Датчики РПН трансформатора

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Alex_88
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 сен 2016, 06:53
Имя: Галиев Алишер Алишерович

Датчики РПН трансформатора

Сообщение Alex_88 »

Добрый день!

Появились вопросы по КИПиА, а я релейщик.
Хотел спросить относительно датчиков положения РПН, а именно:
4-20 mA,
резистивный датчик (10 Ом/ступень),
BSD код.


Какие кабели нужно заказывать для каждого из них? Подойдут обычные контрольные
1,5 мм2, если длина кабеля от оперативного пункта управления (ОПУ) до трансформатора - более 200 м?
Какой из этих датчиков лучше использовать для таких длин и на подстанции?

Еще смущает один момент. Дело в том, что есть две подстанции. И если на одной из них будут стоять автотрансформаторы с РПН в котором есть все перечисленные датчики, то на другой китайские автотрансформаторы с РПН в котором есть только BCD. На BCD написано, что максимальное напряжение 220 В постоянного тока, а УП-25-Г выдает только +24 В. Это ничего? И вообще какое напряжение работы всех этих датчиков?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Датчики РПН трансформатора

Сообщение keysansa »

Alex_88 писал(а): 09 авг 2019, 22:19 И вообще какое напряжение работы всех этих датчиков?
Перво-наперво, почитайте документацию на эти датчики. Судя по сообщению, вам рано подключать любой из вариантов.
Alex_88 писал(а): 09 авг 2019, 22:19 резистивный датчик (10 Ом/ступень),
BSD код.
Не особо популярные интерфейсы. Но в любом случае - для выбора интерфейса датчиков следует обратиться к документации измерительного прибора, к которому планируете их подключить. Ну и расстояние нужно указать.
Из приведенных - токовая петля (4..20) самый популярный, BSD - самый защищенный.
В любом случае это должны быть экранированные кабели.
Alex_88 писал(а): 09 авг 2019, 22:19 На BCD написано, что максимальное напряжение 220 В постоянного тока, а УП-25-Г выдает только +24 В.
Это питание датчиков.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.