1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Curr93 »

Универсал писал(а): 28 дек 2019, 13:51 Я ставил такое
https://ieprof.ru/catalog/rele_kontroly ... oty/40118/
на трёхфазный двигатель примерно 0,75 кВт, точно не помню, без трансформатора тока.
подскажите пожалуйста, подешевле решение - просто например текущее состояние насоса - включен или выключен.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Универсал »

Включен/выключен или качает/не качает?

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Curr93 »

Универсал писал(а): 20 мар 2020, 19:43 Включен/выключен или качает/не качает?
наверное качает / не качает, т.е. есть номинальный ток насоса или нет - примерно так )))

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Универсал »

По току отследить качает/не качает удаётся далеко не всегда. Особенно у маломощных насосов. С ними вообще проблемы, особенно с циркуляционными. С ними капризничают и реле протока, и реле перепада давления. Доходило до того, что в критичных случаях я устанавливал водосчётчики с импульсным выходом, и ПЛК отслеживал поступление импульсов.
У вас какой насос, какие характеристики? Напор, расход?

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение stesl »

А вам не интересен фактический уровень столба? По технологии...
Нам вот, например, интересен. Поэтому, на данном этапе - гидростатический датчик в каждой скважине. А их сотни. Ремонтники скважин со временем научились быть аккуратнее ) Спуск/подъём насоса имею ввиду.

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Curr93 »

Универсал писал(а): 20 мар 2020, 21:00 У вас какой насос, какие характеристики? Напор, расход?
Насос Unilift AP12.40.08.A3 - 96023873 фирмы Грандфос... нет, у меня других вариантов нет - буду ловить по току через измерительный преобразователь тока... хотя лучшим вариантом было бы использование модуля по коэффициенту мощности, т.е. по косинусу фи - но это дороже намного

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Универсал »

Ну, цену защиты надо рассматривать не абстрактно, а в соотношении с ценой защищаемого оборудования. Вы же не станете лезть на высоту со страховкой из бечёвки, коль она дешевле троса?

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Curr93 »

Универсал писал(а): 21 мар 2020, 17:52 Ну, цену защиты надо рассматривать не абстрактно, а в соотношении с ценой защищаемого оборудования. Вы же не станете лезть на высоту со страховкой из бечёвки, коль она дешевле троса?
если вы имеете ввиду защиту насоса от сухого хода, то это у нас исключается поплавковым датчиком... мне нужно только зарегистрировать событие в памяти ПЛК что насос включился или выключился тогда-то

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Универсал »

Тогда зачем преобразователь тока, проще и дешевле обойдётся токовое реле? Разве что у вас на ПЛК остался неиспользованый аналоговый вход, а дикретных нет?

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Curr93 »

Универсал писал(а): 22 мар 2020, 10:35 Тогда зачем преобразователь тока, проще и дешевле обойдётся токовое реле? Разве что у вас на ПЛК остался неиспользованый аналоговый вход, а дикретных нет?
Спасибо! Я никогда не сталкивался с подобными реле, это же из темы РЗиА. Рассмотрю счас эту идею поподробнее
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»