Количество датчиков на метан

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Количество датчиков на метан

Сообщение alex-tec »

Всем доброго времени суток.
Подскажите, чем руководствоваться при выборе необходимого количества датчиков довзрывоопасной концентрации в помещении котельной. Котельная площадью 740 кв.м. 3 котла ДКВР 10/13

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Количество датчиков на метан

Сообщение rwg »

Обычно всех устраивают 4 датчика - один над ГРУ и по одному над каждой топкой. Нориативные документы уступают право решать проектировщику.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Количество датчиков на метан

Сообщение Никита »

alex-tec писал(а): 12 авг 2019, 19:33 Подскажите, чем руководствоваться при выборе необходимого количества датчиков довзрывоопасной концентрации в помещении котельной. Котельная площадью 740 кв.м. 3 котла ДКВР 10/13
Проектом. Местами возможных утечек или возможного скопления. Проектировщики этих датчиков обычно сразу просят технологию, со всей арматурой, фланцами и резьбами и т. д.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Количество датчиков на метан

Сообщение alex-tec »

Проектом. Местами возможных утечек или возможного скопления. Проектировщики этих датчиков обычно сразу просят технологию, со всей арматурой, фланцами и резьбами и т. д.
Т.е. как в случае с СО, где нормируется 1 сигнализатор на 200 кв.м. для датчиков на метан таких норм нет?

Отправлено спустя 57 минут 41 секунду:
Нашел действующий ГОСТ Р 52350.29.2-2010 "Газоанализаторы.Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода"
вот что пишут:
8.2 Расположение точек контроля
ВНИМАНИЕ:
1 Принципиальным техническим требованием является то, что
размещение датчиков и точек отбора пробы должно обеспечивать
обнаружение скопления газов до того, как они будут представлять
опасность.
2 Датчики и точки отбора пробы необходимо размещать в местах, выбранных после консультации со специалистами, знающими
особенности распространения газов, технологический процесс производства и установленное оборудование, в сотрудничестве со
специалистами по промышленной безопасности.
По большому счёту - пол, палец, потолок!