Нет зоны 1 - нет проблемы :)
Так же, как управляли до появления всяких ...BUSов. Кабели КВВГ(Э), пневмотрубки 8/1,6 и т. п. по улице на эстакадах и в лотках.
Нет технологического видеонаблюдения - нет проблемы :)
Нет зоны 1 - нет проблемы :)
Так же, как управляли до появления всяких ...BUSов. Кабели КВВГ(Э), пневмотрубки 8/1,6 и т. п. по улице на эстакадах и в лотках.
Нет технологического видеонаблюдения - нет проблемы :)
У Вас частный случай без проблем::)
А в начале раздела есть строчка "Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой." Правило насчет стальных труб никто не отменял.
Вы действительно не замечаете разницу между стальным металлорукавом и полимерным рукавом, армированным между слоями полимера стальной проволокой? Или это троллинг такой?Apostol писал(а): ↑16 окт 2019, 14:48 Как же ребята сертифицировали рукава, они же противоречат ПУЭ:
http://exd.ru/index.php?id=1257
Так же как и Вы между трубой и рукавом). Если что, там есть и без полимера. А то, что металлорукав имеет обозначение УХЛ1? В итоге Вы верите, что хоть одно предписание было по использованию металлорукава для наружных установок).Boris Parkhomenko писал(а): ↑16 окт 2019, 14:58 не замечаете разницу между стальным металлорукавом и полимерным рукавом, армированным между слоями полимера стальной проволокой
Металлорукав - стальная труба, только гибкая. Полимерный рукав - не стальная труба. В ПУЭ для наружных установок и сырых помещений запрещены тонкие стальные трубы. Тонкие неметаллические трубы - разрешены.
Посмотрел. Из нержавейки. Аргумент в пользу того, что запрет в ПУЭ обусловлен коррозионной долговечностью. А вообще, хоть у одного производителя металлорукава есть упоминание, что оцинкованный стальной рукав можно применять вне помещений?
Возможно, сочли несущественным нарушением, если вообще обратили внимание в случаях, когда не требовалась механическая защита. Приличную механическую защиту кабелю, такую как защита уголком или трубой, он не обеспечивает. При ударе по металлорукаву кабель можно повредить самим металлорукавом. КМК, основное назначение металлорукава - скрытые проводки.
Повторно. А то, что металлорукав имеет обозначение УХЛ1. Знаете, что это означает.Boris Parkhomenko писал(а): ↑16 окт 2019, 16:33 А вообще, хоть у одного производителя металлорукава есть упоминание, что оцинкованный стальной рукав можно применять вне помещений?
Да, и "флекс", и "анаконду". И в опасной зоне тоже. И на установках серной кислоты в том числе.Boris Parkhomenko писал(а): ↑17 окт 2019, 08:11 Вот Вы в своих наружных установках какой применяете?
Позвольте уточнить, что такое "флекс" и "анаконда"? У Lapp, например, есть "Герметичные стальные трубы Anaconda" - стальная спираль в ПВХ оболочке. "Флекс" подразумевает гибкость и может применяться к любым гибким трубам.
Яндекс пишет: Нашлось 11 млн результатов)
Ух, ё...! Ладно, попробуем еще раз :). Оцинкованный стальной рукав. Не нержавеющий. Не ПВХ/в ПВХ и прочих полимерах. Обычный оцинкованный стальной рукав. УХЛ1, Т1, и прочие *1.Apostol писал(а): ↑17 окт 2019, 09:20 Например:
https://nzeta.ru/catalog/metallorukav-i ... ykiy/#tech
Флекс, может этот: http://atelex.ru/catalog/flexicon/Boris Parkhomenko писал(а): ↑17 окт 2019, 08:11 Вот Вы в своих наружных установках какой применяете?
Наберите в поисковике: "Металлорукав УХЛ1". Хоть с ПВХ, хоть без ПВХ. Кстати, сами писали, что с ПВХ "колечки" вкуснее). Там и пож. сертификат есть, и нг-LS, всё как у кабеля.
Ваш критерий по ПУЭ 2 мм. При чём тут материал)
Вы не поверите! ;) Набирал. Для улиц - только н/ж и стальные с полимерными покрытиями. Обычный оцинкованный - только для помещений. Думается, тот злополучный запрет в ПУЭ касается только обычных стальных оцинкованных металлорукавов и тянется со времен, когда металлорукавов с полимерными покрытиями на просторах СССР не существовало. Вот только непонятно, почему в старых ПУЭ не сделали исключений для н/ж металлорукавов и н/ж тонкостенных труб
Ай, молодца! У всех производителей РЗ-Ц-Х имеют климатическое исполнение У3 или УХЛ3, а у «Национальной электротехнической компании Морозова» - УХЛ1. Нанотехнологии, не иначе!
Это тип конструкции. Р3-ЦХ из спиральной стальной ленты относится к типу "флекс", "анаконда" - многослойный чулок из крест-на-крест переплетённых стальных проволок.
Да есть У1, УХЛ1 из оцинковки, см. Приложение. А из нержавейки и ПВХ ещё больше, и это логично. Я к тому, что 2 мм из ПУЭ не даёт запрета на металлорукав из оцинковкиBoris Parkhomenko писал(а): ↑17 окт 2019, 10:11 У всех производителей РЗ-Ц-Х имеют климатическое исполнение У3