает с коммуникатором Emerson 475. Поэтому я надеялся, что и DTM библиотеки у них имеются, или близкие аналоги от других производителей..

Sany
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 14:50
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Надмосковье
Поблагодарили: 11 раз

HART DTM для СГОЭС и ОГС-ПГП

Сообщение Sany »

С коммуникатором проще, он если не имеет DD начинает общаться с прибором с использованием стандартных команд. С generic DTM такое не всегда проходит.
И 475, как не печально, канул в лета, теперь на его место пришел TREX.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»