- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 05:58
- Имя: Денис
Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР
Доброго времени суток. Была поставлена задача разветвить токовый сигнал с датчика Метран-100-ДД на контроллер Siemens и теплоконтроллер ИМ2300. Имеем Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР. Разветвитель пассивный и своего питания не имеет, тогда как запитать метран? Со стороны теплоконтроллера, я так понимаю, питание не получить из за гальванической развязки, а последовательно с датчиком схема не работает. И совместимы ли вообще данные приборы с таким разветвителем?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 05:58
- Имя: Денис
Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР
ставили блок питания последовательно с датчиком, напруга с 24в до 7в просаживается на разветвителе, метран не работает
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 05:58
- Имя: Денис
Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР
в схеме на прибор нет никаких источников, может быть он работает только с датчиками с активным питанием?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 05:58
- Имя: Денис
Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР
Сталкивались с разветвителем "нуклерон" с активным питанием, с ним проблем не было, а с пассивным впервые. Прощу прощения за некомпетентность, но может кто схему накатает с источником питания, пробовали уже разные варианты, то ли лыжи не едут, то ли
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Токовый разветвитель повторитель ТРП-4П-4ГР
Берём даташиты на разветвитель http://www.avantazh.com/shopscript/prod ... le_248.pdf и на датчик http://knowkip.ucoz.ru/_fr/2/m100_ruk.pdf (стр. 22 файла Таблица 9)
Плюс к тому, смотрим на сопротивление приёмников сигнала и сравниваем с допустимыми 300 Ом для разветвителя.
Затем прикидываем баланс напряжений в токовой петле на максимальном токе, сравниваем с имеющимся и принимаем решения об исправности/неисправности входящих в петлю приборов и думаем, надо ли нам поднимать напряжение источника питания ( можно до максимально разрешенных 42 В).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)