Калибровка весового стола.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Unsocial
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 08:00
Имя: Павел
Благодарил (а): 2 раза

Калибровка весового стола.

Сообщение Unsocial »

Доброго времени суток всем.

В распоряжении находится стол, столешница которого 2500*270 мм. Под углами этой столешницы расположены 4 одноточечных тензодатчика с чувствительностью 2мВ/В и НПИ 5кг. Соединительная коробка БКС-4-1 от Тензо-М. Преобразователь сигнала Seneca Z-SG-L. Вес столешницы 7.04 кг.
Требуется настроить это всё как большой весовой стол. Взвешивать нужно панель 2500*250 мм ~1.5 кг.
Подстраивал датчики по такому алгоритму:
1) Снял столешницу с тензодатчиков.
2) Откалибровал преобразователь по 1му датчику, после этого отцепил его от коробки, подцепил следующий и нагрузил его известным весом. Повторял процедуру для остальных. При отклонении разницы между ненагруженным и нагруженным датчиком равнял ее потенциометром. Под разницей я имею в виду, что после тарировании и калибровки первого датчика при подключении вместо него второго, вес в ненагруженном состоянии был не 0, а, условно, -0.177 кг.
3) После этой процедуры соединил уже все датчики с коробкой. Оттарировал и откалибровал(тарировал воздухом, калибровал той-же самой столешницей + известный вес) уже сумму датчиков и начал поочередно ставить известный груз на каждый из них. Почему-то вес колебался.
4) Теперь уже равнял на подключенных датчиках. Добился того, что при установки на каждый из них известного веса вес был верен.
5) Положил на датчики столешницу. Провел Тарирование. И началось шоу=)

Так вот, при перемещении известного веса по столу показания преобразователя меняются: если положить 500 гр. на угол стола, то вес = 480 гр(практически справедливо для всех углов). Если положить вес на центр стола, то вес = 515 гр. Столешницу как притягивал болтами к тензодатчикам, так и не притягивал - вес все равно прыгает. Заметил, что если притянуть столешницу, возможно из-за конструкционной кривизны, вес на преобразователе изменяется от свободно расположенной.

И, собственно, вопрос: это чисто конструкционная проблема? Или одноточечтные тензодатчики не могу нормально сосуществовать в одной весовой системе? Или дело в суммирующей коробке? Или проблема в чём-то другом?

Буду признателен за направление, в которую нужно копать.
P.S. Перекалибровывал и перетарировал несчетное колличество раз в надеждах найти закономерность.
P.P.S. Все пляски с преобразователем из-за отсутствия измерительного прибора с достаточной чувствительностью.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Калибровка весового стола.

Сообщение keysansa »

Столы не калибровал, только 4/6/8-ти точечные автомобильные весы. Но думаю, то же самое.
Unsocial писал(а): 28 мар 2019, 11:59 . Заметил, что если притянуть столешницу, возможно из-за конструкционной кривизны, вес на преобразователе изменяется от свободно расположенной.
Скорее всего кривой стол. Но это теоретически можно выровнять соединительной коробкой, только отключать датчики не нужно (как вы и сделали в п.4).
После того, как выполнили п.4, вместо п.5 нужно было еще раз откалибровать всю систему, однако калибровочный вес расположить равномерно по всему столу. Калибровочный вес лучше всего не менее 1/3 от максимально допустимого для весового стола.
А потом уже п.5 и далее.

ЗЫ. Стол не прикручивайте, датчикам нужна возможность центрироваться.