1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
TeploM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 05:58
Имя: Денис

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Сообщение TeploM »

Доброго времени суток. Была поставлена задача разветвить токовый сигнал с датчика Метран-100-ДД на контроллер Siemens и теплоконтроллер ИМ2300. Имеем Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР. Разветвитель пассивный и своего питания не имеет, тогда как запитать метран? Со стороны теплоконтроллера, я так понимаю, питание не получить из за гальванической развязки, а последовательно с датчиком схема не работает. И совместимы ли вообще данные приборы с таким разветвителем?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Сообщение alex45 »

TeploM писал(а): 07 мар 2019, 06:33 тогда как запитать метран?
Известно как - от отдельного блока питания.

Автор темы
TeploM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 05:58
Имя: Денис

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Сообщение TeploM »

ставили блок питания последовательно с датчиком, напруга с 24в до 7в просаживается на разветвителе, метран не работает

rw4cgo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 10:26
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Поблагодарили: 6 раз

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Сообщение rw4cgo »

Можно запитать тем же БП, только отдельной цепью.

Автор темы
TeploM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 05:58
Имя: Денис

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Сообщение TeploM »

в схеме на прибор нет никаких источников, может быть он работает только с датчиками с активным питанием?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Сообщение alex45 »

Я подозреваю, что разветвитель неисправный.

Автор темы
TeploM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 05:58
Имя: Денис

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Сообщение TeploM »

Сталкивались с разветвителем "нуклерон" с активным питанием, с ним проблем не было, а с пассивным впервые. Прощу прощения за некомпетентность, но может кто схему накатает с источником питания, пробовали уже разные варианты, то ли лыжи не едут, то ли

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР

Сообщение Ryzhij »

TeploM писал(а): 07 мар 2019, 10:05 ставили блок питания последовательно с датчиком, напруга с 24в до 7в просаживается на разветвителе, метран не работает
Берём даташиты на разветвитель http://www.avantazh.com/shopscript/prod ... le_248.pdf и на датчик http://knowkip.ucoz.ru/_fr/2/m100_ruk.pdf (стр. 22 файла Таблица 9)
Плюс к тому, смотрим на сопротивление приёмников сигнала и сравниваем с допустимыми 300 Ом для разветвителя.
Затем прикидываем баланс напряжений в токовой петле на максимальном токе, сравниваем с имеющимся и принимаем решения об исправности/неисправности входящих в петлю приборов и думаем, надо ли нам поднимать напряжение источника питания ( можно до максимально разрешенных 42 В).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»