Использование петлевых трубок

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Igor_VSM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 11:08
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Бугульма

Использование петлевых трубок

Сообщение Igor_VSM »

Добрый день!

В работе насосная станция перекачки нефти. Температура перекачиваемой среды (нефти) может достигать 130 С. Планирую применять датчики давления Метран-75G, у которых по паспорту температура рабочей среды может быть от -40 до 121 С. При это завод-изготовитель рекомендуют использовать эти датчики с температурой рабочей среды не более 110 С.
Для снижения температуры рабочей среды на входе датчика давления планирую применять импульсные трубки из нержавеющей стали либо готовы, либо будем сами гнуть. И тут я столкнулся с интересным вопросом. Для того чтобы импульсная трубка работала на снижения температуры рабочей среды, она не должны теплоизолироваться. Но в соответствии с СП 77.13330.2016 пункта 6.3.6 все трубные проводки, заполняемые средой с температурой свыше 45 С внутри помещений и 60 С снаружи помещений, проложенные на высоте менее 2,5 м от пола, ограждают или изолируют.

Прошу поделиться мнением по данному вопросу.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Использование петлевых трубок

Сообщение Parliament74 »

Логично, что если вы теплоизолируете трубку, то у вас температура не особо понизится в ней. А если оставите открытую, то человек обжечься может об неё.

Короче, в клетку её, как кролика.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Использование петлевых трубок

Сообщение Никита »

Тут вопрос, на который у меня нет ответа - относятся ли все эти отводы, петли и пр. к трубным проводкам. Формально по документам трубка Перкинса относится к отборным устройствам и требования к трубным проводкам на них не распространяется. По крайней мере, ни разу не видел чтобы их изолировали или ограждали.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Использование петлевых трубок

Сообщение alex45 »

Предлагаю трубку Перкинса считать отборным устройством в соответствии с п. 3.1.20 СП 77.13330.2016.
По факту никогда не видел ограждённых трубок Перкинса даже при температуре среды 500 градусов.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Использование петлевых трубок

Сообщение Parliament74 »

Из этого же СП:

"6.3 Трубные проводки
6.3.1 Настоящий свод правил распространяется на монтаж и испытание трубных проводок систем автоматизации: импульсных, командных, питающих, обогревающих, охлаждающих, вспомогательных и дренажных, работающих при абсолютном давлении от 650 Па до 320 МПа (СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-853200 кгс/смСП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85)".


п. 3.1.20:
"отборное устройство: Устройство (закладная конструкция), установленное на технологическом оборудовании или трубопроводе и предназначенное для подвода контролируемой среды к приборам или измерительным преобразователям или для установки приборов и преобразователей".

К тому же есть п. 3.1.23:
"3.1.23 импульсная линия связи: Трубная проводка, соединяющая отборное устройство с измерительным прибором, датчиком или регулятором для передачи импульсных сигналов воздействий контролируемой или регулируемой технологической среды на чувствительные органы контрольно-измерительных приборов, датчиков или регуляторов, непосредственно или через разделительные среды.

Примечание - К импульсным линиям связи относят также капилляры манометрических термометров и регуляторов температуры, соединяющие термочувствительные элементы (термобаллоны) с манометрическими измерительными устройствами."


Получается, отборное устройство не надо ограждать, а всё, что за ним - надо... Т.е. если у меня после отборного устройства идёт скажем трубка длиной метров 10 до преобразователя давления - я должен её заизолировать... Похоже, очередной стандарт писал высококвалифицированный специалист, который на заводе ни одной импульсной трубки не монтировал )))

Автор темы
Igor_VSM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 11:08
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Бугульма

Использование петлевых трубок

Сообщение Igor_VSM »

Parliament, спасибо за разъяснение. Кто нибудь применял трубки Перкинса? Как эксплуатация реагирует на голые трубки температурой 70-80 градусов? Был у кого нибудь такой опыт?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Использование петлевых трубок

Сообщение Parliament74 »

Igor_VSM писал(а): 12 мар 2019, 13:57 Как эксплуатация реагирует на голые трубки температурой 70-80 градусов? Был у кого нибудь такой опыт?
Бывало и поболее 70-80 градусов, и вдобавок ещё и импульсная линия длиной метров 10. Эксплуатацию никто не спрашивал.
Но как там в нефтянке с этим - не подскажу.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Использование петлевых трубок

Сообщение alex45 »

Igor_VSM писал(а): 12 мар 2019, 13:57 Кто нибудь применял трубки Перкинса?
В теплоэнергетике без них вообще никак.
Igor_VSM писал(а): 12 мар 2019, 13:57 Как эксплуатация реагирует на голые трубки температурой 70-80 градусов?
Нормально реагируют. Вот пример из жизни установки манометра на паропроводе (извиняюсь за плохое качество, но трубку Перкинса различить можно):
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Использование петлевых трубок

Сообщение Никита »

Igor_VSM писал(а): 12 мар 2019, 13:57 Parliament, спасибо за разъяснение. Кто нибудь применял трубки Перкинса? Как эксплуатация реагирует на голые трубки температурой 70-80 градусов? Был у кого нибудь такой опыт?
В теплопункт загляните. Не в любой, но тем не менее, после того, как появилось требование в правилах учета тепловой энергии измерять, помимо прочего, еще и давление, которое никому нафиг не надо, стали ставить на теплоноситель 150° дешевые Овеновские ПД100, лишь бы соблюсти требования. А у тех диапазон среды до 100°С. Вот и стали по подвалам появляться трубки. Неизолированные и неогражденные. И о замечаниях ни от эксплуатации ни от надзора я не слышал.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Igor_VSM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 11:08
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Бугульма

Использование петлевых трубок

Сообщение Igor_VSM »

Всем спасибо за разъяснения -> :ext_beer2:

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Использование петлевых трубок

Сообщение beard_spb »

Igor_VSM писал(а): 12 мар 2019, 08:23
В работе насосная станция перекачки нефти. Температура перекачиваемой среды (нефти) может достигать 130 С. Планирую применять датчики давления Метран-75G, у которых по паспорту температура рабочей среды может быть от -40 до 121 С. При это завод-изготовитель рекомендуют использовать эти датчики с температурой рабочей среды не более 110 С.
Для снижения температуры рабочей среды на входе датчика давления планирую применять импульсные трубки из нержавеющей стали либо готовы,
Уважаемые коллеги,

добавлю свои пять копеек ... Я бы на нефтянку поставил еще мембранный разделитель- в наших условиях будет останов и все трубки забьются...
удорожание незначительное и голова не болит

Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Использование петлевых трубок

Сообщение alex-tec »

beard_spb писал(а): 14 мар 2019, 10:19 Я бы на нефтянку поставил еще мембранный разделитель- в наших условиях будет останов и все трубки забьются...
На нефти мембранный разделитель не помешает.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Использование петлевых трубок

Сообщение Apostol »

beard_spb писал(а): 14 мар 2019, 10:19 изготовитель рекомендуют использовать эти датчики с температурой рабочей среды не более 110 С.
А не проще взять другого производителя, на такую температуру полно датчиков, лучше с мембраной заподлицо на такую среду
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Igor_VSM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 11:08
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Бугульма

Использование петлевых трубок

Сообщение Igor_VSM »

Я планирую применять следующую сборку: датчик Метран-75G+охладитель типа CS-300+фланцевый мембранный разделитель типа WF.
Пока вопрос у меня применить все таки фланцевый разделитель и штуцерный. В случае применения фланцевого нужно будить ставить фланцевый трехходовой кран, который весит примерно 5 кг.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Использование петлевых трубок

Сообщение Apostol »

Igor_VSM писал(а): 22 мар 2019, 08:55 Я планирую применять следующую сборку
Повторюсь, зачем так сложно, или Метран-75 прописан где-то?

Автор темы
Igor_VSM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 11:08
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Бугульма

Использование петлевых трубок

Сообщение Igor_VSM »

Нет не прописан.
Какие датчики можно рассмотреть?
Соответственно бюджет ограничен

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Использование петлевых трубок

Сообщение Apostol »

Endress+Hauser, например
Ответить