1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Boris Parkhomenko »

Добрый день. В правилах пожарной безопасности для коксохимических производств есть требование: на конвейерах от рампы до коксосортировки должны быть предусмотрены устройства для автоматического аварийного дотушивания очагов горящего кокса на ленте. Я из таких устройств знаю только АДК-3, АДК-4 - в качестве датчиков в них используются фоторезисторы. Узнавал за линейные сканеры AMETEK Land - ценник конский. Еще рассматривал вариант с использованием пирометра DZATXSLTCFW от Raytek. Подскажите, какие еще устройства для решения задачи обнаружения не потушенного кокса существуют? Может, какие-нибудь промышленные тепловизоры? Есть на форуме люди, знающие реально работающие системы дотушивания кокса на конвейерах?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Serex »

Лучше бы определить технологические критерии срабатывания системы дотушивания. От них и плясать с выбором датчика. Я так понимаю надо определять весьма быстро температуру поверхности. Тут сами собой напрашиваются пирометры. Есть разного исполнения, даже с выносной оптикой и световодом, чтобы электроника не грелась. Тепловизоры не пойдут точно - это прибор для визуализации температуры, а не измерения. И работает он не очень быстро.

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Boris Parkhomenko »

Критерии срабатывания - участки с температурой >200 град. обнаруженные в потоке кокса на конвейерной ленте. Мелкие куски проблемы не составляют, а вот участки с размерами более 250 мм могут уже повредить ленту, вплоть до возгорания конвейера. Лента шириной 1200 мм движется со скоростью до 2,5 м/с. У большинства пирометров малый угол обзора, а высота установки в моем случае ограничена, поэтому нужно либо набирать линейку из нескольких пирометров, чтобы их пятна визирования перекрывали всю ширину конвейера, либо искать пирометр с широким углом обзора. Я уже подобрал пирометр с большим обзором от Raytek, как писал в первом сообщении. Но мой внутренний перфекционист не успокаивается и ищет еще варианты решения задачи. Есть замечательные (по описаниям) линейные сканеры AMETEK Land, которые могут сканировать ленту по всей ширине с частотой 100 Гц, что по-идее позволит обнаружить даже кусочки с размерами от 25 мм, но цена за такую прелесть около 30000 вечнозеленых - и это без учета дополнительных аксессуаров, типа охлаждаемых кожухов. Сравнение со стоимостью того же АДК-4 повергает в шок :o . Но АДК-4 уже сто лет в обед, поэтому продолжаю искать альтернативу. Начал смотреть в сторону всяких тепловизоров, типа http://coxcamera.com/products/cg320-ipcg640-ip/ - по сравнению с линейным сканером раза в 2 дешевле, но все равно - дорого, учитывая количество необходимых мне устройств. И нет уверенности в способности такой системы реагировать не на пожар, а на небольшие участки в движущемся потоке. Поэтому решил спросить у коллег с форума - может такая задача уже решена меньшим бюджетом и хорошо работает.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение alex45 »

Термочувствительный кабель, он же линейный тепловой пожарный извещатель, натянутый над конвейером, не подойдёт?

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 37 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Velt »

Из общения с друзьями, которые занимаются тепловизорами могу сказать, что тепловизоры решают подобные задачи, типа слежения за высоконагретыми объектами. Например, контроль налипания кокса на стенки вращающихся печей...
К ним (тепловизорам) идет софт, стандартный и/или самописный, который позволит обнаруживать очаги возгорания. Дальше вопрос инжиниринга - оператор будет следить за этим или будет автоматическая обработка видеопотока и выдача команды на тушение.
Минус в этом решении, помимо цены и охлаждения - налипание пыли на окошко корпуса, в которое смотрит тепловизор.

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Boris Parkhomenko »

alex45 писал(а): 20 сен 2019, 09:47 Термочувствительный кабель, он же линейный тепловой пожарный извещатель, натянутый над конвейером, не подойдёт?
Как мне кажется, тут ключевое слово пожарный - когда конвейер горит, это обычно затрагивает большой участок, температура очень сильно отличается от температуры продукта на конвейере и очень легко отстроить срабатывание по температуре. А кусок горячего кокса размером 250 мм пролетит под кабелем за 0,1 с - успеет ли среагировать система?
Velt писал(а): 20 сен 2019, 10:42 налипание пыли на окошко корпуса, в которое смотрит тепловизор
Эта проблема касается и фоторезисторов, и пирометров, и линейных сканеров - всего, где есть оптика. Обычно решается установкой системы отдува пыли от сенсора сжатым воздухом, либо напрягается эксплуатация - ходить и периодически протирать оптику тряпочкой. Во втором случае рано или поздно на это дело забивается болт и система перестает работать.
Velt писал(а): 20 сен 2019, 10:42 будет автоматическая обработка видеопотока и выдача команды на тушение
Вот на что-то подобное я и рассчитываю, но нет опыта в подборе такого оборудования и ПО. Может кто сталкивался с подобной системой для мониторинга конвейеров?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Serex »

Boris Parkhomenko писал(а): 20 сен 2019, 09:20 У большинства пирометров малый угол обзора
Угол обзора пирометра целиком зависит от оптики. Самому пирометру пофиг какое изображение ему показывают широкое или узкое. Думаю надо искать какую то панорамную оптическую призму.

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Boris Parkhomenko »

Serex писал(а): 20 сен 2019, 12:28 Самому пирометру пофиг какое изображение ему показывают широкое или узкое
Я так понимаю, чем больше у пирометра будет пятно визирования, тем меньше отдельные участки раскаленного кокса в этом пятне будут влиять на среднюю температуру по этому пятну.
1 вариант: идет на ленте слой кокса шириной 1 м с температурой 180 град, и в общем потоке идет у края ленты участок диаметром 300 мм с температурой 400 град. Надо дотушивать.
2 вариант: идет на ленте слой кокса шириной 1 м с температурой 200 град без таких участков как в первом варианте. Не надо дотушивать.
Если стоит один пирометр с пятном визирования диаметром 1 м, и в первом, и во втором варианте он определит почти одинаковую температуру. Тушить или не тушить? (почти по Вильяму, понимаете ли, нашему Шекспиру :crazy0to: ). А если будут стоять три пирометра с пятнами визирования диаметром 0,4 м, которые будут перекрывать друг друга по ширине ленты, то в первом варианте крайний пирометр покажет температуру существенно выше 200 град. Тушить!
Т. е. группа пирометров с небольшим углом обзора будет надежнее одного широкоугольного в плане отлавливания горячих участков не занимающих всю ширину ленты. Но система в целом получается дороже.

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 37 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Velt »

Boris Parkhomenko писал(а): 20 сен 2019, 11:09 Может кто сталкивался с подобной системой для мониторинга конвейеров?
Мы похожую задачу прорабатывали подробно, но до реализации дело не дошло.
Кратко, конфигурация системы такая: Тепловизор -> прозрачный (проводной или радио)канал ethernet -> Сервер обработки изображений -> прозрачный (проводной или радио)канал ethernet ->ПЛК -> полевое оборудование

Отправлено спустя 4 минуты :
Boris Parkhomenko писал(а): 20 сен 2019, 11:09 нет опыта в подборе такого оборудования и ПО
Что касается подбора тепловизора, то лучше обратиться к дилерам. Они же поставляют стандартный софт к нему. Конкретно под вашу задачу скорее всего софт нужно будет допиливать, например что-то мастерить из библиотеки OpenCV.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Ryzhij »

Можно поискать среди датчиков погасания. Там срабатывание идёт не на ИК-излучение, а на УФ от пламени.
Надо знать спектр пламени от кокса.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Boris Parkhomenko »

Velt писал(а): 20 сен 2019, 14:45 но до реализации дело не дошло
Вот и у меня стало появляться ощущение, что до реализации подобного дело не дойдет. Дорогое и сложное оборудование.
Ryzhij писал(а): 20 сен 2019, 14:56 Можно поискать среди датчиков погасания
Посещала такая мысль. Но у УФ датчиков пламени слишком малые углы обзора (около 5 град). Да и время срабатывания сравнительно с пирометрами большое.

Yrcka
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 09:35
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Оренбург

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Yrcka »

Здравствуйте! Решили как-нибудь вашу задачу?
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 293 раза

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение kirillio »

Yrcka писал(а): 08 мар 2024, 09:39 Здравствуйте! Решили как-нибудь вашу задачу?
Например так.
Я не знаю как оно для горячих цехов, но знаю пример как на одном из объектов эта штука смогла срисовать сварщиков-нелегалов, отправившихся в тоннель переваривать кронштейны без наряда на огневые работы, с точностью менее 10 м.

PS пару-тройку MIPS'ов тому назад встречал нечто аналогичное, отечественное, но название компании не вспомню за давностью.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Jackson »

Оживилась тема 5-летней давности :)
Boris Parkhomenko писал(а): 20 сен 2019, 09:20 Критерии срабатывания - участки с температурой >200 град.
Это точно? При такой температуре горения ещё может и не быть, а пирометр скажет что горим. И очаги могут быть непостоянные: в точке воспламенилось, через полминуты погасло, через минуту опять воспламенилось, но датчик лента уже проехала и мы не заметили горения.
alex45 писал(а): 20 сен 2019, 09:47 Термочувствительный кабель,
Возможно, он слишком инерционный для этого. Лента движется и кабель покажет среднюю температуру на участке, а на этом участке где-то горит, а где-то холодно. И если этот кабель под лентой - эту ленту ещё прогреть надо. А если над лентой (прямо над коксом), то на него могут воздействовать горячие "испарения" (газы какие-нибудь), от чего кабель может "портиться" и быстро приходить в негодность
Boris Parkhomenko писал(а): 20 сен 2019, 13:59 Я так понимаю, чем больше у пирометра будет пятно визирования, тем меньше отдельные участки раскаленного кокса в этом пятне будут влиять на среднюю температуру по этому пятну.
Надо разбираться в принципах работы пирометров. Бытовые - да, усредняют температуру по пятну. А промышленные - я думаю что бывают разные.

Тепловизор может распознать на своей картинке участки с максимальной и минимальной температурой.

Но это если ловить исключительно по температуре.

Мне кажется, точнее будет ловить по спектру излучения. Как, например, работает дуговая защита в ячейках - по световым датчикам на дугу. Я бы поискал оптические датчики пламени (в котлах ведь применяются такие для определения наличия пламени у горелки).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Универсал »

Оптические датчики пламени есть двух типов, УФ и ИК. Первые ловят ультрафиолет в спектре горелки, вторые ловят модуляцию амплитуды сигнала датчика, возникающую вследствие акустических колебаний факела на определённой частоте. Все эти ухищрения используют, чтобы не было ложных срабатываний датчика на раскалённую обмуровку и металлоконструкции котла при погасшем факеле, ибо именно продолжающееся поступление топлива при погасании горелки представляет наибольшую опасность. Боюсь, с коксом это не прокатит.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Никита »

Velt писал(а): 20 сен 2019, 10:42 К ним (тепловизорам) идет софт, стандартный и/или самописный
Ключевое слово - "самописный". Это под пожарную сертификацию не попадает случаем? С одновременной лицензией на предупреждение и тушение пожаров?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 11 мар 2024, 18:42 Боюсь, с коксом это не прокатит
Нужно знать, как горит кокс. :)

Что-то мне подсказывает, что этот вопрос волновал не только наш форум и не только 5 лет назад. Нуждающийся в ответе - да нагуглит.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Универсал »

Jackson писал(а): 11 мар 2024, 20:05 Нужно знать, как горит кокс. :)
Как бы он ни горел, но ни УФ в его спектре, ни устойчивой модуляции сигнала датчика от него не получить. Да и как отличить ИК излучение от нагретого тела с температурой, например, 150 °C от излучения с температурой 300 °C с помощью обычного датчика? Да ещё с учётом размера? Думаю, никак. Тут нужно сканировать картинку и обрабатывать программно. Типа технического зрения. Или системы наведения ракет :-).
Ремонтировал как-то установку, которая измеряла площадь кусков кожи на конвейере. Там использовалась линейка фотодатчиков и энкодер на конвейерной ленте, количество затемнённый датчиков на лету умножалось на интервал между импульсами от энкодера и все эти полосочки суммировались, тем самым вычислялась площадь. Здесь надо нечто подобное.
Но рекомендовать собрать целую линейку пирометров вряд ли можно.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Parliament74 »

Jackson писал(а): 11 мар 2024, 20:05 Что-то мне подсказывает, что этот вопрос волновал не только наш форум и не только 5 лет назад. Нуждающийся в ответе - да нагуглит.
По запросу "flame detector belt conveyors" недружественный поисковик столько готовых решений выдаёт, в т.ч. из вполне дружественной страны, которая половину стали в мире выплавляет и как работать с коксом знает не понаслышке )
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 293 раза

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение kirillio »

Parliament74 писал(а): 11 мар 2024, 22:05 По запросу "flame detector belt conveyors"
Контролить возгорание - это одно дело, всяко-разных пожарных извещателей - завались! В т.ч. термочувствительный пожарный кабель, который по сути своей пороговая сигналка работающая на "зону" ЗКПС, на всем ее протяжении/площади.
Речь жеж про технологический контроль температуры продукта, причем не абы какой, а локализованный, ибо речи о том, чтобы дотушивать кокс на протяженности всей ленты не шло. Это другое.

Конкретнее пожалуйста.

PS Кроме тепловизионки и оптоволокна (а-ля Yokogawa DTSX) решений не особо-то на рынке.
Зри в корень!

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение rwg »

Универсал писал(а): 11 мар 2024, 18:42 Оптические датчики пламени есть двух типов, УФ и ИК
УФ - это для газа. ИК - надо или экспериментировать или искать результат чужих экспериментов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение dimagoreev »

Видеокамеры специальные можно попробовать. Им вращающиеся печи мониторят. Они распределение температур показывают и зоны перегрева. Появление пламени будет яркой засветкой на изображении.

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 37 раз

Обнаружение горящего кокса на конвейере

Сообщение Velt »

Никита писал(а): 11 мар 2024, 19:26 Ключевое слово - "самописный". Это под пожарную сертификацию не попадает случаем? С одновременной лицензией на предупреждение и тушение пожаров?
Возможно, подпадает....

Основная мысль моего поста в далёком 2019 году заключалась в том, что для решения поставленной задачи посмотреть в сторону разработки системы техзрения через тепловизор. Знаю, что сейчас для контроля техпроцесса (поиска зон с повышенной/пониженной температурой) используются переносные тепловизоры. Люди ходят и смотрят через них на печи и т.п.

А для автоматизации этого дела придётся использовать софт для обработки изображения, получаемого с тепловизора и прочее и прочее.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»