подскажите пожалуйста, подешевле решение - просто например текущее состояние насоса - включен или выключен.Универсал писал(а): ↑28 дек 2019, 13:51 Я ставил такое
https://ieprof.ru/catalog/rele_kontroly ... oty/40118/
на трёхфазный двигатель примерно 0,75 кВт, точно не помню, без трансформатора тока.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
-
- освоился
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
-
- освоился
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
наверное качает / не качает, т.е. есть номинальный ток насоса или нет - примерно так )))
-
- эксперт
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
По току отследить качает/не качает удаётся далеко не всегда. Особенно у маломощных насосов. С ними вообще проблемы, особенно с циркуляционными. С ними капризничают и реле протока, и реле перепада давления. Доходило до того, что в критичных случаях я устанавливал водосчётчики с импульсным выходом, и ПЛК отслеживал поступление импульсов.
У вас какой насос, какие характеристики? Напор, расход?
У вас какой насос, какие характеристики? Напор, расход?
-
- эксперт
- Сообщения: 1002
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
А вам не интересен фактический уровень столба? По технологии...
Нам вот, например, интересен. Поэтому, на данном этапе - гидростатический датчик в каждой скважине. А их сотни. Ремонтники скважин со временем научились быть аккуратнее ) Спуск/подъём насоса имею ввиду.
Нам вот, например, интересен. Поэтому, на данном этапе - гидростатический датчик в каждой скважине. А их сотни. Ремонтники скважин со временем научились быть аккуратнее ) Спуск/подъём насоса имею ввиду.
-
- освоился
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
Насос Unilift AP12.40.08.A3 - 96023873 фирмы Грандфос... нет, у меня других вариантов нет - буду ловить по току через измерительный преобразователь тока... хотя лучшим вариантом было бы использование модуля по коэффициенту мощности, т.е. по косинусу фи - но это дороже намного
-
- эксперт
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
Ну, цену защиты надо рассматривать не абстрактно, а в соотношении с ценой защищаемого оборудования. Вы же не станете лезть на высоту со страховкой из бечёвки, коль она дешевле троса?
-
- освоился
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
если вы имеете ввиду защиту насоса от сухого хода, то это у нас исключается поплавковым датчиком... мне нужно только зарегистрировать событие в памяти ПЛК что насос включился или выключился тогда-то
-
- эксперт
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
Тогда зачем преобразователь тока, проще и дешевле обойдётся токовое реле? Разве что у вас на ПЛК остался неиспользованый аналоговый вход, а дикретных нет?
-
- освоился
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
Спасибо! Я никогда не сталкивался с подобными реле, это же из темы РЗиА. Рассмотрю счас эту идею поподробнее