ZuElecRu писал(а): ↑22 мар 2019, 10:10
Представь себе, бывает, что звено постоянного тока у нескольких преобразователей объединяют для рекуперации и экономии электроэнергии,при этом используют быстродействующие предохранители, очень дорогие.
Тут согласен, не сообразил, что можно такую схему использовать. Но вы ее не описали.
ZuElecRu писал(а): ↑22 мар 2019, 10:10
- обычная и широкораспространённая проблема между машиной, электротехническим персоналом и оператором
На самом деле - не особо распространенная (по моему опыту). Да, я встречал реализации, где кроме аварийного грибка в принципе нет других элементов управления. Но, все равно не согласен, что это нормально. Как бороться с остановкой грибком, если есть штатные способы останова - не буду писать.
Потому что видел другие варианты. Где штатный пуск/стоп системы возможны только с HMI панели, и не с каждого экрана. Т.е. если нет угрозы жизни, а страдает только техпроцесс, оператор бежит к ближайшей панельке, судорожно переходит на главный экран (так как рабочие параметры на другом и на нем нет пуск/стоп) и останавливает. Так как при аварийной остановке и кол-во брака увеличивается и возможно повреждение оборудования.
ZuElecRu писал(а): ↑22 мар 2019, 10:10
- ну ладно пойду по изучаю, только объясни, что не так.
Я прошу прощения, если грубо вышло. Это просто про торможение постоянным током.
ZuElecRu писал(а): ↑22 мар 2019, 10:10
- а что нельзя давать такие же советы?
Тут тоже, прошу прощения, конечно же можно.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.