Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Уважаемые коллеги!
Прокомментируйте пожалуйста следующее:
Предположим на процессе установлен датчик "Д1" (с выходом 4..20 мА), который имеет намного больший предел измерения чем реально необходимо на процессе (примерно с десятикратным превышением), то в этом случае погрешность измерения такого датчика будет значительно выше, чем если поставить датчик "Д2" с соответствующим (т.е. допустим в 8-10 раз меньшим) верхним пределом измерения? Если взять по току, то рабочий диапазон "Д1" сейчас у меня колеблется в диапазоне 4...5,5 мА и я пытаюсь доказать техническому руководителю, что нужно работать в полном токовом диапазоне (4...16 мА), но коллега не соглашается и считает что замена на "Д2" никак не снизит погрешность.
Как бы мне убедительно доказать коллеге? ))))
Прокомментируйте пожалуйста следующее:
Предположим на процессе установлен датчик "Д1" (с выходом 4..20 мА), который имеет намного больший предел измерения чем реально необходимо на процессе (примерно с десятикратным превышением), то в этом случае погрешность измерения такого датчика будет значительно выше, чем если поставить датчик "Д2" с соответствующим (т.е. допустим в 8-10 раз меньшим) верхним пределом измерения? Если взять по току, то рабочий диапазон "Д1" сейчас у меня колеблется в диапазоне 4...5,5 мА и я пытаюсь доказать техническому руководителю, что нужно работать в полном токовом диапазоне (4...16 мА), но коллега не соглашается и считает что замена на "Д2" никак не снизит погрешность.
Как бы мне убедительно доказать коллеге? ))))
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Рассчитайте максимально возможные абсолютные погрешности измерения (произведение диапазона измерения датчика на его приведённую погрешность ) для обоих случаев и сравните их с допустимыми границами.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
В руководствах по эксплуатации для датчиков обычно приводят формулу для вычисления допускаемой основной приведенной погрешности. Например, для ЭЛЕМЕР-АИР-30М есть определенный порог "скачка" погрешности
Для других датчиков этот порог разный, но не 10-кратный. Т. е. измерительная ячейка имеет определенную "грубость" и не так точно измеряет давления, значительно меньшие своего верхнего предела. В Вашем случае погрешность определенно превышает погрешность такого же датчика, с верхним пределом приближенным к реальному. Другое дело, насколько существенно для Вас это превышение.
В плане доказательства, конечно, помогло бы сравнение двух датчиков на прессе с контрольным манометром. Если есть возможность провести такой эксперимент, то это бы более наглядно показало разницу, чем все теоретические выкладки.
т. е. если максимальный верхний предел измерений для данного датчика (Pвmax) больше верхнего предела измерений, установленного пользователем (Pв), то при соотношении 3:1 погрешность остается такой же, как и при соотношении 1:1, а если это соотношение больше 3:1, то погрешность возрастает пропорционально увеличению Pвmax.Для других датчиков этот порог разный, но не 10-кратный. Т. е. измерительная ячейка имеет определенную "грубость" и не так точно измеряет давления, значительно меньшие своего верхнего предела. В Вашем случае погрешность определенно превышает погрешность такого же датчика, с верхним пределом приближенным к реальному. Другое дело, насколько существенно для Вас это превышение.
В плане доказательства, конечно, помогло бы сравнение двух датчиков на прессе с контрольным манометром. Если есть возможность провести такой эксперимент, то это бы более наглядно показало разницу, чем все теоретические выкладки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Спасибо за такой развернутый комментарий! Превышение я считаю, весьма существенно, т.к. наш процесс еще и измеряется в миллибарах (примерно в диапазоне 20-ти миллибар регистрируется кривая падения давления).Boris Parkhomenko писал(а): ↑10 окт 2019, 09:31 Для других датчиков этот порог разный, но не 10-кратный. Т. е. измерительная ячейка имеет определенную "грубость" и не так точно измеряет давления, значительно меньшие своего верхнего предела. В Вашем случае погрешность определенно превышает погрешность такого же датчика, с верхним пределом приближенным к реальному. Другое дело, насколько существенно для Вас это превышение.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Математика 1 класс. Например, основная погрешность датчика Endress PMP51: до ±0,10 % от заданной шкалы. Больше шкала => больше погрешность.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Вы совершенно правы. Огорчает другое, то что есть серьезные и видные специалисты, которые не хотят этого замечать и считают нормальным - работу в диапазоне 10% от всей шкалы датчика.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Другое дело, если точность не нужна, а нужна унификация оборудования. Или эта основная погрешность не сопоставима с дополнительной погрешностью датчика (температура, электроника) и АЦП контроллера
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Про унификацию мы совсем не думаем, важна точность! Погрешность АЦП контроллера пожалуй, имеет меньшее влияние, т.к. это аналоговый модуль 1200-й серии фирмы Сименс.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Все проще.
Есть разрешающая способность АЦП.
Допустим, популярные 10 бит. Младшие 1-2 бита обычно - шум.
Вы выбрали датчик с диапазоном в 10 (dec) раз больше рабочего = 3 бита BIN.
Соответственно, осталось у вас максимум, 7 бит. 126-127 градаций. Поделите рабочий диапазон на 127 - получите минимальную погрешность. И при этом значение еще и прыгает в районе +/- 8.
Без учета погрешности датчика (который может быть соизмерим (до 10%) с погрешностью ЦАП и уверенно добавлять-отнимать 1-2 единицы от значения).
12 значный АЦП лучше, но там и "дрожащие" биты прибавляются от некачественного монтажа и 10% погрешность датчика сильнее влияет.
Есть разрешающая способность АЦП.
Допустим, популярные 10 бит. Младшие 1-2 бита обычно - шум.
Вы выбрали датчик с диапазоном в 10 (dec) раз больше рабочего = 3 бита BIN.
Соответственно, осталось у вас максимум, 7 бит. 126-127 градаций. Поделите рабочий диапазон на 127 - получите минимальную погрешность. И при этом значение еще и прыгает в районе +/- 8.
Без учета погрешности датчика (который может быть соизмерим (до 10%) с погрешностью ЦАП и уверенно добавлять-отнимать 1-2 единицы от значения).
12 значный АЦП лучше, но там и "дрожащие" биты прибавляются от некачественного монтажа и 10% погрешность датчика сильнее влияет.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Я дал направление. Для 12 бит можете сами посчитать (на вскидку 12-3=9 (512 отсчетов), минус дрожание (вполне может быть и 3 бита)). По практике (тут конечно в разных случаях разные ответы будут, говорю только за свою практику) 10% от рабочего диапазона не окупят ни меньшее количество ЗИП датчиков на складе, ни меньшую номенклатуру входных модулей там же, ни потери от брака.
Отправлено спустя 10 минут 17 секунд:
ЗЫ. Давайте еще проще.
10 битный ЦАП в ПОЛНОМ диапазоне "обеспечит" 0.1% погрешности без учета погрешности датчика.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
При сужении диапазона в 10 раз модель датчика перестает играть значение. Точнее класс его как прибора.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
К сведению основная погрешность бывает и 0,065%(при 1:10) и 1,5%, не говоря уже о доп. погрешности.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
А вот еще хороший вопрос - использующийся датчик (с диапазоном в 10 раз больше требуемого) настроен на свой максимальный диапазон или значительно меньший максимального?
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Сравнение погрешностей датчиков с разными рабочими диапазонами
Тем более. Таких не встречал на 10%, знаю по ГОСТу 1,5%