Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

Проконсультируйте по защите от сухого хода....

Есть существующая скважина (глубина около 75м),
на дне установлен погружной насос (вводе), для защиты от сухого хода
используеся реле Siemens 3UG4501-1AW30 и электрод 3UG3207-3A,
реле (по инструкции) меряет сопротивление между электродами...т.е. должно вниз уходить минимум два провода (на электрод уровня и на электрод относителньо которого меряют сопротивление).

по факту вниз уходит один провод, внизу этот провод просто балтается ниже насоса (не подключен ни к какому электроду), второй провод подключен к металлической трубе (которая уходит вниз и по которой собственно насос и качает воду),
вопрос...так можно делать? реле будет нормально измерять сопротивление?

Изображение
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Никита »

Так часто делают. В металлических резервуарах меряют электродами относительно корпуса. Можно или нет в конкретном случае - надо уточнять по конкретному объекту и конкретному оборудованию. В основном определяется схемотехникой и чувствительностью реле.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение ZuElecRu »

У нас тоже подобная схема, но ни разу срабатывала, воды достаточно. Вот как внизу провод закреплен - не помню, будем насос менять, надо присмотреться. Но вообще он должен быть ведь выше водозаборного отверстия насоса...?

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

ZuElecRu писал(а): 12 апр 2019, 10:09 Но вообще он должен быть ведь выше водозаборного отверстия насоса...?
да Вы правы...конечно провод выше насоса (в теме опечатался)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение alex-tec »

hardwareprojectspro писал(а): 12 апр 2019, 00:04 вопрос...так можно делать?
Для кондуктометрических датчиков классическое решение

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

извините за "глупый вопрос"
в чем принципиальное отличие специальных электродов для кондуктометрических датчиков
и например обычного болта,
у нас на заводе везде используются обычные болты (как на фото).

единственное преимущество таких электродов (как на фото), вижу в том что его можно вкрутить в трубу (рассматриваем скважину и металлическую трубу относительно которой будем мерять сопротивление, определять аварийный уровень),
и сам электрод изолирован от болта (т.е. не будет замыкать, ложно срабатывать),
но для этого грубо говоря обычный болт можно замотать изолентой и прикрепить пластиковым хомутом к трубе.

Изображение

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Boris Parkhomenko »

hardwareprojectspro писал(а): 19 дек 2019, 14:17 в чем принципиальное отличие специальных электродов для кондуктометрических датчиков
и например обычного болта
Вот даже ХЗ чё ответить. :o

Такие датчики целесообразно применять для монтажа сбоку - например для сигнализации предельного уровня в наземных емкостях, монтируя датчик в бобышку или в шаровой краник. Особенно удобно в случае неметаллических емкостей - можно использовать один такой двухполюсный датчик вместо двух электродов. Конечно, никто не мешает засунуть такой датчик и в скважину. Но если реле нормально работает с трубой и проводом в качестве электродов, то "зачем платить больше"?

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

Boris Parkhomenko писал(а): 20 дек 2019, 10:25 Но если реле нормально работает с трубой и проводом в качестве электродов, то "зачем платить больше"?
это хороший вопрос, так работает 5 скважин,
но никто не смог мне объяснить а "нормально ли они работают" и реально сработает ли это реле (с такими электродами) если уровень воды просядет...
меня еще смущает что в качестве второго электрода используется сама металлическая труба (по которой насос качает воду), трубы стандартные 6метровые, около 12 секций (6*12=72 метра), трубы очень ржавые...
не будет ли со временем (по мере дальнейшего "ржавения") это проблемой для "определения аварийного уровня"

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

меня еще смущает что в качестве второго электрода используется сама металлическая труба (по которой насос качает воду), трубы стандартные 6метровые, около 12 секций (6*12=72 метра), трубы очень ржавые...

не будет ли со временем (по мере дальнейшего "ржавения") это проблемой для "определения аварийного уровня" ...
измерения сопротивления?


реле LIQUID LEVEL CONTROL RELAY имеет настройку "Чувствительности" 2..200kOm

Изображение
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Serex »

hardwareprojectspro писал(а): 23 дек 2019, 11:28 реле LIQUID LEVEL CONTROL RELAY имеет настройку "Чувствительности" 2..200kOm
Все реле подобного рода я думаю имеют такую настройку. Вода может быть такая, что просто не проводит ток. Охапку пищевой соли бросишь и все работает сразу :)

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Boris Parkhomenko »

hardwareprojectspro писал(а): 23 дек 2019, 11:28 не будет ли со временем (по мере дальнейшего "ржавения") это проблемой для "определения аварийного уровня" ...
измерения сопротивления?

реле LIQUID LEVEL CONTROL RELAY имеет настройку "Чувствительности" 2..200kOm
Ну, можно ведь измерить текущее сопротивление? Если есть хороший "запас", то отстроить реле на величину максимального сопротивления (200 кОм). Ведь на пустой скважине сопротивление между трубой и проводом по-любому будет больше 200 кОм.

Если запаса нет, то все равно использовать датчики типа 3UG3207-3A - излишество (ИМХО). Достаточно двухжильного кабеля - зачистить концы жил по 5 мм и развести их на 5 мм друг от друга - вот и эквивалент такому датчику. Отстроить реле опуская и доставая конец кабеля (нужной длины) в стакан с водой из скважины - и будет Вам счастье.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение alex-tec »

реле LIQUID LEVEL CONTROL RELAY
для подобных применений вполне может подойти БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку "Овен"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

Boris Parkhomenko писал(а): 26 дек 2019, 10:08 Ну, можно ведь измерить текущее сопротивление? Если есть хороший "запас", то отстроить реле на величину максимального сопротивления (200 кОм).
отличная идея, обязательно измерю реальное сопротивление между электродом и самой трубой (которая выступает в качестве второго электрода).

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Boris Parkhomenko писал(а): 26 дек 2019, 10:08 Достаточно двухжильного кабеля - зачистить концы жил по 5 мм и развести их на 5 мм друг от друга - вот и эквивалент такому датчику.
кабель будет частично погружен в воду? поэтому кабель нужно чтобы был специальный, водостойкий?

я вот задумался о целесообразности этого датчика вообще...
наверное проще на выходе насоса поставить датчик давления (реле или трансмиттер) и сделать блокировку если насос работает и через какое-то время не появилось минимальное давление - отключать насос (защита от сухого тока).

а то электрод тянуть вниз...это нужен спец.кабель плюс если скважина 70-80 метров, получается прилично...

в ютибе видел что люди по току определяют сухой ход...
https://www.youtube.com/watch?v=NUhUyLEuwIU

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Boris Parkhomenko »

hardwareprojectspro писал(а): 27 дек 2019, 11:52 кабель будет частично погружен в воду? поэтому кабель нужно чтобы был специальный, водостойкий?
Ну да. А если вода питьевая, то еще и "пищевой". Конец кабеля крепится на расстоянии 1 м выше насоса. А уровень воды может быть существенно выше.
hardwareprojectspro писал(а): 27 дек 2019, 11:52 я вот задумался о целесообразности этого датчика вообще...
наверное проще на выходе насоса поставить датчик давления (реле или трансмиттер) и сделать блокировку если насос работает и через какое-то время не появилось минимальное давление - отключать насос (защита от сухого тока).
Я ставил реле протока.
hardwareprojectspro писал(а): 27 дек 2019, 11:52 а то электрод тянуть вниз...это нужен спец.кабель плюс если скважина 70-80 метров, получается прилично...
Люди, вон, погружные датчики давления ставят для контроля уровня в скважине - и ничё, нормально.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

Boris Parkhomenko писал(а): 27 дек 2019, 12:05 Люди, вон, погружные датчики давления ставят для контроля уровня в скважине - и ничё, нормально.
извините не понял...можно подробнее, что значит погружной датчик давления?
вы имеете ввиду датчик гидростатического давления и куда его ставить? на "самое дно", так там до дна 70-80 метров...
не такой вариант я даже не рассматриваю...наверное для теории это хорошо (мониторить статический и динамический уровень), но для практики это совершенно не нужно.

я думал поставить датчик на выходе из земли...т.е. после насоса (70-80м)? конечно лучше сразу после насоса, но не хотелось бы кабель спускать под землю....

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Boris Parkhomenko писал(а): 27 дек 2019, 12:05 Ну да. А если вода питьевая, то еще и "пищевой". Конец кабеля крепится на расстоянии 1 м выше насоса. А уровень воды может быть существенно выше.
вода не питьевая, точнее ее можно пить, но она используется не для питья.
так и есть датчик (электрод) крепится на 1-2 метра выше насоса...а сам насос (в зависимости от динамического и статического уровня) погружен на 5-8 метров в воду.

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Boris Parkhomenko писал(а): 27 дек 2019, 12:05 Я ставил реле протока.
тоже думаю или реле протока поставить или датчик давление (концевой или трансмиттер).

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Boris Parkhomenko »

hardwareprojectspro писал(а): 27 дек 2019, 14:13 вы имеете ввиду датчик гидростатического давления
Ja
hardwareprojectspro писал(а): 27 дек 2019, 14:13 куда его ставить?
Туда же, куда "электроды" - на 1 м выше насоса.
hardwareprojectspro писал(а): 27 дек 2019, 14:13 но для практики это совершенно не нужно
Это у Вас ПЧ нет.
hardwareprojectspro писал(а): 27 дек 2019, 14:13 я думал поставить датчик на выходе из земли...т.е. после насоса (70-80м)? конечно лучше сразу после насоса, но не хотелось бы кабель спускать под землю....
Если не хочется - не нужно себя заставлять :) Я даже не слышал, чтобы кто-то ставил датчик давления в напорном трубопроводе сразу после погружного насоса. Ставьте наверху.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Универсал »

Во-первых, не все насосы допускается вообще запускать без воды, с контролем протока или давления их можно сразу запороть. Даже продаются заполненными незамерзайкой, чтобы при погружении не остался воздух.
Если же насос обычный, можно контролировать не ток, а косинус, с помощью реле контроля COS. Я ставил такое для контроля работы насоса, правда, не скважинного, а циркуляционного. Настраивается на холостой ход и на перегрузку, + выдержка времени на пусковой ток. Работает уже несколько лет. Контроль косинуса гораздо точнее отслеживает холостой ход и перегрузку, нежели контроль тока.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

Универсал писал(а): 28 дек 2019, 10:20 Если же насос обычный, можно контролировать не ток, а косинус, с помощью реле контроля COS.
спасибо за идею, как я понял такое решение является "стандартным",

http://azbukakip.ru/publ/gotovye_reshen ... j/2-1-0-17

а какое реле Вы использовали? насос был однофазным? какой мощности?



но в моем случае, мощность двигателя 37kW/400V.
нужно ставить трансформатор тока для реле контроля COS (хотя один ТТ уже есть, сигнал заходит в ПЛК, можно было бы последовательно завести и в реле контроля COS но не хотелось бы объединять эти цепи).
плюс нужно заказывать дополнительное реле.
Думаю остановимся на таких защитах от сухого хода:
- мониторинг уровня воды (электрод и кабель уже есть в скважине, вторым электродом выступает сама металлическая труба)
- мониторинг тока двигателя (при просадке тока ниже уставки + задержка времени)
- мониторинг давления на выходе насоса (думал поставить реле давления или протока, но решил поставить датчик давления 4.20mA)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Универсал »

Я ставил такое
https://ieprof.ru/catalog/rele_kontroly ... oty/40118/
на трёхфазный двигатель примерно 0,75 кВт, точно не помню, без трансформатора тока.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

как Вы думаете как дополнительную защиту от сухого тока (в дополнении к мониторингу уровня)
на выходе насоса лучше поставить реле протока (flow switch) или датчик давления (трансмиттер, pressure transmitter).

сначала думал поставить датчик давления, я вот задумался если например насос работает...вода ушла...то давление на выходе насоса (на трубе которая выходит из земли, ~70m) давление упадет, или этот столб воды останется в подвешенном состоянии?
по идее вода не "упадет" ее насос будет стараться "подбрасывать"... что произойдет с давлением? оно останенся таким же или упадет?

может лучше/надежнее поставить реле протока?

Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
Boris Parkhomenko писал(а): 26 дек 2019, 10:08 Ну, можно ведь измерить текущее сопротивление?
промерял сопротивление (обычным мультиметром) между металлической трубой (на выходе из под земли) и проводом (от электрода внизу)
мультиметр показад 91kOm.
подошел к рабочему шкафу и посмотрел настройку реле уровня 3UG4501-1AW30
настройка стоит на 10kOm
интересно или мультиметр померял неправильно, или реле уровня меряет как-то по другому сопротивление...

к стати думаю что 90kOm (труба около 70-80метров) многовато, другие реле (например, KRK SSR02 ) имеют настройку всего лишь до 50kOm.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение keysansa »

hardwareprojectspro писал(а): 19 дек 2019, 14:17 в чем принципиальное отличие специальных электродов для кондуктометрических датчиков
и например обычного болта,
Со временем и датчики и болты зарастают отложениями. Если есть место, то почему бы не использовать поплавковые датчики? Например finder 72.B1.0.000.1000
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

keysansa писал(а): 28 дек 2019, 19:40 Со временем и датчики и болты зарастают отложениями. Если есть место, то почему бы не использовать поплавковые датчики? Например finder 72.B1.0.000.1000
правильно Вы написали, если есть место...но места нет.
внутренний диаметр колодца около 260mm, внешний диаметр трубы от насоса около `180-230 (по трубе и по фланцу),
получается что зазор между трубой и стенкой колодца около 20-50 мм (если )

для поплавка думаю будет "тесно" может просто застрять или порваться при установке.

Изображение

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Boris Parkhomenko »

hardwareprojectspro писал(а): 28 дек 2019, 15:04 сначала думал поставить датчик давления, я вот задумался если например насос работает...вода ушла...то давление на выходе насоса (на трубе которая выходит из земли, ~70m) давление упадет, или этот столб воды останется в подвешенном состоянии?
по идее вода не "упадет" ее насос будет стараться "подбрасывать"... что произойдет с давлением? оно останенся таким же или упадет?

может лучше/надежнее поставить реле протока?
Если реле давления ставить до обратного клапана, то при пустой скважине давление упадет однозначно, даже если насос будет "подбрасывать" остатки воды.
Если поставить реле давления после обратного клапана, то ситуация неоднозначна - после обратного клапана всегда остается столб воды, воздействующий на реле давления. Если напор насоса ненамного превышает разность высот напорного трубопровода в его наивысшей точке и всаса насоса, то настроить в такой ситуации уверенное срабатывание реле давления будет тяжело. В этом случае лучше реле протока.
Универсал писал(а): 28 дек 2019, 10:20 Если же насос обычный, можно контролировать не ток, а косинус, с помощью реле контроля COS. Я ставил такое для контроля работы насоса, правда, не скважинного, а циркуляционного. Настраивается на холостой ход и на перегрузку, + выдержка времени на пусковой ток. Работает уже несколько лет. Контроль косинуса гораздо точнее отслеживает холостой ход и перегрузку, нежели контроль тока.
Интересный вариант! Вопрос: если насос будет "подбрасывать" остатки воды в скважине, то при этом cos φ будет существенно отличаться от cos φ при работе с номинальной нагрузкой? Если да, то я бы на этом варианте и остановился - нет необходимости врезки дополнительных датчиков и прокладки кабелей к ним. В сочетании с контролем минимального уровня в скважине при помощи имеющегося реле контроля сопротивления это обеспечит "разумный" минимум защиты от сухого хода. Наворачивать больше двух защит, ИМХО, стоит только при супердорогом насосе.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Универсал »

Я не знаю, как реле косинуса будет работать с импульсной нагрузкой. Видимо, придётся поиграть с задержкой срабатывания. Но на закрытие крана после насоса я его отстраивал, срабатывало уверенно. У меня оно служило не для отслеживания сухого хода, а в качестве реле протока.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro »

решил оставить контроль уровня (два электрода, один уходит вниз в колодец, второй - сама металлическая труба по которой идет вода),
думаю это самая правильная и лучшая защита (конечно есть вопросы по "нарастанию" электрода особенно если будем использовать не специальные электроды а обычный нержавеющий болт.,
и в дополнение поставим датчик протока (реле протока), чтобы видеть вода идет или нет.

плюс мониторинг тока насоса, в качестве истории вывести тренды на HMI (плюс можно будет активировать уставку LOW LOW, пониженный ток - сухой ход).

три защиты от сухого хода, наверное, многовато, для мотора 37KW но пусть будет
- реальный контроль уровня воды(электроды под землей)
- реле протока (на выходе трубы из под земли)
- мониторинг тока, просадка тока ниже заданного значения (холостой ход)

с реле cos решил не связываться, нет опыта его использования, да и в других проектах не видел чтобы использовали это реле.
Ответить