Уважаемые коллеги!
Стоит задача непрерывного измерения ПДК серной кислоты в воздухе рабочей зоны, которая может там присутствовать в виде аэрозолей.
Подскажите, какие существуют измерительные приборы для решения этой задачи.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
В интернете нашёл прибор ГАНК-4С, но хотелось бы посмотреть ещё какие-нибудь аналоги.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПДК серной кислоты в воздухе рабочей зоны
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
ПДК серной кислоты в воздухе рабочей зоны
Универсальный газоанализатор «УГ-01»
Портативный цифровой индикатор-течеискатель паров серной кислоты «Т-07КС
http://infotech-group.ru/service/scienc ... ter/text1/
Портативный цифровой индикатор-течеискатель паров серной кислоты «Т-07КС
http://infotech-group.ru/service/scienc ... ter/text1/
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- авторитет
- Сообщения: 816
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
ПДК серной кислоты в воздухе рабочей зоны
Вот такой датчик есть: http://www.mil-ram.com/gas-detectors/su ... ector.html
Но в нашем Госреестре его нет, со всеми вытекающими...
Но в нашем Госреестре его нет, со всеми вытекающими...
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
ПДК серной кислоты в воздухе рабочей зоны
Не подходит, нужен стационарный с возможностью выдачи сигнала 4-20 мА на регистратор.