Выбор расходомера на паропровод
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 05 мар 2019, 13:49
- Имя: Романыч
- Страна: Казахстан
- город/регион: Усть-Каменогорск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Выбор расходомера на паропровод
Доброго времени суток! Прошу подсказать как выбрать датчик на расход пара. Труба d-200 мм; пар насыщенный-170С; Абсолютное давление пара 13 кгс/см2; паропроизводительность 10т/ч. Можно не точно аппаратуру подобрать, а мне просто надо понять как, куда, зачем и какое именно оборудование необходимо для измерения расхода пара. Пока я понял, что сужающим устройством (первичным преобразователем) является диафрагма, вентильный блок (для замены датчика) и сам преобразователь (с выходом 4...20 мА) и все это вваривается в трубу (пока не понял как).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Выбор расходомера на паропровод
Нет, пока не поняли. Не вваривается. Если это не одноразовый агрегат типа ракеты, то эксплуатация фейс начистит.
Диафрагма обычно зажимается между комплектными фланцами.
Сужающие устройства иноготипа (сопло Лаваля, Вентури и др.) комплектуются своими фланцевыми соединениями.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Выбор расходомера на паропровод
1. Сужающее устройство - это только диафрагма без датчика и вентильного блока.
2. К трубе привариваются фланцы, между которыми зажимается диафрагма.
3. Датчик перепада давления не обязательно устанавливать непосредственно на диафрагме. Можно установить отдельно и подключить к диафрагме импульсными трубками. В случае с паром - это даже будет лучше, т.к. уменьшается нагрев датчика.
4. Для измерения расхода пара недостаточно измерять только перепад. Нужно ещё измерять давление и температуру.
5. Кроме диафрагмы измерять расход пара можно и другими методами. Например вихреакустическими датчиками.
6. Изучайте ГОСТы серии 8.586...
2. К трубе привариваются фланцы, между которыми зажимается диафрагма.
3. Датчик перепада давления не обязательно устанавливать непосредственно на диафрагме. Можно установить отдельно и подключить к диафрагме импульсными трубками. В случае с паром - это даже будет лучше, т.к. уменьшается нагрев датчика.
4. Для измерения расхода пара недостаточно измерять только перепад. Нужно ещё измерять давление и температуру.
5. Кроме диафрагмы измерять расход пара можно и другими методами. Например вихреакустическими датчиками.
6. Изучайте ГОСТы серии 8.586...